HCBBS Forum (فارسی)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

خروجی درون‌ساز فرکانس

2016-05-16View Original

Thread Content

کمک از یک تازه‌کار: آیا فرکانس‌تغییردهنده علاوه بر تولید سیگنال‌های آنالوگ مربوط به جریان موتور، می‌تواند سیگنال‌های دیجیتال مربوط به وضعیت کاری موتور و وجود خطاها را نیز به DCS ارسال کند؟ همچنین، برای موتورها یا پمپ‌ها، چه سیگنال‌های دیجیتالی وجود دارد که بتوان آن‌ها را به ورودی فرکانس‌تغییردهنده وصل کرد؟ :(
Reply #22016-05-16
با استفاده از ترمینال‌های کنترل ورودی و خروجی درون‌ساز فرکانس، می‌توان نیازهای مطرح‌شده توسط صاحب ساختمان را برآورده کرد. ترانسفورماتورهای فرکانس تغییردهنده دارای ترمینال‌های ورودی کنترل پایه و ترمینال‌های ورودی کنترل قابل برنامه‌ریزی هستند. ترمینال‌های کنترل پایه، شامل مقادیر دیجیتالی مانند جهت‌گیری رفت و برگشت، توقف، حرکت یک‌باره، ریست، دستور چرخش آزاد، ورودی‌های کمکی برای منبع تغذیه کنترل و غیره می‌باشند. مقادیر تانسوری شامل پتانسیومتر تنظیم فرکانس و پین‌های ورودی ولتاژ و جریان، و سیگنال بازخورد کنترل PID می‌باشند. این ترمینال‌ها فقط نیاز به وصل کابل‌ها طبق دستورالعمل دارند. زیرا عملکرد این ترمینال‌ها هنگام تولید درون درایو فرکانس تغییر می‌کند، بنابراین قابل تغییر نیست. ترمینال‌های کنترل ورودی قابل برنامه‌ریزی؛ این دروازه‌های تغییر فرکانس می‌توانند ده‌ها نوع سیگنال کنترلی را دریافت کنند، و کاربر می‌تواند بسته به نیازهای محیط، عملکرد این ترمینال‌ها را تنظیم کند. ترمینال‌های کنترل خروجی متصل به درون دروازه تغییر فرکانس شامل چهار دسته هستند: خروجی آنالوگ، خروجی پالسی، خروجی ترانزیستوری و خروجی کپیک. ۱. خروجی مدل‌سازی‌شده، سیگنال ولتاژ DC (مانند ۰ تا ۱۰ ولت) است، اما تنها می‌تواند یک داده را نمایش دهد؛ یعنی فقط می‌توان یکی از پارامترهایی مانند فرکانس خروجی، جریان خروجی، ولتاژ خروجی، گشتاور خروجی، توان ورودی، مقدار بازخورد PG و مقدار بازخورد PID را برای نمایش انتخاب کرد. ۲. خروجی الگوی پالسی از طریق ولتاژ پالسی ترانزیستور ارائه می‌شود و محتوای سیگنال نظارتی با خروجی آنالوگ یکسان است. ۳. خروجی ترانزیستور قابل برنامه‌ریزی است و کاربرد دقیق هر پین خروجی را می‌توان از طریق تنظیمات مشخص کرد. این دستگاه، سیگنال‌های نظارتی مختلفی را به صورت باز بودن کلکتور ترانزیستور خروجی می‌دهد؛ این سیگنال‌ها شامل ده‌ها نوع سیگنال مانند حالت فعال بودن دستگاه، رسیدن فرکانس، تشخیص فرکانس، تشخیص قطع شدن سیگنال فرکانس آنالوگ، هشدار باربری بیش از حد و غیره می‌باشد. ۴. خروجی کانکتوری، از طریق ترمینال‌های رله موجود در داخل درون‌ساز فرکانس، سیگنال کانکتوری را ارسال می‌کند؛ برخی از ترمینال‌های خروجی کانکتوری نیز قابل برنامه‌ریزی هستند. این نوع ترمینال‌های خروجی عمدتاً تنها برای مدارهای با ولتاژ پایین DC قابل استفاده هستند. برخی از درون‌سازهای فرکانس تغییردهنده دارای رله خروجی سیگنال اختیاری نیز هستند که می‌توان آن را برای عملکرد در شرایط اضطراری یا شرایط عادی تنظیم کرد.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.