نشت آمونیا مایع: مقدار تنظیمی اتصال هوشمند پرده آب و مه آب چقدر است؟ استانداردهای مقدار اتصال در صورت نشت گازهای سمی چیست؟

2016-05-11View Original

Thread Content

در کارخانه ما، هنگامی که میزان نشت آمونیاک مایع به ۳۹ ppm برسد، سیستم پاشش آب به طور خودکار فعال می‌شود. این ۳۹ پی‌پی‌ام از کجا آمده است؟ مقادیر اتصالی مربوط به نشت گازهای سمی، **مشخص شده‌اند، درست است؟**
Reply #22016-05-11
۳۹ پی‌پی‌ام احتمالاً **مقررات** نیست
Reply #32016-05-11
این باید حداقل حساسیت آشکارساز باشد
Reply #42016-05-11
بررسی استانداردها: SH3063-1999، استاندارد طراحی سیستم‌های تشخیص و هشدار گاز در شرکت‌های نفتی و شیمیایی
Reply #52016-05-11
این استاندارد منسوخ شده است؛ استاندارد فعلی مورد استفاده، «استاندارد طراحی سیستم‌های تشخیص و هشدار گازهای قابل اشتعال و سمی در صنایع پتروشیمی» (GB50493-2009) می‌باشد; محدوده هشدار رسانه‌های سمی تنظیم شده است برابر با: ۰–۳۰۰٪ MAC (PC-STEC) ; یا ۰ تا ۳۰٪ IDLH ;
Reply #62016-05-11
از همه در بالا متشکرم! فهمیدم، محدودیت غلظت آمونیاک ۳۰ میلی‌گرم بر متر مکعب است؛ با تبدیل به ppm، عدد حاصل کمی بیشتر از ۳۹ و کمتر از ۴۰ می‌شود. با گرد کردن، ۳۹ ppm می‌گردد
Reply #72016-05-11
MAC آمونیاک ۳۰ میلی‌گرم بر متر مکعب است~

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.