مسائل مربوط به هشدار لرزش و تنظیم زمان توقف دستگاه

2016-05-06View Original

Thread Content

پمپ‌های تأمین آب بویلرهای بزرگ، در فرآیند راه‌اندازی تا رسیدن به سرعت عادی، به سرعت از یک اوج لرزش عبور می‌کنند؛ در این هنگام، لرزش ممکن است به میزان مشخص شده برای هشدار برسد یا حتی از آن فراتر رود. در چنین شرایطی، نمی‌خواهیم که DCS هشدارهای نادرستی صادر کند. مدت زمان لرزش تحت نظارت، معیار مهمی برای تشخیص این است که آیا نیاز به هشدار در صورت وجود خرابی واقعی وجود دارد یا می‌توان شروع موقت پمپ را نادیده گرفت. اکنون برای تنظیم این مقدار زمان در دستگاه اندازه‌گیری، لازم است برنامه DCS نوشته شود؛ لطفاً از همکاران عزیز سؤال می‌کنم که چگونه می‌توان این زمان بسیار کوتاه را مشخص کرد؟ ۳ ثانیه؟ ۵ ثانیه؟ آیا استاندارد مربوطه‌ای وجود دارد؟ متشکرم! !
Reply #22016-05-06
پیشنهاد می‌شود مدت زمان ادامه این اوج تکانه را به صورت عملی اندازه‌گیری کرده و سپس مقدار مناسبی تعیین نمود
Reply #32016-05-07
نیاز به داده‌های اولیه از کارکنان تجهیزات/تولیدکنندگان وجود دارد تا سپس آزمایش میدانی انجام شود؛ همچنین باید به اختلالات ناشی از سیگنال‌ها که منجر به انحراف می‌شوند، توجه کرد. این تنظیم را اپراتور دستگاه نمی‌تواند تعیین کند.
Reply #42016-05-08
به عنوان مثال، هنگام راه‌اندازی، برخی از سیستم‌های ایمنی باید غیرفعال شوند؛ مثلاً فشار لوله‌های گاز سوخت در هنگام راه‌اندازی حتماً پایین است. اگر این سیستم‌های ایمنی فعال باشند، آیا دستگاه می‌تواند هرگز راه‌اندازی شود؟ این هم همین منطق را دارد؛ وقتی این بخش برای هشدار یا اتصالات مربوطه فعال می‌شود، می‌توان از مسیر انحرافی استفاده کرد، فقط به یاد داشته باشید که آن را دوباره به حالت اولیه برگردانید. نیازی نیست درباره‌ی چنین چیزی نگران شویم
Reply #52016-05-09
متشکرم، حرف شما منطقی است. می‌خواهم بدانم آیا می‌توان از طریق تنظیمات برنامه، مثلاً محاسبه زمان هشدار، در چند ثانیه کوتاه هشدار داده نشود. به این ترتیب می‌توان برخی گزارش‌های نادرست را به طور مؤثر فیلتر کرد.
Reply #62016-05-09
حرف شما کاملاً درست است؛ اگر زمان را به صورت عملی اندازه‌گیری کنیم، دقیق‌ترین نتیجه خواهد بود. اما پیش از راه‌اندازی تجهیزات جدید، این مقدار تنها می‌تواند به عنوان منبعی برای مشورت با تولیدکننده مورد استفاده قرار گیرد.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.