Thread Content
گاز مایع به صورت فاز مایع منتقل میشود، آیا نمونهای از انتقال لولهای در مسافتهای طولانی (حدود ۲۰ کیلومتر) وجود دارد؟ در عین حال، آیا لازم است فاز گازی نیز همراه با آن بازگردانده شود؟ اگر خط بازگشت فاز گازی تعبیه نشود، چه راهکارهایی برای استفاده معقول از آن وجود دارد؟ از کارشناسان گرامی خواهشمندم راهنمایی کنند! متشکرم!
ته مخزن بیرون کشیده میشود، پمپاژ میکنیم و مشکل حل میشود؛ در مورد بازگشت فاز گازی نمیدانم، فاز گازی از کجا میآید؟ ما یک لوله پروپان با طول تقریبی ۵ کیلومتر برای انتقال به تأسیسات استیلن داریم؛ کافی است آن را پمپاژ کرده و عایقبندی نماییم. قبل از اتصال به لوله اصلی تأسیسات دریافتکننده، یک شیر بازگشت و یک شیر ایمنی نصب میشود. در مورد ۲۰ کیلومتر، واقعاً هرگز ندیدهام. راستی، لولههای انتقال طولانی باید هر روز بازرسی شوند.
متشکرم بابت یادآوری؛ مراقب خواهم بود تا کار بازرسی روزانه خطوط را افزایش دهم.
کافی است فشار معکوس لولهکشی را تحت کنترل نگه داریم؛ به شرطی که این فشار از فشار بخار اشباع گاز مایع پایینتر نباشد، مایعیت حفظ خواهد شد. همچنین خوردگی لولهها نیز کمتر خواهد بود؛ البته باید از عایقبندی مناسب نیز استفاده کرد.
کافی است فشار معکوس لولهکشی را تحت کنترل نگه داریم؛ به شرطی که این فشار از فشار بخار اشباع گاز مایع پایینتر نباشد، مایعیت حفظ خواهد شد. همچنین خوردگی لولهها نیز کمتر خواهد بود؛ البته باید از عایقبندی مناسب نیز استفاده کرد.
آیا مقرراتی برای موادی که میتوان آنها را از طریق لولهکشی در مسافتهای طولانی منتقل کرد، وجود دارد؟ ؟ به عنوان مثال، آیا اپوکسیپروپان را میتوان در مسافتهای طولانی منتقل کرد؟ ؟