Thread Content

نگهداری کندانسور، یکی از چهار بخش اصلی یخچال‌های آب صنعتی: با استفاده طولانی‌مدت از کندانسور، غبارهای ضخیمی روی سطح انتقال حرارت آن جمع می‌شود. عملکرد انتقال حرارت گرد و غبار بسیار پایین است؛ این امر مانعی برای انتقال حرارت بخار ماده خنک‌کننده از طریق دیواره‌های تبخیرکننده به بیرون ایجاد می‌کند. در نتیجه، دمای تبخیر ماده خنک‌کننده افزایش می‌یابد. بنابراین، نیاز به انجام مرتب کارهای نگهداری برای حذف کثیفی‌های رادیاتور وجود دارد. در ادامه، روش‌های ساده برای تمیز کردن کثیفی‌های کندانسور معرفی می‌شود.   ۱. روش‌های پاکسازی گرد و غبار روی کندانسورهای خنک‌شونده با هوا
کندانسورهای خنک‌شونده با هوا، از هوا به عنوان محیط خنک‌کننده استفاده می‌کنند؛ در حالی که هوای موجود در محیط همواره حاوی گرد و غبار است. با گذشت زمان، لایه‌ای از گرد و غبار روی سطوح انتقال حرارت کندانسور تشکیل می‌شود و این امر مانع از تبادل حرارت مناسب بین لوله‌ها و باله‌های انتقال حرارت کندانسور با هوای خنک محیطی می‌شود. باید به طور منظم از هوای فشرده برای پاک کردن این گرد و غبار استفاده کنیم.   ۲. روش‌های تمیز کردن کثیفی‌های کندانسورهای سرمایش آبی
آب مورد استفاده در کندانسورهای سرمایش آبی حاوی ناخالصی‌هایی است؛ با گذشت زمان، این ناخالصی‌ها در داخل لوله‌های سرمایشی رسوب کرده و به صورت لجن تشکیل می‌شوند. این لجن‌ها مانع جریان آب سرمایشی می‌شوند و باعث کاهش کارایی انتقال حرارت می‌گردند؛ در نتیجه دمای کندن سیال خنک‌کننده افزایش می‌یابد. به همین منظور، باید به طور دوره‌ای (معمولاً هر ۲ تا ۳ سال یکبار؛ اگر آب خنک‌کننده از چاه‌های عمیق یا آب رودخانه باشد، باید سالانه) لجن و رسوبات آب حذف شوند. روش‌های رایج برای حذف رسوبات عبارتند از:
(۱) استفاده از برس فولادی برای تمیز کردن. پوشش‌های چدنی (پوشش‌های آبی) دو انتهای کندانسور لوله‌ای را بردارید، با یک برس فلزی مارپیچی آن را به داخل لوله‌های خنک‌کننده فرو ببرید و مرتب آن را تکان دهید؛ سپس یک میله فلزی گرد با اندازه نزدیک به قطر داخلی لوله‌ها را درون آن‌ها فرو کنید و مرتب آن را تکان دهید؛ همزمان، از آب تحت فشار برای شستشو استفاده کنید. این روش پاکسازی لجن، ساده و قابل اجراست، اما میزان فعالیت بدنی آن بسیار زیاد است.   (۲) با یک تراش ویژه برس کردن. درپوش‌های آب در دو انتهای کندانسور لوله‌ای را بردارید، یک تیغه ویژه را به یک میله نرم متصل کنید؛ سپس انتهای دیگر میله نرم را به محور موتور الکتریکی وصل نمایید. تیغه را داخل لوله‌های خنک‌کننده فرو ببرید و با روشن کردن موتور الکتریکی، عمل تمیزکاری انجام خواهد شد. همچنین باید آب پاشیده شود تا تیغه‌ها خنک شوند و رسوباتی که از داخل لوله‌ها جدا شده‌اند، شسته شوند. این روش بسیار مؤثر است، اما فقط برای لوله‌های خنک‌کننده فولادی کاربرد دارد و برای لوله‌های خنک‌کننده مسی مناسب نیست.   (۳) روش حل شدن در اسید نمکی. تجهیزات مورد نیاز برای روش حل شدن در اسید نمکی، شامل پمپ مقاوم در برابر اسید و مخزن مقاوم در برابر اسید است. مراحل انجام کار به شرح زیر است: ① تمام مبرد موجود در سیستم خنک‌کننده صنعتی را از سیستم خارج کنید، یا آن را به مخزن نگهدارنده مبرد منتقل کنید.   ②شیر ورودی آب کندانسور را ببندید و لوله‌های ورودی و خروجی کندانسور را جدا کنید.   ③ورودی‌ها و خروجی‌های کندانسور را با لوله‌های آب با قطر یکسان به سیستم شستشوی اسیدی متصل کنید.   پس از حذف رسوبات با روش فوق، باید یک آزمایش فشار هوا بر روی سمت مبرد کندانسور انجام شود تا بررسی شود آیا لوله‌های خنک‌کننده در حین حذف رسوبات آسیب دیده و نشتی دارند یا خیر. پس از تست عدم نشت، سیستم را مانند قبل متصل کرده و کارهایی مانند خالی کردن فشار و راه‌اندازی آزمایشی انجام می‌شود.   همچنین باید توجه داشت که فاضلاب حاصل از محلول‌های اسیدی (یا محلول‌های پاک‌کننده) باید به فاضلاب شهری تخلیه شود؛ هرگز نباید در فاضلاب‌های خانگی ریخته شود یا به صورت بی‌رویه روی چمنزارها یا مزارع ریخته شود، زیرا این محلول‌ها بر رشد گیاهان مضر هستند.   سوم، روش‌های تمیزکردن برج‌های خنک‌کننده و کندانسورهای تبخیری: ابتدا مقدار واقعی آب موجود در سیستم آب خنک‌کننده (مخازن ذخیره‌سازی آب، مخازن، لوله‌ها و غیره) را محاسبه کرده و مقدار مواد شیمیایی مورد نیاز برای پاکسازی را آماده کنید. سپس اقدامات زیر انجام می‌شود: ① خالی کردن مخزن ذخیره آب، شستشوی کامل یا تمیزکاری دستی برای حذف تمام لجن و آلودگی‌ها.   ②لوله تخلیه را ببندید و در عین حال پمپ آب چرخشی را فعال نگه دارید تا مخزن با آب تمیز تا سطح حداقل پر شود.   ③آب را در حال گردش نگه داشته و به آرامی مواد شیمیایی پاک‌کننده با مقدار مشخص، که اغلب از مخزن ذخیره آب اضافه می‌شوند، را وارد کنید.   ④سپس سیستم را دوباره با آب تمیز پر کنید.   این کار باید به طور منظم سالانه انجام شود؛ در این صورت نتیجه بهتر خواهد بود. آن‌یی‌دا یک تولیدکننده حرفه‌ای سیستم‌های خنک‌کننده آب سرد است که به مدت ۱۵ سال در زمینه تولید و تحقیق و توسعه این دستگاه‌ها فعالیت می‌کند. این شرکت، سیستم‌های خنک‌کننده نوع مارپیچی، آبی، هوایی و دستگاه‌های کنترل دما را برای مشتریان فراهم می‌کند. اگر نیاز دارید یا می‌خواهید اطلاعات بیشتری درباره سیستم‌های خنک‌کننده صنعتی کسب کنید، لطفاً با شماره تلفن خدمات ملی ما تماس بگیرید: ۰۷۵۵-۸۴۰۷۴۹۸۸ یا به وب‌سایت شرکت ما در آدرس http://www.aydzl.com مراجعه کنید.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.