مشکل نوسان فشار خروجی پس از کاهش فشار بخار

2016-05-16View Original

Thread Content

دوستان عزیز، فشار لوله اصلی بخار در واحد ما ۰.۹ MPa است که با استفاده از شیر تنظیم‌کننده به ۰.۳ MPa کاهش یافته تا برای تولید در دستگاه شماره ۱ مورد استفاده قرار گیرد. در طول استفاده، همواره دچار ناپایداری فشار پس از کاهش آن می‌شویم و نوسانات فشار بین ۰.۲۵ تا ۰.۳۵ MPa است؛ همچنین جریان بخار نیز بین ۲.۵ تا ۵ تن در ساعت تغییر می‌کند. هنگامی که دستگاه ۲ به طور همزمان راه‌اندازی می‌شود (از یک لوله اصلی بخار مشترک)، فشار پس از کاهش تغییری نمی‌کند؛ اما پس از توقف دستگاه ۲، فشار بخار در دستگاه ۱ دوباره دچار نوسان می‌شود. پس از بررسی، مشخص شد که در والوهای تنظیمی و لوله‌کشی مشکلی وجود ندارد؛ بنابراین گمان می‌رود مشکل از کیفیت بخار باشد؛ مثلاً بخار بیش از حد گرم نیست یا حاوی آب می‌باشد. نمی‌دانم آیا همکاران دریایی من نیز با مشکلات مشابهی روبرو شده‌اند یا خیر؛ دلیل آن چیست و چگونه می‌توان آن را حل کرد؟
Reply #22016-05-17
باید عملکرد تنظیمی شیر کاهش فشار در جریان‌های پایین بسیار ضعیف باشد.
Reply #32016-05-17
مشکل در شیر تنظیمی؛ اگر مربوط به پیستون باشد، یعنی مشکل از شیر تنظیمی است. آیا لوله‌ها لرزش ندارند؟ در آن زمان لوله‌ها می‌لرزیدند
Reply #42016-05-17
تنظیم پارامترهای PID شیر کاهش فشار باید مشکل را حل کند.
Reply #52016-05-17
در حالت بار دوگانه و تک‌باره، میزان بخار مصرفی کاهش می‌یابد؛ منحنی تنظیمات شیر تنظیم‌کننده خطی نیست. در حالت تک‌باره، میزان تنظیم در منطقه‌ای قرار دارد که به تغییرات جریان حساس است؛ لذا توصیه می‌شود از شیر تنظیم‌کننده خطی استفاده شود.
Reply #62016-05-18
باید یک شیر کاهش فشار با تنظیمات پیستونی باشد؛ هنگام جریان بالا، تأمین هوا پایدارتر است، اما در جریان کم، نوسانات وجود دارد. عمدتاً به دلیل حرکت نرم نبودن پیستون است. پیشنهاد می‌شود فراوانی بازرسی و تعمیر افزایش یابد، یا از کلیدهای فشار کاهش‌دهنده بخار با کیفیت بهتر استفاده شود. همچنین ممکن است کیفیت بخار خوب نباشد؛ در صورت وجود پدیده ضربه آب، باید در لوله‌های مقابل شیر، والوهای تخلیه آب اضافه شوند ; یا خوردگی ناشی از بخار، وجود زباله‌های زنگ‌زده در لوله‌ها، که باعث افزایش درشتی الک فیلتر قبل از شیر کاهش فشار بخار می‌شود.
Reply #72016-05-20
حساسیت دریچه کافی نیست و کاهش فشار در هر بار زیاد است؛ آیا می‌توان به استفاده از دو مرحله برای کاهش فشار فکر کرد؟
Reply #82016-05-21
قضاوت اولیه این است که مشکل از بخار ناشی شده و گمان می‌رود به دلیل اشباع بیش از حد باشد. آیا افزودن یک مخزن تثبیت‌کننده هیدروفوبیک می‌تواند مشکل را حل کند؟

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.