در میان نمادهای تابع ابزار، هنگام تغییر موقعیت، C نشان دهنده کنترل، و S نشان دهنده کلید و زنجیره است. تفاوت اساسی بین کنترل C و زنجیره S چیست؟ چه زمانی از C و چه زمانی از S استفاده کنیم؟
C برای حلقه تنظیم استفاده می شود که معمولاً در DCS تکمیل می شود و S برای حلقه های کنترل به هم پیوسته مانند کنترل عمومی PID که معمولاً در SIS تکمیل می شود استفاده می شود و برای خاموش کردن اضطراری و سایر راه اندازی و توقف یا بسته شدن شیر خاموش کردن واحد و غیره استفاده می شود. به زبان ساده، این
....در واقع کاملا مفصل است. توابع مختلف از نمادهای مختلف استفاده می کنند یا C برای تولید معمولی است و S برای ایمنی است. نیازی به نگرانی در مورد آن و یا حتی یادگیری آن نیست. شما به آرامی آن را درک خواهید کرد و می توانید به راحتی شروع کنید. . .
ما معمولاً از C برای کنترل، برای تنظیم شیرها، و S برای قفل کردن، برای شیرهای قطع، پمپ ها و شیرهای برقی که همراه با شیر تنظیم هستند، مانند LICA (H)، کنترل نمایشگر سطح مایع (شیر تنظیم) هشدار حد بالا استفاده می کنیم.; LIAS (H HH) نمایشگر سطح مایع با زنگ هشدار بالا و حد بالا برای توقف پمپ یا شیر ; TICAS (H HH) کنترل صفحه نمایش دما زنگ هشدار بالا و حد بالا اینترلاک - کنترل معمولی شیر تنظیم، قفل کردن حد بالا و بالا برای بستن شیر تنظیم. شیر برقی همراه با شیر تنظیم ممکن است مستقیماً سیگنال جریان را برای بستن شیر تنظیم کند. ; S در DCS نیز استفاده می شود. اتصال SIS تنها زمانی مورد نیاز است که ایمنی اصلی در میان باشد.
تمام موقعیت های سوپاپ که از 0 تا 100 درصد قابل کنترل هستند از C و در شیرهای دو حالته روشن و خاموش نیز از C استفاده می کنند. شیر تنظیم دارای یک زنجیره است * S را بعد از آی سی اضافه کنید. برای شیرهای سوئیچ دو حالته با اینترلاک، فقط از S به جای C استفاده کنید.
با توجه به گفته های شما می توانم بفهمم که وقتی کنترل تنظیم وجود دارد از C و زمانی که کنترل سوئیچ یا استارت استاپ وجود دارد از S استفاده کنید؟ آیا این را می توان فهمید؟
منظور شما این است که از C زمانی استفاده کنید که یک کنترل دامنه 0 تا 100٪ وجود دارد، و زمانی که شروع یا متوقف می شود، یا باز یا بسته می شود، یا وقتی نقطه ای وجود ندارد، به جای C از S استفاده کنید. آیا این درست است؟
قبل از هر چیز، شما باید بین مفهوم زنجیر زدن و مفهوم کنترل تمایز قائل شوید و بین زنجیره، کنترل DCS و زنجیره SIS در سیستم DCS تمایز قائل شوید. سپس شما سعی می کنید C را تشخیص دهید: کنترل S: چه زمانی از زنجیره استفاده می شود؟
دانش بخواهید. لطفا با جزئیات توضیح دهید. :دست دادن
لیز از این طریق می تواند آن را درک کند: C معمولاً نشان دهنده تابع تنظیم است که شما آن را کنترل می نامید. به طور کلی، شما می توانید نمادهایی مانند LICS یا FICS را در PID مشاهده کنید که نشان می دهد که سطح مایع یا فلومتر برای تنظیم یک شیر خاص یا تجهیزات دیگر استفاده می شود. به اصطلاح تعدیل تغییر در محدوده خاصی است که مفهومی از "محدوده" است. S معمولاً نمایانگر اینترلاک شدن DCS است، بنابراین من فکر می کنم، "چرا نمی توان اینترلاک را به عنوان تنظیم در نظر گرفت؟" ”در واقع تنظیم شامل یک محدوده و دو نقطه یعنی 0% و 100% می باشد که معادل گیج سطح مایع است که شیر را به آرامی از 100% به 0% تنظیم می کند و S از نوع دو حالته است و سرعت آن از C بیشتر است پس آیا S برای اینترلاک کردن در مواقع اضطراری استفاده می شود؟ علاوه بر این، برخی از واحدها * مرسوم است که از Z به جای S برای نشان دادن نماد به هم پیوسته در سیستم sis استفاده شود.
خیلی ممنون، فهمیدم چی گفتی.
S مخفف interlocking است، مخفف کدام کلمه است؟ با تشکر
خلاصه مختصر: C برای کنترل آنالوگ و S برای سوئیچینگ اینترلاک استفاده می شود.
حرف C به عنوان حرف اول نشان دهنده رسانایی است، بدون اصلاح کننده حرف اولیه، و حروف بعدی نشان دهنده عملکرد و کنترل خروجی است. هنگامی که به عنوان اصلاح کننده حروف بعدی استفاده می شود، موقعیت خاموش را نشان می دهد ; حرف S به عنوان حرف اول نشان دهنده سرعت و فرکانس است. ; هنگامی که به عنوان اصلاح کننده حرف اول استفاده می شود به معنای ایمنی، زمانی که به عنوان حرف بعدی استفاده می شود به معنی سوئیچ و هنگامی که به عنوان اصلاح کننده حرف بعدی استفاده می شود به معنای توقف است. ; ج: کنترل، S: سوئیچ.
C، کنترل، یک سیگنال آنالوگ است; S در هم قفل است که یک سیگنال سوئیچینگ است