میزان باز بودن شیر، به معنای زاویه است یا سطح عبور جریان؟

2016-05-06View Original

Thread Content

در ایستگاه‌های پمپاژ، عملکرد دریچه‌ها معمولاً با زاویه بیان می‌شود، در حالی که در نیروگاه‌ها، عملکرد دریچه‌ها با درصد باز بودنشان مشخص می‌گردد؛ نمی‌دانم آیا منظور هر دو یکسان است یا خیر. یا منظور از زاویه باز شدن چیز دیگری است، مساحت جریان؟ می‌خواهید مطمئن شوید که مفاهیم بیان‌شده در هر دو یکسان است، کدام نام استانداردتر است؟
Reply #22016-05-06
در والوهای تنظیمی، موقعیت باز بودن والو معمولاً با درصد باز بودن آن، یعنی مسافت نسبی حرکت والو، مشخص می‌شود.
Reply #32016-05-06
ویژگی‌های متفاوت جریان، باعث می‌شود درجه باز بودن شیرها نیز متفاوت باشد; ①ویژگی جریان سریع باز می‌شود؛ در ابتدا تغییرات زیادی دارد، اما بعداً روند آن نسبتاً یکنواخت می‌شود ; ②ویژگی جریان خطی به این معناست که میزان باز بودن دریچه، متناسب با جریان است؛ یعنی وقتی میزان باز بودن دریچه به ۵۰٪ می‌رسد، جریان عبوری از دریچه نیز به ۵۰٪ می‌رسد ; ③ویژگی جریان صد، برخلاف نوع بازشدن سریع، این است که در ابتدا تغییرات کمی دارد و در ادامه تغییرات بیشتری مشاهده می‌شود. فرمول محاسباتی مشخصی برای رابطه بین میزان باز بودن شیر، دبی و فشار وجود ندارد. قطعه باز و بسته در شیر پروانه‌ای، یک صفحه پروانه‌ای دایره‌ای است که در داخل بدنه شیر، حول محور خود می‌چرخد تا بدین ترتیب باز و بسته شود یا تنظیم گردد ; اتوماتیک‌ها می‌توانند الکتریکی یا پنوماتیکی باشند و از طریق سیستم انتقال حرکت، میله دریچه و صفحه دریچه را به چرخش درمی‌آورند ; زاویه باز شدن دریچه بالابر-پایین از حالت کاملاً باز تا کاملاً بسته معمولاً کمتر از ۹۰ درجه است؛ میزان باز بودن، به معنای زاویه چرخش صفحه بالابر-پایین است ; بسته‌شدن خطی به این معناست که پوزیشنر خطی باشد؛ اگر پتانسیومتر بین ۰ تا ۱۰ کیلواهم باشد، معادل ۰ تا ۹۰ درجه خواهد بود، و هنگامی که مقدار آن ۵۰۰ اهم باشد، زاویه باز شدن ۴۵ درجه خواهد بود ; منحنی «درجه بازش – دبی» در شیرهای بالابر، در بازه دبی ۲۵٪ تا ۷۵٪، عموماً خطی است. یعنی اگر درجه بازش ۴۰٪ باشد، دبی نیز حدود ۴۰٪ خواهد بود. اگر درجه بازش شیر بالابر ۰٫۵ باشد، باید ۵۰٪ باز باشد؛ یعنی درجه بازش ۴۵ درجه خواهد بود ; من فقط یک منتقل‌کننده محتوا از بایدو هستم؛ در حین منتقل کردن، کمی نیز یاد گرفتم. از شما بابت سؤالتان سپاسگزارم
Reply #42016-05-06
درجه باز بودن، یا مفهوم سطح جریان است، یا زاویه باز شدن دریچه (در دریچه‌های دارای حرکت زاویه‌ای) یا مسافت حرکت (در دریچه‌های دارای حرکت خطی). بسیاری از دریچه‌ها دارای منحنی‌ای هستند که رابطه بین جریان و درجه باز بودن را نشان می‌دهد.
Reply #52016-05-06
میزان باز بودن دریچه‌های خطی، بر حسب طول است؛ میزان باز بودن دریچه‌های چرخشی نیز بر حسب زاویه است
Reply #62016-05-07
نسبت مسافت حرکت شیر، مثلاً نصف آن ۵۰٪ است

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.