در کارخانه ما، اکثر جریانسنجها از نوع ۱۷۰۰ شرکت امرسون هستند. چند روز پیش، یکی از جریانسنجها دچار نوسانات ناگهانی در میزان جریان شد؛ این نوسانات هم در مقادیر منفی و هم مثبت بود. لطفاً دلیل این امر چیست؟ چه دلایلی وجود دارد؟
نویسنده اطلاعات مربوط به تغییرات وضعیت کاری سنجش جریان قبل از خرابی آن را ارائه نکرده است، بنابراین نمیتوان تحلیل دقیقی انجام داد. بر اساس اطلاعات تولیدکننده و تجربیات گذشته، قضاوت میشود: ۱. آیا به دلیل تعمیر لولهها، شمارنده جریان دوباره فعال شده است؟ آیا وجود گاز در داخل لولهها میتواند بر تغییرات دادههای اندازهگیری تأثیر بگذارد؟ ۲. آیا در جعبه سیمکشی سنسور متر جریان، آب وارد شده یا رطوبت وجود دارد که باعث تغییر مقاومت سیمپیچ شده است؟ ۳. آیا فشار معکوس محیطی در لولههای پاییندست سنج جریان تغییر کرده و منجر به گازی شدن یا ایجاد حفرههای گازی شده است؟ ۴. آیا تنشهای تغییر شکل در نصب فلنجهای لولههای قبل و بعد از متر جریان وجود دارد؟ مشکلاتی مانند تنشهای ناشی از آویزان بودن سازه؟ ۵. آیا دمای محیط کار ساختمانی دچار تغییرات شدیدی است؟ ۶. آیا انجام این عملیات منجر به افزایش قابل توجه فشار محیط اندازهگیری میشود؟ ۷. آیا منبع تغذیه سنج جریان پایدار نیست و نوسانات زیادی دارد؟ ۸. آیا در اطراف سنج جریان، مواردی مانند ترانسفورماتور، ژنراتور، فرکانستغییردهنده و غیره که باعث ایجاد اختلالات الکترومغناطیسی قدرتمند میشوند، به وجود آمدهاند؟
ببینید آیا دلیلش شرایط فرآیندی است، محیط در لوله کافی نیست و جریان به صورت تودهای است
لرزش، برق ناپایدار، انسداد در پیچ U و غیره
حجم ترافیک عادی در روزهای هفته چقدر است؟ فقط کمی بالاتر از صفر است یا در محدوده اندازهگیری طبیعی فلومتر قرار دارد؟