Thread Content
شرکت ما چند دستگاه هشداردهنده گاز سمی آمونیاک دارد؛ مقدار هشدار در سطح اول، ۷۵٪ از غلظت مجاز حداکثری است، و مقدار هشدار در سطح دوم، ۱۰٪ از غلظتی است که میتواند مستقیماً باعث آسیب شود. از همه دوستان دریایی سؤال دارم، غلظت مجاز و غلظت مضر گاز آمونیا به ترتیب چقدر است؟ متشکرم!
میتوانید از دلگ، MSA، جهان جدید یا کورکون سؤال کنید؛ همچنین میتوانید وبسایت ما را در آدرس www.ai-a.cn دنبال کنید.
MAC: ۳۰ میلیگرم بر متر مکعب، LDLH: ۵۰۰ پیپیام؛ برای مقایسه
آمونیا جزو مواد سمی درجه چهار محسوب میشود و عمدتاً باعث تحریک و خوردگی دستگاه تنفسی میگردد. آمونیا در تماس با رطوبت نواحی مرطوب بدن، آب آمونیاکی با غلظت بالا تولید میکند که میتواند باعث سوختگی قلیایی پوست شود؛ همچنین، اگر به چشمها برسد، میتواند منجر به کوری شود. در صورت افزایش بیش از حد غلظت، میتواند باعث افزایش تحریکپذیری سیستم عصبی مرکزی شود و منجر به تشنج شود؛ همچنین از طریق واکنشهای بازتابی در انتهایهای عصب تریجمنال، میتواند باعث توقف ضربان قلب و تنفس شود. حد بویایی انسان نسبت به آمونیاک، ۰٫۵ تا ۱ میلیگرم بر متر مکعب است. در مکانهایی که میزان آن بیشتر از ۳۵۰ میلیگرم بر متر مکعب است، نمیتوان کار کرد. حداکثر غلظت مجاز هوای کارگاه ۱۰ میلیگرم بر متر مکعب است. مقدار هشدار سطح اول، ۷۵٪ از حداکثر غلظت مجاز است و مقدار هشدار سطح دوم، ۱۰٪ از غلظتی است که مستقیماً باعث آسیب میشود. بر اساس مطالب فوق، مقدار هشدار سطح اول باید ۱۰×۷۵٪ = ۷.۵ میلیگرم بر متر مکعب باشد. البته در فضای باز میتوان این مقدار را کمی افزایش داد. در واقع، محدوده اندازهگیری گازهای سمی که معمولاً تعریف میشود، بین ۰ تا ۳۰ است و تفاوت چندانی بین گازها قائل نمیشوند؛ اما در واقع باید تفکیک دقیقتری وجود داشته باشد. سطح دوم شما، من نمیدانم «آسیب مستقیم» چیست؛ فکر میکنم اگر مثلاً تماس به مدت ۲۰ دقیقه باعث ناراحتی شدیدی شود، میتوان آن را ۲۰۰ در نظر گرفت و ۱۰٪ آن برابر با ۲۰ خواهد بود. من این را به عنوان بهترین پاسخ توصیه میکنم! ! !
اول از همه، یک تصور رایج را اصلاح کنیم: آمونیا دارای مقدار MAC نیست، بلکه دارای مقادیر PC-STEL و PC-TWA است. دوماً، برای تعیین مقادیر هشداردهنده گازهای سمی، میتوان به سه استاندارد زیر مراجعه کرد: GB50493-2009 «استانداردهای طراحی سیستمهای تشخیص و هشداردهنده گازهای قابل اشتعال و سمی در صنایع نفتی و شیمیایی»، GBZ/T 223-2009 «استانداردهای نصب دستگاههای تشخیص و هشداردهنده گازهای سمی در محیطهای کاری»، AQ3036‑2010 ; به نظر میرسد مقادیر هشدار تعیینشده در این سه استاندارد چندان یکسان نیستند، اما در واقع هیچ تضادی وجود ندارد. با در نظر گرفتن هر سه استاندارد، مقدار هشدار برای آمونیا میتواند در دو سطح تعیین شود: سطح اول، مقدار هشداری است (که معادل ۷۵٪ از PC-STEL میباشد)؛ در این صورت، کارکنان حاضر باید فوراً منبع نشت را پیدا کرده و اقدامات لازم برای جلوگیری از نشت و حفاظت از افراد را انجام دهند ; سطح دوم، مقدار بالای گزارششده است (نباید بیشتر از ۱۰٪ از غلظت مضر مستقیم LDLH باشد)؛ این امر نشان میدهد که میزان آمونیاک تا حد خطرناکی رسیده است و باید فوراً برنامههای اضطراری فعال شوند تا از کارکنان حاضر در محل محافظت شود و آنها از آنجا خارج گردند. بار دیگر، غلظت مجاز برای تماس کوتاهمدت با آمونیاک، PC-STEL، برابر با ۳۰ میلیگرم بر متر مکعب است و غلظتی که منجر به آسیب مستقیم میشود، LDLH، برابر با ۳۶۰ میلیگرم بر متر مکعب است. در نهایت، تبدیل mg/m3 به ppm: مقدار هشدار سطح ۱: ۳۲ ppm ; مقدار گزارششده در سطح دوم، ۵۰ پیپیام است
علاوه بر این، سختگیرانهترین سطح هشدار، سطح سوم است: مقدار پیشبینی شده برای سطح اول: ۲۱ ppm، مقدار هشدار برای سطح دوم: ۴۲ ppm، و مقدار هشدار شدید برای سطح سوم: ۸۷ تا ۱۲۶ ppm. برای روند محاسباتی دقیق، لطفاً به پاسخ قبلی مراجعه کنید؛ در اینجا آن ذکر نشده است.
یاد گرفتم! لطفاً، تبدیل mg/m3 به ppm چگونه است؟
میلیگرم بر متر مکعب را بر وزن مولکولی تقسیم کرده، سپس در ۲۴ ضرب کنید. ۲۴ حجم مولی گاز در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد است؛ توجه کنید که باید از عدد ۲۲٫۴ استفاده نکرد. فرآیند دقیق سادهسازی واحدها را خودتان با قلم روی کاغذ بیشتر بنویسید، آنگاه مشخص خواهد شد.
. . . به نظر میرسد سطح تعیین شده توسط من خیلی پایین است، ههه
میتوانم بپرسم چرا ضرب در ۲۴ است و نه ضرب در ۲۲.۴؟ فرمولهای تبدیلی که در بایدو میآیند، همگی ۲۲.۴ به نظر میرسند
۲۴ را در نظر گرفتن برای تأثیر دماست و ضرب کردن در ۲۲٫۴ مقداری است که در دمای صفر درجه سانتیگراد و تحت فشار جوی استاندارد به دست میآید.