آیا برای کارت‌های شبیه‌سازی، باید یک محافظ امنیتی اضافه شود؟

2016-05-15View Original

Thread Content

دستگاه ABB AC800M من دارای یک مدار AI880 است و به ۶ سنسور سطح مایع نوع فرومغناطیسی PHONIX متصل شده است؛ از منبع تغذیه خارجی با ولتاژ ۲۴.۵VDC برای آن استفاده می‌شود. در میان آن‌ها، ۳ عدد همواره در حالت سطح مایع پر هستند؛ مقادیر جریان سنسورهای سطح مایع در این حالت به ترتیب ۲۰.۴۰ میلی‌آمپر، ۲۰.۶۱ میلی‌آمپر و ۲۰.۳۱ میلی‌آمپر است. سنسورهای سطح مایع سه گروه دیگر نیز دارای جریان‌هایی در محدوده طبیعی هستند. در حال حاضر، هشدار خطای «AI880 CHANNEL ERROR» به طور مداوم در سیستم کنترل مرکزی ظاهر می‌شود. پس از بررسی، مشخص شد که ولتاژ کاری تمام شش فرستنده سطح مایع، به زیر ۱۶ VDC کاهش یافته است؛ بنابراین سیستم کنترل مرکزی، این شش فرستنده را در حالت قطع شناسایی می‌کند ; گاهی اوقات، در سنسور سطح مایع، خطا N(1~5)/6 رخ می‌دهد و نمایشگر کنترل مرکزی آن را به عنوان قطع شده نشان می‌دهد. می‌خواهم بپرسم، در چنین شرایطی، استفاده از محافظ امنیتی می‌تواند ولتاژ کاری سنسور سطح مایع را افزایش دهد؟ آیا می‌توان ولتاژ کاری مناسبی برای سنسور سطح مایع تأمین کرد؟
Reply #22016-05-16
گیت ایمنی بخشی از سیستم ضدانفجار «بن-این» است و برای افزایش ولتاژ برق ترانسمیترهای موجود در محل استفاده نمی‌شود. فرستنده سطح مایع از محدوده مجاز خارج شده و جریان خروجی بیشتر از مقدار تعیین‌شده است؛ در این صورت DCS آن را به عنوان یک مسیر باز در نظر می‌گیرد. این یک پدیده طبیعی است و باید دلیل خارج شدن از محدوده مشخص شده و مشکل مربوط به آن برطرف گردد. هرچه جریان مدار بیشتر باشد، افت ولتاژ در سیم‌ها نیز افزایش می‌یابد؛ در نتیجه ولتاژ تغذیه در دستگاه‌های اندازه‌گیری کاهش می‌یابد. در واقع، علت اصلی همین فراتر رفتن از محدوده است. همچنین می‌توان کابلی با مساحت مقطع بزرگتر استفاده کرد تا مقاومت مدار کاهش یابد و اطمینان حاصل شود که منبع تغذیه دستگاه‌های موجود در محل، در محدوده طبیعی قرار دارد.
Reply #32016-05-16
برای افزایش ولتاژ برق ترانسمیترهای موجود در محل استفاده نمی‌شود. فرستنده سطح مایع از محدوده مجاز خارج شده و جریان خروجی بیشتر از مقدار تعیین‌شده است؛ در این صورت DCS آن را به عنوان یک مسیر باز در نظر می‌گیرد. این یک پدیده طبیعی است و باید دلیل خارج شدن از محدوده مشخص شده و مشکل مربوط به آن برطرف گردد. هرچه جریان مدار بیشتر باشد، افت ولتاژ در سیم‌ها نیز افزایش می‌یابد؛ در نتیجه ولتاژ تغذیه در دستگاه‌های اندازه‌گیری کاهش می‌یابد. در واقع، علت اصلی همین فراتر رفتن از محدوده است. همچنین می‌توان کابلی با مساحت مقطع بزرگتر استفاده کرد تا مقاومت مدار کاهش یابد و اطمینان حاصل شود که منبع تغذیه دستگاه‌های موجود در محل، در محدوده طبیعی قرار دارد.
Reply #42016-05-16
خب، ممنون از راهنمایی‌تان. من درباره‌ی حفاظ‌های ایمنی اطلاعات زیادی ندارم، چون تا به حال از آن‌ها استفاده نکرده‌ام. حالا می‌خواهیم دلیل فراتر رفتن از محدوده را بررسی کنیم؛ تا ببینیم آیا دلیلش، عدم تطابق محدوده واقعی سنسور سطح مایع با محدوده تعیین‌شده در برنامه است یا خیر.
Reply #52016-05-16
خب، ممنون از راهنمایی‌تان. من درباره‌ی حفاظ‌های ایمنی اطلاعات زیادی ندارم، چون تا به حال از آن‌ها استفاده نکرده‌ام. حالا می‌خواهیم دلیل فراتر رفتن از محدوده را بررسی کنیم؛ تا ببینیم آیا دلیلش، عدم تطابق محدوده واقعی سنسور سطح مایع با محدوده تعیین‌شده در برنامه است یا خیر.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.