سؤالی درباره استانداردهای طراحی مقابله با آتش برای شرکت‌های پتروشیمی دارید؟ ؟ عجله عجله عجله! ! !

2016-05-19View Original

Thread Content

طبق بند ۵.۲.۲۲، چیدمان مخازن ذخیره‌سازی تأسیسات باید مطابق با مقررات زیر باشد: ۱. هنگامی که حجم کل مخازن ذخیره‌سازی تأسیسات به این صورت باشد: مخازن هیدروکربن‌های مایع کمتر یا معادل ۱۰۰ متر مکعب، و مخازن گازهای قابل اشتعال یا مایعات قابل اشتعال کمتر یا معادل ۱۰۰۰ متر مکعب، می‌توان آن‌ها را در داخل تأسیسات قرار داد؛ فاصله ضدآتش‌سوزی بین مخازن ذخیره‌سازی و تجهیزات و ساختمان‌ها نباید کمتر از مقادیر مشخص شده در جدول ۵.۲.۱ باشد. سؤال این است: ۱. اگر تجهیزات مورد نظر جزو دسته الف (منطقه غیرانفجاری) نباشند، و در صورتی که شرایط مربوط به این دسته برقرار باشد، حجم مخازن مایعات قابل اشتعال در دسته الف کمتر از ۱۰۰۰ متر مکعب باشد، آیا می‌توان آن‌ها را در داخل تجهیزات قرار داد؟ آیا در این صورت، کل تجهیزات باید به عنوان منطقه دسته الف طبقه‌بندی شوند؟ ؟ ۲. بر اساس مقررات ضدآتش‌سوزی، مخازن دسته الف نمی‌توانند در داخل ساختمان‌های تولیدی قرار گیرند؛ پس آیا این منطقه تجهیزاتی جزو ساختمان‌های تولیدی محسوب نمی‌شود؟ ؟ اگر در منطقه تجهیزات، ساختمان وجود داشته باشد، این موضوع چگونه توضیح داده می‌شود؟ تفاوت بین منطقه تجهیزات و ساختمان کارخانه که در اینجا صحبت می‌شود، چیست؟ ؟
Reply #22016-05-19
در منطقه تجهیزات، مواد دسته الف وجود دارد که باعث می‌شود آن را به عنوان تجهیزات دسته الف طبقه‌بندی کنند؛ این منطقه شامل چارچوب تجهیزات، ساختمان‌ها، مخازن ذخیره‌سازی تجهیزات و غیره می‌باشد. کارخانه باید بخشی از منطقه تجهیزات باشد.
Reply #32016-05-19
آخرین بار، این پست توسط jujiangliu در تاریخ ۲۰۱۶-۵-۱۹ ساعت ۱۱:۱۰ ویرایش شد. مواردی که شما ذکر کردید، مربوط به استاندارد GB 50160-2008 «مقررات حفاظت در برابر آتش برای طراحی واحدهای صنایع پتروشیمی» هستند. تجهیزات پتروشیمی باید جزو مناطق تولیدی دسته الف و ب باشند؛ اگر تجهیزات مربوط به دسته الف نباشند، چگونه می‌تواند مخازن مربوط به دسته الف نیز وجود داشته باشد؟ در تأسیسات پتروشیمی، به جز اتاق‌های کمپرسور و پمپاژ، تجهیزات تولیدی عمدتاً در فضای باز قرار دارند.
Reply #42016-05-19
خود مقررات پتروشیمی بیشترین کاربرد را در پروژه‌های بزرگ صنایع شیمیایی و پتروشیمی دارد؛ به طور کلی، مناطق مخازن تجهیزات در فضای باز قرار دارند. مفهوم این تجهیزات شامل منطقه مخازن میانی، ساختمان‌ها، منطقه تجهیزات در فضای باز و غیره است
Reply #52016-05-19
آن قهرمان، اگر منطقه تجهیزات یک کارخانه باشد، آیا این ماده با این واقعیت که در کارخانه‌ها نمی‌توان مخازن دسته الف را قرار داد، در تضاد نخواهد بود؟ ؟ نمی‌فهمم
Reply #62016-05-19
آیا چارچوب باز یا سقف دارای سرپناه برای مقابله با باران، جزو کارخانه محسوب می‌شود؟ تعریف کارخانه چیست؟ ؟
Reply #72016-05-19
آن قهرمان، اگر منطقه تجهیزات یک کارخانه باشد، آیا این ماده با این واقعیت که در کارخانه‌ها نمی‌توان مخازن دسته الف را قرار داد، در تضاد نخواهد بود؟ ؟ نمی‌فهمم
Reply #82016-05-19
آن قهرمان، اگر منطقه تجهیزات یک کارخانه باشد، آیا این ماده با این واقعیت که در کارخانه‌ها نمی‌توان مخازن دسته الف را قرار داد، در تضاد نخواهد بود؟ ؟ نمی‌فهمم
Reply #92016-05-19
منطقه تجهیزات ممکن است شامل بخشی از ساختمان‌های کارخانه باشد، یا فاقد ساختمان کارخانه باشد، یا کاملاً از ساختمان‌های کارخانه تشکیل شده باشد
Reply #102016-05-19
لطفاً ابتدا به تعریف منطقه مخازن تجهیزات نگاه کنید؛ زیرا این منطقه دارای محدودیت در ظرفیت مخازن است. از یک جهت، شما در یک بن‌بست مرده گیر افتاده‌اید. معمولاً، در مخازنی که حجم آن‌ها بیشتر از ۵۰ متر مکعب است، ارتفاع آن‌ها باعث می‌شود قرار دادن آن‌ها در ساختمان‌های صنعتی مقرون به صرفه نباشد؛ هیچ ساختمان صنعتی‌ای وجود ندارد که ارتفاع طبقات آن بیشتر از ۱۰ متر باشد
Reply #112016-05-20
مقررات ضدآتش‌سوزی دارای تناقضات فراوانی هستند؛ باید بسته به شرایط از آن‌ها استفاده کرد
Reply #122016-05-20
پیشنهاد می‌شود دستورالعمل‌های تدوین بخش ۵.۲.۲۲ زیر را که با جزئیات کمی بیشتری توضیح داده شده، مطالعه کنید
Reply #132016-06-27
چه کسی گفته که نمی‌توان مخازن دسته الف را در کارخانه قرار داد؟
Reply #142021-08-11
مخازن دسته الف در منطقه تجهیزات قرار می‌گیرند و تجهیزات موجود باید به دسته الف ارتقا یابند

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.