من می خواهم از همه یک سوال بپرسم. من یک پروژه در دست دارم. الزام فنی این است که دبی سنج در دو شرایط کاری کار کند. مثلاً در زمان های خاصی از آب گرم و در زمان های دیگر از بخار استفاده می شود. با این حال، این دو شرایط کاری به طور همزمان رخ نخواهند داد. کدام فلومتر مناسب است؟ قطر لوله فرآیند DN100، مواد فولاد کربنی، جریان آب گرم 35 متر مکعب در ساعت، دما 80 درجه سانتیگراد، فشار 0.3 مگاپاسکال، جریان بخار 600 کیلوگرم در ساعت، چگالی 2.39 کیلوگرم بر متر مکعب، دما 147 درجه سانتیگراد 0.3 و فشار 0.5 متر مکعب است.
محدوده جریان، افت فشار مجاز، اندازه گیری و شارژ RMB و غیره باید ارائه شود. ابتدا به پیشنهادات مراجعه کنید: ارزانترین نوع صفحه اوریفیس است که به جبران فشار مجهز است. البته من با خرید فلومتر جرمی مشکلی ندارم. پیکربندی DCS جریان آب گرم یا جریان بخار را با توجه به دما جمع می کند.
فلومتر جرمی باید خوب باشد.
یکی مایع و دیگری بخار است. به شخصه فکر می کنم اندازه گیری با یک فلومتر سخت است!
نصب دو فلومتر مختلف به صورت موازی و قطع کردن هرکدام از آنها که استفاده نمی شود دشوار است. فلومترهای جرمی نیز ممکن است کار نکنند و بسیار گران هستند :o
دبی سنج جرمی برای الزامات دقت بالا استفاده می شود~
فلومترهای توربین، فلومترهای جرمی و فلومترهای Annubar همگی را می توان در نظر گرفت و می توانید آنها را بر اساس عملکرد هزینه فیلتر کنید.
این یک فلومتر جرمی است. من آن را دیده ام. هنگامی که فرآیند ذکر شد، ذکر شد که دبی سنج جرمی به دلیل دقت اندازه گیری استفاده نمی شود، بلکه به این دلیل است که می تواند اندازه گیری ناحیه را در طول پیکربندی متوجه شود. اما نمی دانم چرا اینطور طراحی شده است. به نظر می رسد برخی از دستگاه ها در صورت ترکیب با گرما دارای سیم گرمایشی هستند که می توان آن را برای استفاده از آب گرم یا بخار تنظیم کرد. از هر دو می توان استفاده کرد.
هرچه گرانتر از دبیسنجهای جرمی استفاده میکند، ارزانتر از دبیسنجهای یکپارچه استفاده میکنند.
DCS دو FI را تنظیم می کند، A آب گرم و B بخار 1. صفحه اوریفیس + یک فرستنده با توجه به شرایط شما، دبی عملیاتی بخار نسبتاً کم است، بنابراین دبی آب گرم شرایط کاری طراحی صفحه روزنه (تعیین اندازه دهانه) است، در حالی که دبی بخار به عقب محاسبه می شود (بر اساس اختلاف فشار بدون تغییر). در نتیجه، نرخ جریان حد بالایی یک صفحه روزنه ای که می تواند آب گرم را تامین کند، در شرایط بخار نزدیک به 2300 کیلوگرم در ساعت است، که برای اندازه گیری بخار نامطلوب است زیرا محدوده بخار بسیار زیاد است. 2. دبی آب گرم صفحه اوریفیس + دو فرستنده شرایط کاری طراحی صفحه اوریفیس است. وضعیت جریان آب گرم: FI-A (0-50M3)، فشار دیفرانسیل 50KPA، نسبت باز شدن حدود 0.515 است. فرستنده بخار، فشار دیفرانسیل 10KPA، نرخ جریان متناظر FI-B (0-1073 کیلوگرم). این ایده است. از سازنده برای محاسبات دقیق بخواهید. در مورد خیابان گرداب، تغییر چگالی پیکربندی هر بار که مواد تغییر میکند نیز مشکلساز است (زیرا رسانه متفاوت است). دبی سنج جرم به عملکرد هزینه شما بستگی دارد. @jiaguoyun @大马与大bow
اگر بخار اشباع شده باشد، ممکن است حاوی آب باشد.
اگر محدوده های اندازه گیری یکسان باشد، می توان یک فلومتر گردابی نصب کرد، اما دو ابزار نمایشگر باید به صورت سری در حلقه خروجی متصل شوند، یکی برای نمایش جریان آب گرم و حجم تجمعی، و دیگری برای نمایش جریان بخار و حجم تجمعی.
فقط دو فلومتر گردابی نصب کنید، یکی برای اندازه گیری بخار و دیگری برای اندازه گیری آب گرم.