HCBBS Forum (فارسی)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

چگونه CS3000 را برای کنترل گرمایش الکتریکی استفاده کرد؟

2016-05-14View Original

Thread Content

آخرین بار، این پست توسط jl1502 در تاریخ ۲۰۱۶-۵-۱۴ ساعت ۱۴:۲۰ ویرایش شد. چگونه می‌توان کنترل گرمایش الکتریکی در دستگاه هیگاوا CS3000 را انجام داد؟ چه سخت‌افزارهایی لازم است؟ همچنین، کدام بلوک عملکردی برای کنترل استفاده می‌شود؟ در مدار گرمایشی از رله‌های جامد استفاده شده است تا بتوان دما را به طور پایدار کنترل کرد.
Reply #22016-05-14
خیلی متوجه نشدم، شاید نتوانم کمکتان کنم :)
Reply #32016-05-14
گرمایش الکتریکی معمولاً توسط بخش الکتریکی کنترل می‌شود و ولتاژ ۲۲۰ ولت برای آن فراهم می‌گردد. در محل، پانل کنترلی وجود دارد که امکان تنظیم مقدار هشدار دما را فراهم می‌کند
Reply #42016-05-14
کنترل گرمایش الکتریکی عمدتاً شامل کنترل تریاکتور است؛ هم سیگنال جریان وجود دارد و هم سیگنال ولتاژ، بنابراین از بلوک عملکردی PID نیاز است، که مشابه کنترل والوهای تنظیمی است
Reply #52016-05-14
آخرین بار، این پست توسط normalboy در تاریخ ۲۰۱۶-۵-۱۴ ساعت ۱۹:۴۶ ویرایش شد. هیترهای الکتریکی مورد استفاده در تجهیزات مونتاژ معمولاً این‌گونه هستند؛ مرکز کنترل نیز می‌تواند از راه دور، از طریق این پنل محلی، هیترهای الکتریکی را کنترل کرده و اطلاعات مربوط به خرابی‌های آن پنل محلی را دریافت کند. معمولاً این اطلاعات از طریق سیگنال‌های نقطه‌ای خشک، یعنی DI/DO، منتقل می‌شوند. اگر سیگنال تنظیم دمای گرمایش از راه دور نیز وجود داشته باشد، ممکن است به یک AO نیاز باشد. معمولاً این قابلیت‌ها توسط خود دستگاه در محل پیاده‌سازی می‌شوند.
Reply #62016-05-15
اگر بخواهم الان آن را در DCS پیاده‌سازی کنم چطور؟ من اینجا یک سیستم گرمایش الکتریکی دارم؛ فعلاً در محل کنترلری وجود ندارد و همه چیز به DCS متصل است. نمی‌دانم چطور باید آن را کنترل کرد
Reply #72016-05-15
تجهیزات گرمایش الکتریکی به همراه کنترل‌کننده دما ارائه می‌شوند؛ دمای میله‌های گرمایشی به کنترل‌کننده دما منتقل می‌شود و توان سیلیکونی نیز به میله‌های گرمایشی ارسال می‌گردد. به این ترتیب، یک مدار کنترل توان برای گرمایش الکتریکی ایجاد می‌شود. پس چگونه می‌توان با استفاده از سیگنال ۴-۲۰ میلی‌آمپر DCS، توان گرمایش الکتریکی را حفظ کرد؟ در مورد مدار کنترل DCS، دمایی که باید اندازه‌گیری شود، دمای محیط «گرم‌شونده» است؛ خروجی TIC، به عنوان مقدار تنظیمی، به کنترل‌کننده دما ارسال می‌شود.
Reply #82016-05-16
آیا DCS می‌تواند سیگنال پالسی تولید کند تا رله جامد در حالت روشن/خاموش مداوم باقی بماند و دما را حفظ کند؟ اگر وجود داشته باشد، کدام بلوک عملکردی است؟
Reply #92016-05-18
این را امتحان نکرده‌ام، اما فکر می‌کنم کمی دشوار باشد. سنت اینگونه است: فرض کنید از یک رزوه گرمایشی برای گرم کردن هوا استفاده می‌کنید؛ در این صورت دمای هوای خروجی، شاخص کنترلی شما خواهد بود. دمای خود رزوه گرمایشی نیز پیش‌نیازی برای حفظ دمای هواست (مثلاً اگر رزوه گرمایشی دمای ۶۰۰ درجه را حفظ کند، دمای هوا حدود ۲۰۰ درجه خواهد بود). بنابراین، کنترل دمای میله گرمایشی توسط یک کنترل‌کننده دما انجام می‌شود؛ خروجی مداوم این کنترل‌کننده، توان را بر روی سیلیکون کنترل‌شونده تنظیم می‌کند (که می‌توان آن را یک رابطه توان خطی در نظر گرفت). دمای هوا، یعنی TIC، را می‌توان در DCS مدیریت کرد؛ این فرآیند را می‌توان به عنوان یک مدار سری در نظر گرفت: TIC هوا --- مدار سری --- TIC قطعه گرمایشی (کنترل‌کننده دما)؛ ابتدا باید دمای قطعه گرمایشی تنظیم شود. با استفاده از رله‌های جامد برای تنظیم توان از طریق «روشن/خاموش» شدن، دمای هوا با تأخیر تغییر می‌کند (برداشت شخصی)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.