آیا افزایش تدابیر کنترل خودکار، می‌تواند منجر به کاهش شرایط تخلیه شیرهای ایمنی شود؟

2016-05-16View Original

Thread Content

یک پروژه کوچک در دست دارم؛ روی مخزن فشار، شیر ایمنی نصب شده و قبل از ورودی مخزن، فشار کاهش می‌یابد. طبق استانداردهای API، باید به وضعیت نشت گاز ناشی از عملکرد نادرست دریچه‌های تنظیمی توجه کرد. از آنجایی که در این هنگام میزان تخلیه بسیار زیاد است، در نظر گرفته شده است که با افزایش اقدامات کنترل خودکار، از وقوع شرایط ناشی از عملکرد نادرست شیرهای تنظیمی جلوگیری شود؛ نمی‌دانم آیا این روش قابل اجراست یا خیر؟ به عنوان مثال، روی مخزن یک هشدار فشار بالا در سطح ۲oo۳ تنظیم می‌شود تا به طور خودکار دو SDV موجود در ورودی خاموش شوند. آیا امکان‌پذیر است؟
Reply #22016-05-17
بله، اگر الزامات بالا باشد، می‌توان یک سوئیچ الکترومغناطیسی پس از شیر تنظیمی نصب کرد و هشدار فشار بالا و سیستم قطع خودکار را در سطحی پایین‌تر از نقطه عملکرد شیر ایمنی تنظیم کرد؛ هنگام فعال شدن سیستم قطع خودکار، شیر ورودی و سوئیچ الکترومغناطیسی پس از آن بسته می‌شوند.
Reply #32016-05-17
می‌توان، همچنین می‌توان مستقیماً یک دستگاه حفاظت در برابر جریان بیش از حد یا فشار بیش از حد طراحی کرد
Reply #42016-05-30
این بستگی به مقررات پروژه دارد و نیاز به رضایت صاحب‌پروژه دارد. همچنین پیشنهاد می‌شود SDV به PST اضافه شود

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.