HCBBS Forum (فارسی)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

مشکل توزیع فشار در شیر تخلیه و صفحه سوراخ‌دار کاهنده صدای متصل به آن

2016-05-12View Original

Thread Content

همان‌طور که در عنوان ذکر شد، امروزه در بسیاری از دستگاه‌ها، از دریچه‌های تخلیه همراه با صفحات کاهنده صدا برای کاهش سر و صدا استفاده می‌شود. اما استفاده از صفحات کاهنده صدا، بر انتخاب دریچه‌های تنظیمی تأثیر می‌گذارد؛ زیرا این صفحات بخشی از فشار را تحمل می‌کنند. در چنین شرایطی، چگونه انتخاب دریچه‌های تنظیمی و صفحات کاهنده صدا انجام می‌شود؟ توزیع فشار چگونه است؟
Reply #22016-05-13
مبل! هیچ متخصصی از اینجا نمی‌گذرد تا راهنمایی کند؟
Reply #32016-05-13
احتمالاً افراد ماهر مشغول هستند و پیام‌های @ylb913 @ گناهانش به اوج رسیده است @ HSLJHZ @ خردمندان آگاهند را ندیده‌اند
Reply #42016-05-13
با دیدن این همه چیز خوب، من فقط می‌توانم آه بکشم! به خودت انگیزه بده! ! ! !
Reply #52016-05-17
متأسفانه هنوز کسی توجهی نکرد~:'(
Reply #62016-05-17
شاید افراد باتجربه خیلی مشغول باشند، پس دوباره: @*lihuagong @jacques0920 @HSLJHZ @ylb913
Reply #72016-05-17
والوی تنظیمی که صاحب پست درباره‌اش صحبت کرده، در واقع نوعی والوی تخلیه (والوی دارای دریچه) است؛ در مسیر جریان، یک صفحه محدودکننده جریان به آن متصل شده تا از والو محافظت کند. فکر می‌کنم انتخاب نوع و محاسبات آن، تفاوتی با درهای سری معمولی دارای سوراخ‌های کنترل جریان ندارد. در مورد توزیع فشار، منظور از آن توزیع کدام بخش است؟
Reply #82016-05-18
متشکرم! بالاخره کسی صحبت کرد~:handshake منظورم شیر تخلیه است، اما در واقع یک شیر تنظیمی است؛ علاوه بر آن، یک صفحه کاهش صدا نیز پشت شیر قرار دارد که وظیفه کاهش صدا را بر عهده دارد. به عنوان مثال، اگر فشار خروجی برابر با فشار اتمسفر، یعنی ۰.۱ Mpa باشد، آنگاه فشار ورودی صفحه سوراخ‌دار باید حدود ۰.۱۸ Mpa باشد. پس آیا این فشار همان فشار خروجی شیر است؟
Reply #92016-05-18
می‌توان این‌گونه فکر کرد. در شرایط عادی، شیرها و صفحات سوراخ‌دار را می‌توان به عنوان یک کل در نظر گرفت.
Reply #102016-05-20
مدام ترفیع می‌گیرم، از لطف مدیران سپاسگزارم!
Reply #112016-05-25
یک بار دیگر تشویقت می‌کنم؛ از بیشتر تعاملات خوشوقتم
Reply #122018-07-11
اگر پس از شیر تخلیه، لوله تخلیه بسیار بلند باشد، باید به مقاومت لوله نیز توجه کرد
Reply #132019-03-26
تفاوت فشار در شیر تخلیه بیش از حد است؛ فشار پس از شیر معادل فشار جوی است; کارکرد صفحه سوراخ‌دار، کاهش نویز است. شیر تخلیه معمولاً بسته است و در شرایط اضطراری باز می‌شود؛ چرا آن را در جلو قرار داده‌اند؟
Reply #142019-03-27
دیافراگم و دریچه تنظیم‌کننده نیاز به انتخاب متناسب با یکدیگر دارند؛ هنگام افزودن دیافراگم، لازم است دریچه تنظیم‌کننده نیز مجدداً انتخاب شود، زیرا همان‌طور که صاحب پست گفت، دیافراگم باعث افزایش فشار پس از دریچه می‌شود و بر مقدار CV دریچه تنظیم‌کننده تأثیر می‌گذارد
Reply #152019-03-27
آخرین بار، این پست توسط white-cg در تاریخ ۲۰۱۹-۳-۲۷ ساعت ۱۵:۱۵ ویرایش شد. در دستگاه‌های هیدروژناسیون دیزل و نفت خام شرکت ما، پشت شیرهای تخلیه فشار بالا (۲۵۰۰CL)، صفحات کاهنده صدا نصب شده است. دلایل: ۱. صفحه سوراخ‌دار کاهنده نویز، فشار پشتی شیر تخلیه را افزایش داده و بخشی از کاهش فشار را تحمل می‌کند؛ در نتیجه، تأثیر تفاوت فشار بالا بر قطعات داخلی شیر کاهش می‌یابد. ۲. صفحه سوراخ‌دار کاهش صدا، صدای ناشی از تخلیه را بیشتر کاهش می‌دهد، به‌ویژه لرزش‌های بسیار مخرب. ۳. صفحات سوراخ‌دار کاهنده نویز را می‌توان با قطر بزرگتر تولید کرد یا از صفحات سوراخ‌دار چندمرحله‌ای استفاده نمود؛ این کار سختی انتخاب دریچه‌ها را کاهش داده یا هزینه خرید دریچه‌ها را پایین می‌آورد. ۴. صفحه سوراخ‌دار کاهنده نویز؛ تولیدکنندگان دریچه‌ها محاسبات و انتخاب مناسب آن را ارائه می‌دهند؛ بهتر است که این صفحه توسط خود تولیدکننده دریچه به صورت یک مجموعه کامل تأمین شود؛ در کل، روشی برای صرفه‌جویی در هزینه‌هاست. بارگذاری تصاویر همیشه با شکست مواجه می‌شود، متأسفم.
Reply #162019-03-29
می‌خواهم بدانم، معمولاً قطر سوراخ‌های ایجاد شده در پانل‌های کاهش نویز چقدر است؟
Reply #172019-04-01
معمولاً نرم‌افزارهای محاسباتی تولیدکنندگان دریچه‌های تنظیمی بزرگ، قادر به محاسبه این موضوع هستند؛ برای مثال، در مدل Fisher Floewserve، با استفاده از پلاک‌های کاهنده صدا، می‌توان فشار عقب دریچه را افزایش داد. میزان کاهش صدا بستگی به تعداد و اندازه سوراخ‌ها دارد و در شرکت‌های مختلف نیز متفاوت است
Reply #182020-12-11
سلام. سؤالی دارم: هنگام تخلیه گاز فشرده، اصل کاری صفحه‌ی کاهنده‌ی صدا که پشت دریچه قرار دارد، آیا مشابه اصل کاری صفحه‌ی محدودکننده‌ی جریان است؟

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.