HCBBS Forum (فارسی)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

آیا تجهیزات الکتریکی ضدانفجار (EX) دارای درجه مقاومت در برابر گرد و آب (IP) نیز هستند؟

2016-05-18View Original

Thread Content

درباره این موضوع با همکارانم بحث کردم. چون دیدم که جعبه‌های اتصال ضدانفجار در محل، با گچ ضدآتش نیز یک لایه ضدآب پوشانده شده‌اند، فکر می‌کنم این کار ضروری نباشد. زیرا تجهیزات ضدانفجار، ورود ذرات گازی را مهار می‌کنند و این ذرات بسیار کوچک‌تر از ذرات جامد و مایع در سطح IP هستند. بنابراین، خود تجهیزات ضدانفجار قابلیت مقاومت در برابر ورود آب را دارند؛ یعنی تجهیزات ضدانفجار (EX) به طور ذاتی دارای قابلیت مقاومت در برابر گرد و غبار و آب هستند.
Reply #22016-05-18
من نیز به همین موضوع اهمیت می‌دهم؛ قبلاً با مشکل ورود آب به موتورهای ضدانفجار مواجه شده‌ام
Reply #32016-05-18
به طور کلی، الزامات تجهیزات الکتریکی ضدانفجار بالاتر از سطح محافظت است، اما ورودی کابل‌های تجهیزات الکتریکی ضدانفجار باید به خوبی مهر و موم شود.
Reply #42016-05-18
لوازم الکتریکی ضدانفجار از نظر مقاومت در برابر آب مشکلی ندارند، اما فکر می‌کنم در محیط‌های پر از گرد و غبار کارایی لازم را نداشته باشند. دلیل دقیقش را من هم نمی‌دانم
Reply #52016-05-18
رده‌های مقاومت در برابر انفجار انواع مختلفی دارد؛ لزوماً وجود مقاومت در برابر انفجار به معنای مقاومت در برابر آب نیست. ورود آب به تجهیزات ضدانفجار: ۱. یعنی ورود بخار آب. ۲. از سمت ورودی ورود کنید.
Reply #62016-05-19
در واقع، بسیاری از مردم تصور اشتباهی درباره مفهوم ضدانفجار دارند و فکر می‌کنند که ضدانفجار به معنای عایق‌بندی در برابر انفجار است. در حالی که انواع مختلفی از محصولات ضدانفجار وجود دارد، مانند عایق‌بندی در برابر انفجار، افزایش ایمنی، فشار مثبت، غوطه‌وری در روغن، مهر و موم کردن، و سیستم‌های ایمنی پایه و غیره. از میان این‌ها، تولید محصولات با روش عایق‌بندی در برابر انفجار که برای استفاده در فضای باز مناسب باشند، دشوارترین کار است؛ زیرا این محصولات دارای دو ویژگی هستند: ۱. مقاومت در برابر انفجار، یعنی در صورت رخ دادن انفجار در داخل بدنه، بدنه آسیب نمی‌بیند; ۲. مقاومت در برابر انفجار، یعنی هنگامی که انفجاری در داخل محفظه رخ می‌دهد و فشار از طریق سطح مقاوم در برابر انفجار به بیرون منتقل می‌شود، انرژی حاصل برای اشتعال گازهای قابل اشتعال موجود در اطراف کافی نیست. بنابراین، محافظت در برابر انفجار از طریق جلوگیری از ورود گازهای قابل اشتعال به داخل محفظه حاصل نمی‌شود؛ بلکه هدف این است که در صورت رخ دادن انفجار در داخل، انفجار به بیرون سرایت نکند. با این حال، سطوح محافظتی برای تخلیه فشار، نیازمند فاصله‌های خاصی هستند. بنابراین، اگر روی این سطوح نوارهای ضدنفوذ وجود نداشته باشد، قطعاً نمی‌توان سطح محافظتی لازم برای استفاده در محیط‌های بیرونی را فراهم کرد؛ لذا باید اقدامات محافظتی مناسبی انجام شود. حتی اگر نوارهای ضدنفوذ نیز وجود داشته باشد، با گذشت زمان این نوارها از کار می‌افتند و سطح محافظتی دیگر مطابق استانداردها نخواهد بود. بنابراین، برای محصولات محافظت‌شده در برابر انفجار که در محیط‌های بیرونی استفاده می‌شوند، بهتر است از اقدامات محافظتی مانند پوشش‌های ضدباران استفاده شود.
Reply #72016-05-20
طراحی تجهیزات ضدانفجار به گونه‌ای است که فاصله حداقلی وجود داشته باشد و از نظر تئوری، آب می‌تواند وارد آن شود
Reply #82016-05-21
ضدانفجار (EX) استاندارد آمریکا است، در حالی که (IP) استاندارد چین است و در آن الزامات مربوط به ضدانفجار وجود ندارد. باید این دو را جداگانه بررسی کرد، به شرایط واقعی توجه کرد و سپس در صورت لزوم، آن‌ها را با یکدیگر ترکیب کرد
Reply #92016-05-21
این‌ها دو مفهوم متفاوت هستند که نمی‌توان آن‌ها را یکسان در نظر گرفت

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.