آخرین بار، این پست توسط jacques0920 در تاریخ ۱۳-۵-۲۰۱۶ ساعت ۱۱:۳۵ ویرایش شد. سلام همگی، در توضیحات جدول ۴.۲.۱۲ آمده است که تجهیزات مهم موجود در دستگاههای ترکیبی، مانند اتاق کنترل، تجهیزات توزیع برق و ساختمانهای اداری، بر اساس معیارهای مربوط به دستگاههای با خطر آتشسوزی درون دسته الف، از نظر فاصله ضدآتش با دستگاهها یا تجهیزات مجاور تعیین میشوند; در بند ۵.۲.۹ آمده است که تجهیزات متصل به یکدیگر را مانند یک دستگاه واحد در نظر میگیرند؛ فاصله ایمنی آتشنشانی بین تجهیزات و ساختمانهای مربوط به آن دستگاه، باید مطابق با فاصله ایمنی آتشنشانی بین ساختمانهای مجاور تعیین شود. بر اساس جدول ۵.۲.۱، فاصله بین تجهیزات یا واحدهای مختلف، بر اساس فاصله ایمنی آتشنشانی بین تجهیزات مجاور همان دستگاه تعیین میشود؛ نه بر اساس فاصله ایمنی آتشنشانی بین خود دستگاهها. سؤال این است که برای فاصلههای مربوط به اتاق کنترل یا سایر بخشهای موجود در تجهیزات مشترک، باید به جدول ۴.۲.۱۲ مراجعه کرد یا جدول ۵.۲.۱؟ متشکرم
کاملاً واضح است: تجهیزات مهم درون دستگاههای ترکیبی، مانند اتاق کنترل، تجهیزات توزیع و تغییر ولتاژ، و ساختمانهای اداری، مطابق با دستگاههای دارای خطر آتشسوزی درون گروه الف، بر اساس بند ۴.۲.۱۲، فاصله ضدآتشسوزی خود را نسبت به دستگاهها یا تجهیزات مجاور تعیین میکنند
تجهیزات مهم درون دستگاه ترکیبی، مانند اتاق کنترل، تجهیزات تبدیل و توزیع برق، ساختمانهای اداری و غیره، مطابق با بند ۴.۲.۱۲ تعیین میشوند؛ فاصله بین تجهیزات درون دستگاه نیز مطابق با بند ۵.۲.۱ تعیین میگردد
شما مفهوم را درک نکردهاید: ۱) اگر در دستگاه، اتاق کنترل، تجهیزات توزیع و تغذیه برق، ساختمان اداری و غیره وجود داشته باشد، فاصله آنها تا سایر تجهیزات موجود در دستگاه بر اساس جدول ۵.۲.۱ تعیین میشود; ۲) جدول ۴.۲.۱۲ به فاصله ضدآتشسوزی بین دستگاهها اشاره دارد. به عنوان مثال، در یک دستگاه از نوع خاص، کنترلخانهای درون دستگاه وجود دارد؛ در این صورت، جدول اجرایی ۵.۲.۱ درون دستگاه تنظیم میشود. برای تجهیزات خارج از دستگاه، فاصله ضدآتشسوزی مطابق جدول ۴.۲.۱۲ اعمال میشود. در این حالت، اتاق کنترل به همراه کل دستگاه، در دسته دستگاههای نوع الف قرار میگیرد و باید به صورت یکپارچه مانند دستگاههای نوع الف در نظر گرفته شود؛ نمیتوان اتاق کنترل را به تنهایی در نظر گرفت و فاصله ضدآتشسوزی آن را بر اساس دستهبندی اتاق کنترل تعیین کرد.