HCBBS Forum (فارسی)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

جریان‌سنج جرمی

2016-05-14View Original

Thread Content

در کارخانه ما، اکثر جریان‌سنج‌ها از نوع ۱۷۰۰ شرکت امرسون هستند. چند روز پیش، یکی از جریان‌سنج‌ها دچار نوسانات ناگهانی در میزان جریان شد؛ این نوسانات هم در مقادیر منفی و هم مثبت بود. لطفاً دلیل این امر چیست؟ چه دلایلی وجود دارد؟
Reply #22016-05-14
نویسنده اطلاعات مربوط به تغییرات وضعیت کاری سنجش جریان قبل از خرابی آن را ارائه نکرده است، بنابراین نمی‌توان تحلیل دقیقی انجام داد. بر اساس اطلاعات تولیدکننده و تجربیات گذشته، قضاوت می‌شود: ۱. آیا به دلیل تعمیر لوله‌ها، شمارنده جریان دوباره فعال شده است؟ آیا وجود گاز در داخل لوله‌ها می‌تواند بر تغییرات داده‌های اندازه‌گیری تأثیر بگذارد؟ ۲. آیا در جعبه سیم‌کشی سنسور متر جریان، آب وارد شده یا رطوبت وجود دارد که باعث تغییر مقاومت سیم‌پیچ شده است؟ ۳. آیا فشار معکوس محیطی در لوله‌های پایین‌دست سنج جریان تغییر کرده و منجر به گازی شدن یا ایجاد حفره‌های گازی شده است؟ ۴. آیا تنش‌های تغییر شکل در نصب فلنج‌های لوله‌های قبل و بعد از متر جریان وجود دارد؟ مشکلاتی مانند تنش‌های ناشی از آویزان بودن سازه؟ ۵. آیا دمای محیط کار ساختمانی دچار تغییرات شدیدی است؟ ۶. آیا انجام این عملیات منجر به افزایش قابل توجه فشار محیط اندازه‌گیری می‌شود؟ ۷. آیا منبع تغذیه سنج جریان پایدار نیست و نوسانات زیادی دارد؟ ۸. آیا در اطراف سنج جریان، مواردی مانند ترانسفورماتور، ژنراتور، فرکانس‌تغییردهنده و غیره که باعث ایجاد اختلالات الکترومغناطیسی قدرتمند می‌شوند، به وجود آمده‌اند؟
Reply #32016-05-14
ببینید آیا دلیلش شرایط فرآیندی است، محیط در لوله کافی نیست و جریان به صورت توده‌ای است
Reply #42016-05-14
لرزش، برق ناپایدار، انسداد در پیچ U و غیره
Reply #52016-05-17
حجم ترافیک عادی در روزهای هفته چقدر است؟ فقط کمی بالاتر از صفر است یا در محدوده اندازه‌گیری طبیعی فلومتر قرار دارد؟
Reply #62016-06-19
آخرین بار این پست توسط massflowmeter در تاریخ ۲۱-۶-۲۰۱۶ ساعت ۰۹:۲۳ ویرایش شد. متأسفم، پست را خودم حذف کردم.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.