بزرگان عزیز: سلام، میخواستم بپرسم: اگر یک دماسنج ارتباطی، به صورت کامل (همراه با PLC) باشد و از طریق کابل ارتباطی به DCS ما متصل شود، آیا این نقاط I/O جزو I/Oهای DCS محسوب میشوند؟ --------نمیدانم آیا موضوع را به خوبی توضیح دادم یا نه.
متشکرم، استاد بزرگ! نظرات شما همیشه تیز، طولانی و قاطع بودهاند. ممنون که مهربان بودید:lol
آخرین بار، این پست توسط yuchenchf در تاریخ ۲۰۱۶-۵-۱۷ ساعت ۱۶:۵۶ ویرایش شد. تمام نقاط ارتباطی را میتوانیم COM بنامیم؛ در حالی که معمولاً به نقاط IO اشاره میکنیم که از طریق کابلهای فیزیکی به هم متصل میشوند. نقاط ارتباطی نیازی به استفاده از کانالهای IO ندارند؛ یعنی نیازی به پیکربندی سختافزاری یا هزینهای وجود ندارد. این پاسخ بهترین پاسخ است، اما چرا هر بار که پاسخ میدهم، کسی به من عنوان بهترین پاسخ را نمیدهد؟ . .
شما میدانید که ارتباط PLC با DCS، همان نقطه ارتباط است؛ یعنی نقطه نرم
دلیل اصلی این است که سرعت شما کم بود، اما با توجه به این پاسخ، واقعاً بهترین هستید. سریع عمل کنید
نه، این سیگنال نیازی به وصل شدن به کارت ندارد
اگرچه نقاط نرم فضای کانالهای IO را اشغال نمیکنند، اما همانند نقاط سخت، حافظه سیستم را اشغال میکنند.
میخواهم بپرسم، ارتباطات بدون نیاز به سختافزار و هزینه چگونه امکانپذیر است؟ چه رابطی، چه پروتکلی؟
این جزو نقاط I/O دما محسوب نمیشود؛ برای آن به ماژول ارتباطات Modbus نیاز است
نقاط IO را در نظر نمیگیریم؛ ما آن را در جدول ایندکس مینویسیم و یادداشت میکنیم که تأمینکننده محصول، آن را همراه خود میآورد و با DCS ارتباط برقرار میشود. در آمارگیری کابلهای استثنایی، لازم است کابلهای ارتباطی نیز در شمارش گنجانده شوند.
در هر صورت باید تصویر تهیه شود؛ بدون تصویر، کاری وجود ندارد و دیگران هم نمیدانند چه کار کنند.