Thread Content
سلام دوستان، من تازه وارد حوزه لولهکشی حرارتی هستم و یک سؤال دارم: تعداد اتصالات موجود روی لولههای حرارتی چه تأثیری بر نیروی افقی وارد بر لولهها دارد؟ (آیا افزایش اتصالات روی لولههای حرارتی، نیروی هل دادن افقی را کاهش میدهد؟) )
@سفر در سراسر جهان @jackzwt @hdf4242 @yudeguoshi @llu85 @jeffen911 @mliu-5 @گوهویشیان، حالا همه فرصت دارند تا به تازهکارها راهنمایی کنند~
لولهکشیها بسیار گسترده هستند و تأثیر چندانی بر نیروی محوری لولهها ندارند. در صورتی که از روش جبرانی مربعی برای لولههای حرارتی استفاده شود، اندازههای بازوهای کوتاه و بلند بر نیروی فشار وارد شده تأثیر میگذارد؛ لذا باید از طریق محاسبات، همچنین توانایی تحمل ساختار فیزیکی نیز در نظر گرفته شود.
برای یک لوله حرارتی تکی، نیروی فیکساسیون با قطر لوله، دما و فاصله بین نقاط فیکساسیون مرتبط است. به طور کلی، هرچه انعطافپذیری بیشتر باشد، نیروی فشار کمتر خواهد بود. برای لولههای حرارتی چندگانه، معمولاً میتوان از ضریب مهار برای بررسی جامع استفاده کرد. ضریب مهار در استانداردها روش محاسبهای دارد.
تعداد لولهکشیها مستقیماً فشار را کاهش نمیدهد، بلکه به مسیر مناسب لولهها یا جبران آن کمک میکند. نیروی هل دهنده در ناحیه قرارگیری محافظ، عمدتاً از ترکیب نیروی بازگشتی انبساط حرارتی لوله و نیروی اصطکاک به وجود میآید. اگر میخواهید نیروی پیشرانه را کاهش دهید، باید از این دو جنبه شروع کنید.
لوله یک عنصر الاستیکی است که در برخی مواقع دارای قابلیت جذب است. لولهکشیها اجزای سختی هستند؛ قرار دادن آنها در محلهایی که نیاز به جذب نیرو وجود دارد، نمیتواند عمل جذب نیرو را انجام دهد و قطعاً فشار موجود در سیستم لولهکشی را افزایش خواهد داد.
تنش حرارتی ایجاد میشود؛ برای کاهش تنش حرارتی، باید انعطافپذیری لولهکشی افزایش یابد. روشهایی برای این منظور شامل افزایش تعداد پیچها یا بررسی این است که آیا نیروهای حرارتی در سمتهای کمکی، فشار زیادی ایجاد میکنند یا خیر. اگر وجود داشت، پانلهای جانبی باید حذف شوند، اما باید در برابر زلزله و باد مقاومت کافی داشته باشند. معمولاً نقاط لولهکشی تجهیزات با الگوی Anchor شبیهسازی میشوند؛ این روشی محافظهکارانه است. اگر نیروی حرارتی Anchor بالا باشد، میتوان آن را نیز با استفاده از «نوزل» در برنامه شبیهسازی کرد. نیروی ترمال حاصل، قطعاً کمتر خواهد بود.
افزایش اتصالات، به منظور بهبود انعطافپذیری لولهها و جذب انبساط حرارتی لولهها جهت کاهش تنشهای آنها است. با افزودن پیچهای نوع π، انعطافپذیری لولهها بهبود یافت و تعداد پیچها افزایش یافت، اما هزینهها نیز بالاتر رفت.
در مورد پایههای ثابت و کامپنساتورهای موجود در نزدیکی شیر، باید به نیروی فشاری ناشی از بسته شدن شیر توجه کرد.