Thread Content
تفاوت بین گرمایش با بخار و گرمایش با آب گرم چیست؟ در چه مکانهایی از آنها استفاده میشود؟ نکات مهم در هنگام نصب: handshake
۱. گرمایش با بخار، گرمای زیادی تأمین میکند و دمای آن بالاست؛ در حالی که گرمایش با آب گرم، گرمای ملایمی ایجاد میکند و توزیع آن نسبتاً یکنواخت است. دمای گرمایش تحت تأثیر دمای آب گرم قرار دارد و به همین دلیل کمی پایینتر از گرمایش با بخار است; گرمایش با بخار راحتتر است؛ بنابراین کاربردهای گرمایش با بخار گستردهتر است، در حالی که گرمایش با آب گرم عمدتاً برای گرم کردن مواد حساس به دما که نیاز به دمای پایینتر یا دمای یکنواخت و ملایم دارند، استفاده میشود. ۲. استفاده از گرمایش با آب گرم یا بخار، به ویژگیهای محیطی که قرار است گرم شود و دمای آن بستگی دارد؛ مواد حساس به حرارت و محیطاتی با دمای بالا، باید با بخار گرم شوند. ۳. استفاده از گرمایش با آب گرم قطعاً مصرف انرژی را کاهش میدهد.
آخرین بار، این پست توسط ylb913 در تاریخ ۲۰۱۶-۵-۱۰ ساعت ۲۰:۰۸ ویرایش شد. ۱. آب گرم مورد استفاده برای گرم کردن، معمولاً «آب حامل حرارت» نامیده میشود؛ این آب، انرژی موجود در دماهای پایین را بازیابی میکند، و خود این کار یک اقدام مهم برای صرفهجویی در مصرف انرژی است. به طور کلی، استفاده از آب گرم برای گرم کردن، نسبت به استفاده از بخار، منجر به صرفهجویی بیشتری در مصرف انرژی میشود. ۲. برای لولههای ضد یخزدگی، استفاده از گرمای آب گرم کافی است؛ اما در مورد لولههای ضد تبلور، باید به درجه تبلور و دمای آب گرم توجه کرد تا مشخص شود آیا دمای آن کافی است یا خیر. ۳. برخی نیز از دمای بالای گرمایش میترسند و بهتر است از آب گرم برای گرمایش استفاده شود؛ من با پدیده «شکنندگی در اثر محلول قلیایی» سروکار داشتهام. ۴. آب حامل گرما در یک چرخه بسته به مدت طولانی در حال گردش است و حاوی مقادیر زیادی ناخالصی شبیه به لجن میباشد؛ لولههای کوچک حامل گرما نیز به راحتی مسدود میشوند.
خب، لولهکشی گرمای آب گرم در کارخانه ما از نوع لولههای دوجداره است و این محیط نیاز به دمای ثابتی دارد. هنگام اجرای لولههای جکت، باید به موارد زیر توجه کرد: جدا کردن آسانتر لولههای مسدود شده، از طریق ارزیابی دما. گرمایش با بخار ساده است؛ تنها کافی است به بازیابی آبهای هیدروفوبیک توجه کرد و دستگاهی برای بازیابی آب فراوران یا آب مرطوب نصب کرد.
گرمایش با بخار و گرمایش با آب گرم، کاملاً متفاوت هستند:
۱. الزامات قطر لولهها متفاوت است.
۲. دمای آبها متفاوت است.
۳. آب گرم به راحتی نشت میکند و مدیریت لولهها در مراحل بعدی مشکلساز میشود.
۴. آب گرم نیاز به پمپاژ دارد؛ فقط یک بحث ساده
گرمایش لولهها و گرمایش با استفاده از لولههای پوششی نیز بسیار متفاوت هستند؛ در دماهای بالا، از روش گرمایش با لولههای پوششی استفاده میشود. گرمایش با آب گرم؛ توصیه میشود دمای گرمایش بالاتر از ۴۰ درجه نباشد، به کار گذاری لولههای بازگشت آب توجه کنید ; اگر دما بالاتر از ۴۰ درجه باشد، از گرمای بخار استفاده کنید و به تنظیمات شیر آبکش توجه نمایید.
گرمایش بخار میتواند دمای بالاتری فراهم کند؛ معمولاً برای گرمایش لولهها از گرمایش بخار استفاده میشود، در حالی که آب گرم معمولاً برای گرمایش مخازن محصولات به کار میرود، مانند مخازن فرمالدئید
معمولاً از گرمای بخار برای گرم کردن استفاده میشود؛ روشهای گرم کردن با آب گرم عموماً دو نوع هستند: ۱. در سیستمهایی که گرمایش ترکیبی وجود دارد، برای گرم کردن برخی لولههای فرآیندی از آب گرم استفاده میشود؛ ۲. موادی که در دماهای بالا به راحتی تجزیه میشوند، مانند سولفونهای سیکلوبوتیلی که در فرآیندهای استخراج استفاده میشوند