مراحل قطع کار پمپ تغییر فرکانس
Thread Content
مراحل تعویض پمپ در پمپهای فرکانسدار؛ چگونه باید تعویض شود تا جریان آب تغییر نکند یا تغییرات کمی داشته باشد و به پمپ و تجهیزات آسیبی نرسد؟۴.۸.۱.۱ HC8103A را از حالت کنترل سری به حالت کنترل دستی تغییر دهید؛ در شرایطی که جریان FIC8103 پایدار باقی بماند، OP مربوط به HC8103B را به طور دستی کاهش دهید و در عین حال OP مربوط به HC8103A را افزایش دهید، تا زمانی که OP مربوط به HC8103A به میزان ۱۰۵٪ باز شود. ۴.۸.۱.۲ حالت کنترل FIC8103 را از خودکار به دستی تغییر دهید و مقدار OP فیچر FIC8103 را طوری تنظیم کنید که با مقدار OP فیچر HC8103B برابر شود. ۴.۸.۱.۳ برای تغییر وضعیت کنترل فرکانس متغیر HC8103B از دستی به کنترل سری، و همچنین تغییر روش کنترل FIC8103 از دستی به خودکار، کافی است این کار انجام شود. ۴.۸.۲ تغییر از کنترل فرکانسی به کنترل دریچهای
۴.۸.۲.۱ وضعیت کنترل فرکانسی HC8103B را از کنترل سری به کنترل دستی تغییر دهید؛ در حالی که جریان FIC8103 پایدار باقی بماند، OP مربوط به HC8103A را به طور دستی کاهش دهید و در عین حال OP مربوط به HC8103B را افزایش دهید، تا OP HC8103B به میزان ۱۰۵٪ باز شود. ۴.۸.۲.۲ حالت کنترل FIC8103 را از خودکار به دستی تغییر دهید و مقدار OP FIC8103 را طوری تنظیم کنید که با مقدار OP HC8103A برابر شود. ۴.۸.۲.۳ برای تغییر وضعیت کنترل HC8103A از دستی به کنترل سری، کافی است الگوی کنترل FIC8103 را از دستی به خودکار تغییر دهید.