در حال حاضر، یک واحد جدید در کارخانه نصب شده است که شامل یک مخزن افقی برای نگهداری تولوئن است؛ ابعاد این مخزن φ1200X4000 میباشد. موسسه طراحی، موانع آتشنشانی یا سدهای مربوطه را مطابق با استاندارد GB50160 طراحی نکرده است. علاوه بر این، طبق الزامات «اطلاعیه شماره ۶۸ سال ۲۰۱۴ مربوط به تقویت بیشتر مدیریت ایمنی مناطق نگهداری مواد شیمیایی» صادر شده توسط «اداره کل نظارت بر ایمنی»، لازم است برای هر مخزن، یک دیوار حفاظتی جداگانه در نظر گرفته شود. هنگام بررسی جنبههای ایمنی این پروژه، با چنین مسئلهای روبرو شدیم: آیا برای چنین مخازنی واقعاً نیاز به ساخت دیوارهای حفاظتی جداگانه وجود دارد؟ در حال حاضر، لولهکشی و سایر طرحهای پایه این واحد آماده شدهاند؛ اگر از موسسه طراحی خواسته شود که طبق دستورالعملها، طرح «یک مخزن، یک سد» را اجرا کند، در نتیجه ساختار بتنی، سیستمهای آبرسانی و فاضلاب، و همچنین سایر بخشها تغییر خواهند کرد. ما هم مطمئن نیستیم که آیا اداره طراحی تغییراتی اعمال خواهد کرد یا نه؛ آیا همکاری با چنین مشکلی روبرو شدهاند؟
پروژههای پس از سال ۲۰۱۴، همگی دارای این الزام هستند. اما میتوان بین مخازن، دیوارههای جداکننده قرار داد؛ لازم نیست که کل فضای داخلی پر از دیوارههای ضدآتش باشد.
این مخزن افقی که حاوی تولوئن است، اگرچه ابعاد آن φ1200X4000 بوده و چندان بزرگ نیست، اما از آنجایی که جزو مخازن دسته الف محسوب میشود، در صورتی که در فضای باز قرار گیرد، به نظر من باید مطابق با استانداردهای GB50160 یا GB50016، تدابیر لازم برای جلوگیری از آتشسوزی انجام شود. اگر نیز در زیر زمین قرار گیرد، باید یک محفظه مخصوص برای آن ساخته شود و نمیتوان آن را مستقیماً در زمین دفن کرد. مخزن دیزل در اتاق بویلر تنها یک متر مکعب است و مقررات نیز الزام به نصب تجهیزاتی برای جلوگیری از ریختن مایع دارد.
بنابراین من این مشکل را هنگام بررسی بخش امنیتی این پروژه کشف کردم؛ به نظر میرسد طراحی اولیه این پروژه آماده شده است، و اگر دوباره درخواستی ارائه دهیم، موسسه طراحی دوباره با ما مشکل خواهد داشت.
در بررسی ویژه ایمنی مشخص شده است که باید از موسسه طراحی خواسته شود تا تغییرات لازم را اعمال کند؛ در غیر این صورت، در مرحله پایانی بازرسی، موافقت صادر نخواهد شد.
دلیل اصلی بروز چنین مشکلی این است که برخی از طراحان و حتی برخی از کارشناسان، فقط الزامات موجود در مقررات را ضروری میدانند و سایر مفاد را نیازی به توجه ندارد. موضوع دیگر این است که آنها معتقدند لازم نیست برای مخازن موجود در وسط تأسیسات، سد آتشنشانی ایجاد شود؛ اما مقررات به وضوح میگویند که برای این مخازن نیز باید سد آتشنشانی وجود داشته باشد. در واقع، هر مقررهای حاصل خلاصهای از تجربیات و درسهای گذشته است؛ تنها رعایت قوانین است که پایه امنیت را فراهم میکند، و نقض قوانین منشأ خطرات است.
طبق الزامات بند ۴.۲.۴ استاندارد GB50016، لازم است سد آتشنشانی ایجاد شود؛ هرچند این موضوع الزامی نیست، اما به دلیل اینکه این یک پروژه جدید است و در حال حاضر نظارتهای ایمنی بر مخازن نگهداری سوخت بسیار مهم تلقی میشود، لذا برای مخازن تولوئن نیز باید سد آتشنشانی ایجاد گردد.
نظراتم را به طور کامل ارائه دادم؛ همانطور که میدانید، در مورد برخی از شرکتهای دولتی بزرگ، اکنون در پروژهها اغلب ابتدا کار شروع میشود و سپس بلیط خریداری میگردد. موسسات طراحی نیز درون همان سیستم قرار دارند؛ بنابراین پس از ارائه این نظرات، تمام جزئیات مربوط به طرحهای اولیه، از جمله تجهیزات و فرآیندها، نیاز به تغییر دارد. ما میترسیم که برخی از مقامات اقدامی نکنند و این نظرات ما را نادیده بگیرند. ترسناکترین چیز، «متخصصان» اداره نظارت بر ایمنی هستند که مشکلات مربوط به طراحی ایمنی را تشخیص ندادهاند. با انجام این کار، خطرات بزرگی برای تولیدات بعدی ایجاد میشود.
این کاملاً تصمیمی خودسرانه از سوی اداره نظارت بر ایمنی بوده و در عمل اجرای آن بسیار دشوار است؛ در بسیاری از مناطق، چنین الزامی وجود ندارد. **استانداردها واقعاً پس از بحث و بررسی توسط بسیاری از کارشناسان حوزههای مرتبط تدوین شدهاند. اما میخواهم بپرسم آیا اداره نظارت بر ایمنی در تهیه این سند، نظرات عموم یا کارشناسان را جویا شده است یا خیر؟ همچنین، صدور این سند ناقص بوده است؛ آیا میتوان با مخازن ۱۰٬۰۰۰ متر مکعبی و مخازن ۵۰ متر مکعبی به یک شکل رفتار کرد؟ آیا بین دو مخزن ۵۰ متر مکعبی، نیاز به قرار دادن یک دیواره جداکننده وجود دارد؟