همانطور که در عنوان آمده، فشار ۲ مگاپاسکال است. آیا میتوان از لوله بدون درز فولادی ۲۰ در دمای -۱۳ درجه سانتیگراد استفاده کرد؟ متشکرم
نه، فولاد شماره ۲۰ در دماهای پایین مناسب نیست.
در استاندارد GB 20801، دمای حداقلی برای استفاده از لولههای فولادی بدون درز ۲۰، منفی ۲۰ درجه تعیین شده است؛ اکنون دما منفی ۱۳ درجه است، پس بهتر است از متریال دیگری استفاده کنید.
الزامات مواد جدید GB150.2-2011، مقررات استفاده از لولههای فولادی با شمارههای مختلف فولادی در استاندارد GB 6479 به شرح زیر است: الف) میزان گوگرد موجود در فولاد نباید بیشتر از ۰.۰۲۰٪ باشد; ب) لولههای انتقال حرارت باید از جنس استیل فرآوریشده با روش کشیدن سرد یا رول کردن سرد باشند و دقت ابعاد استیل باید در سطح دقت بالا باشد. ج) لولههای فولادی ۲۰ و ۱۶Mn که قطر خارجی آنها کمتر از ۷۰ میلیمتر نیست و ضخامت دیواره آنها کمتر از ۶.۵ میلیمتر نیست، باید به ترتیب در دماهای ۰ درجه سانتیگراد و -۲۰ درجه سانتیگراد مورد آزمایش ضربه قرار گیرند؛ میانگین انرژی ضربه برای ۳ نمونه استاندارد در جهت طولی، باید حداقل ۳۱ جول و ۳۴ جول باشد. حداقل مقدار برای ۱ نمونه و شاخص توان ضربهای نمونههای کوچک، مطابق با مقررات بخش ۳.۸.۲ است. حداقل دمای استفاده از لولههای فولادی ۲۰ و ۱۶Mn به ترتیب ۰ درجه سانتیگراد و -۲۰ درجه سانتیگراد است.
میتوان محاسبه کرد که آیا شرایط دمای پایین و تنش کم برقرار است یا خیر؛ اگر فولاد شماره ۲۰ با این شرایط سازگار باشد، میتوان از آن استفاده کرد.
آخرین بار، این پست توسط tjsyhx@163.com در تاریخ ۲۰۱۶-۵-۱۱ ساعت ۲۳:۰۶ ویرایش شد. فشار مربوطه چندان بالا نیست، اما با توجه به دمای پایین، فولاد ۲۰# گزینه مناسبی نیست؛ به جای آن، فولادهای ۱۰#، Q345D و Q345E توصیه میشوند؛ این مواد معمولاً قابل تولید هستند. اگر مقدار استفاده از این لوله چندان زیاد نباشد و همچنین این دمای پایین به صورت گاهبهگاه رخ دهد، از نظر اقتصادی و زمانی، میتوان از فولاد ۲۰ نیز استفاده کرد·····