در دستگاه RT، برای بویلرهای هیدروژنی از دستگاههای حذف اکسیژن با روش حرارتی استفاده میشود؛ دمای تنظیمشده آن ۱۰۴ درجه سانتیگراد است. اما نتایج آزمایشها نشان میدهد که میزان اکسیژن محلول ۱.۵ میلیگرم بر لیتر است که این مقدار بسیار بالاتر از حد مجاز است. لذا برای حذف بیشتر اکسیژن، نیاز به افزودن هیدرازین وجود دارد. اما چگونه غلظت و مقدار مناسب هیدرازین را تعیین کنیم؟ از استادان عزیز خواهشمندم راهنمایی کنند. متشکرم! تشخیص اولیه: آمونیاک قبل از ورود به دستگاه خنثیکننده اکسیژن اضافه میشود و هیدرازین در خروجی دستگاه خنثیکننده اکسیژن اضافه میگردد، آیا این روش صحیح است؟ نمیدانم چگونه غلظت و مقدار را تعیین کنم.
در آب ورودی دیگ بخار، برای اطمینان از ایمنی کیفیت آب، باید آمونیاک و مواد حذفکننده اکسیژن اضافه شود. اضافه کردن آمونیاک به آب ورودی برای افزایش مقدار pH آن است و نقطه افزودن دارو در خروجی دستگاه حذف اکسیژن قرار دارد. اگر آمونیاک قبل از ورود به دستگاه حذف اکسیژن اضافه شود، در دماهای بالا تجزیه میشود و همراه با اکسیژن حذفشده به جو آزاد میگردد. هیدرازین نوعی عامل حذف اکسیژن محسوب میشود؛ استفاده از هیدرازین در آب ورودی برای حذف اکسیژن باقیمانده در آن انجام میشود و محل افزودن این ماده، خروجی دستگاه حذف اکسیژن است. آمونیاک دوگانه نیز عیبی دارد و در دماهای بالا به امونیاک و نیتروژن تجزیه میشود؛ بنابراین، محل افزودن آن در خروجی دستگاه حذف اکسیژن، یعنی قبل از پمپ تأمین آب، قرار میگیرد. در صورتی که بویلر مربوط به نیروگاه نباشد، غلظت کیفیت آب مطابق استاندارد GBT_1576 مربوط به کیفیت آب بویلرهای صنعتی خواهد بود. برای میزان دارو افزودنی، لطفاً به کتابهای مربوط به تصفیه آب مراجعه کنید.
ضداکسیژنکن باید در ورودی مخزن ضداکسیژنسازی اضافه شود؛ آمونیاک نیز باید در لولهای که بین مخزن ضداکسیژنسازی و پمپ آب قرار دارد، اضافه گردد. غلظت و جریان آن را میتوان بر اساس غلظت اکسیژن و pH آب ورودی و خروجی محاسبه کرد، درست است؟
اصل پست، شماها الان چطور آمین را اضافه میکنید؟
در حال حاضر هیدرازن اضافه نشده است... شاخصهای آب ورودی قابل دستیابی هستند، فقط مقدار pH آب بویلر پایین است، ۸-۹، بقیه موارد نرمال هستند