Thread Content

بزرگواران، من تازه وارد این بانک شده‌ام؛ اگر در سخنانم نقص یا اشتباهی وجود داشت، لطفاً مرا ببخشید. کارخانه ما نیاز دارد که روی یک لوله موجود، یک سیستم تخلیه نقطه پایین اضافه کند. مشخصات لوله: DN800، ضخامت دیواره ۱۲.۰ میلی‌متر، جنس فلز ۳۰۴. مشخصات سیستم تخلیه: DN25، استحکام ۳۰۰ لیب، جنس فلز ۳۰۴. مدل پایه مورد استفاده: DN800، ضخامت دیواره ۱۲.۰ میلی‌متر * DN25، استاندارد Sch40S، نوع اتصال BW، جنس فلز ۳۰۴، استاندارد GB/T19326. آیا این نحوه بیان مناسب است؟
Reply #22016-05-12
آخرین بار، این پست توسط dlutyj در تاریخ ۲۰۱۶-۵-۱۳ ساعت ۱۱:۴۹ ویرایش شد. فکر می‌کنم چند مشکل وجود داشته باشد. ۱. لوله هدایت: DN25، ۳۰۰ لیب، جنس ۳۰۴: منظور از ۳۰۰ لیب چیست؟ در مشخصات لوله، استاندارد ضخامت دیواره ذکر نشده است.
۲. انتخاب پایه شاخه: DN800، ۱۲.۰ میلی‌متر * DN25، Sch40S، استاندارد BW، جنس ۳۰۴، مطابق استاندارد GB/T19326. هم SCH40S و هم STD مربوط به ضخامت دیواره هستند؛ کافی است فقط یکی از آن‌ها ذکر شود. برای لوله‌های راهنمای DN25 که به دلیل اندازه کوچک و ضخامت دیواره کم، باید از روش جوشکاری نفوذی SW استفاده شود، در هنگام جوشکاری نفوذی، ضخامت دیواره در پلات فرعی ذکر نمی‌شود و به جای آن، درجه فشار مشخص می‌گردد
Reply #32016-05-13
اتصال لوله‌های هدایت، باید از نوع جوشکاری پیوستگی باشد. ضخامت دیواره را ننویسید، بلکه درجه پوندی پایه لوله را بنویسید. مدیر: ۳۰۰ لیب، جوشکاری اتصال مستقیم معمولاً ۳۰۰۰ لیب است.
Reply #42016-05-13
۳۰۰ پوند به معنای درجه فشار شیر هدایت آب است؛ STD چه استانداردی است و ضخامت دیواره چقدر است؟
Reply #52016-05-13
نیازی به نوشتن وزن در پوند نیست، فقط کافی است ضخامت دیواره را بنویسید؛ وزن لوله از کجا می‌آید؟
Reply #62016-05-13
آخرین بار، این پست توسط dlutyj در تاریخ ۱۳-۵-۲۰۱۶ ساعت ۱۱:۵۱ ویرایش شد. پیشنهاد می‌شود استانداردهای مربوط به ضخامت دیواره‌ها را بررسی کنید. SH/T 3405 کافی است، همچنین می‌توان به HG/T 20553 نیز مراجعه کرد
Reply #72016-05-13
خوب، متشکرم~:handshake
Reply #82016-05-13
فهمیدم: handshake
Reply #92016-05-13
البته مناسب نیست؛ شما استانداردهای ملی و آمریکایی را با هم ترکیب کرده‌اید، کاملاً بی‌معنی است

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.