Thread Content
امروز تمام روز مشغول تنظیم پارامترهای PID کلید تنظیمات واحد ما بودم، اما هنوز نوسانات وجود دارد. هرچند نوسانات نسبت به قبل کمتر شده، اما هنوز به خوبی نیست. میخواهم بپرسم آیا این کلید تنظیمات میتواند به خوبی تنظیم شود یا نه؟ نرمافزار ما لیکونترل ۶.۰ است، خب محدوده کلی PID چقدر است؟ همچنین، نحوه تنظیم دروازههای بزرگ چگونه است؟ آیا میتوانید راهنمایی کنید؟ از شما بسیار سپاسگزارم
به نظر میرسد باید دربارهی جنبههای فنی آن بیشتر بحث کرد؛ چرا که این شیر تنظیمی برای خدمت به فرآیند ساخت است
ترکیب آن با فرآیند تولید نیز میتواند راهکاری باشد
خب، فکر میکنم این شیر تنظیمی جزو دستگاههای اندازهگیری نباشد؟ پس آن را در این بخشها منتشر کردم، ههه. آیا میدانید چطور آن را تنظیم کنیم؟
نکته کلیدی این است که در حال حاضر برخی از شیرهای تنظیمی ما به صورت دستی کنترل میشوند، در حالی که قرار بود خودکار باشند. فکر میکنم این موضوع کمی هدررفت منابع باشد. چون در این انجمن افراد باتجربه زیادی وجود دارند، میخواستم از آنها کمک بخواهم. قبلاً چندان با این موضوع سروکار نداشتم و فقط میدانستم که به طور کلی چگونه باید تنظیم شود، اما امروز که سعی کردم تنظیمات لازم را انجام دهم، نتیجه چندان رضایتبخش نبود
من هم متخصص ابزارهای اندازهگیری نیستم؛ من در زمینه فرآیندها کار میکنم. قبلاً برای برخی والوهایی که عملکرد خوبی نداشتند، خودم پارامترهای PID را تغییر دادهام. به نظر من، باید با متخصصان فرآیند صحبت کرد تا مشخص شود دقیقاً چه مشکلی وجود دارد و تأخیر عملیاتی چقدر است. اگر پارامترهای PID طراحیشده مناسب نباشند، باید به تدریج آنها را تست کرد
من هم از PID برای تنظیم استفاده کردم، اما نتوانستم یک خط مستقیم ایجاد کنم؛ نوساناتی وجود داشت. بعداً، هنگام سفارش دریچههای تنظیمی، پارامترهای فرآیند را به طور دقیق به تولیدکننده ارائه دادیم و نتیجه بسیار بهتر شد.
منظورتان این است که شما مستقیماً شیر را عوض کردید؟ یعنی مشکل از انتخاب درست والوهای قبلی بوده است؟ یعنی این ربطی به انتخاب مدل دارد؟
بله، امروز یک روز تنظیم کردم اما نتیجه چندان خوب نبود و هنوز نوساناتی وجود دارد. آیا این موضوع ربطی به انتخاب دریچه دارد؟
ابتدا به انتخاب والوها توجه کنید، سپس به پیکربندی دستگاههای اندازهگیری؛ اگر مشکلی در سختافزار وجود نداشته باشد، میتوان PID را به خوبی تنظیم کرد. .
آخرین بار این پست توسط tiansf5936 در تاریخ ۲۰۱۶-۵-۱۱ ساعت ۲۱:۱۸ ویرایش شد. منظورتان این است که این موضوع با انتخاب دریچهها نیز مرتبط است؟ چطور میتوان فهمید که انتخاب این مدل درست است یا نه؟ آیا استانداردی وجود دارد؟ دیگر اینکه، آیا الزامات خاصی برای پیکربندی این دستگاه وجود دارد؟ لطفاً راهنمایی کنید، متشکرم
شاید خطی بودن این شیر برای عملیات اینجا مناسب نباشد
معمولاً چطور انتخاب کنندهی این شیر است؟ واقعاً در این مورد چندان مطلع نیستم
در مورد پستهای این استادان «تائوییتائو»، من هم چندان متوجه نمیشوم، هاها؛ در هر صورت، خطی بودن شیرهای قطعی کمی بهتر است، اما خطی بودن شیرهای گلولهای و پروانهای خیلی بد است
معمولاً وقتی PID را در حالت خام نگه میدارم، خودم تنظیمات آن را انجام میدهم؛ یک مقدار تجربی پیدا کرده و سپس با استفاده از آن، تنظیمات را بهطور دقیقتری اصلاح میکنم.
به نظر میرسد باید دربارهی فرآیندهای تولید بیشتر بحث کرد
منظورتان این است که تا زمانی که تنظیمات PID درست باشد، مشکلی وجود ندارد؟
متشکرم، در واقع میخواهم بدانم چه روشی وجود دارد تا PID را به بهترین حالت برسانم؛ آیا راه میانبری هم وجود دارد؟
نه، به شرطی که دریچه تنظیمکننده کارایی لازم را داشته باشد. مدار تکحلقهای قابل تنظیم است، اما مدار سری چندان قابل تنظیم نیست. نوسانات سریالی دمای کنترلشده توسط دو شیر، زیاد است. نوسانات در مسیر جلویی زیاد است؛ حتی اگر در مسیر عقبی تنظیمات لازم را انجام دهید، باز هم نوسانات زیادی خواهد بود. بهتر است ابتدا از منشأ مشکل شروع کنید و به تدریج تنظیمات را به سمت عقب انجام دهید؛ این کار را نمیتوان در مدت کوتاهی انجام داد·~~~
در حال حاضر این وضعیت را داریم که انتخاب دریچه کمی بزرگ بوده است؛ بنابراین من دریچههای مانیوئلی قسمت جلوی دریچه تنظیمی را کمی بستم، و در نتیجه میزان باز بودن دریچه تنظیمی قسمت عقب بیشتر شد. فکر میکنید این کار درست است؟ آیا اینطور میتوان تنظیم کرد؟