آیا در انبارهای دسته سوم، سیستم پاشش خودکار آب وجود دارد؟

2016-05-19View Original

Thread Content

سلام همگی، سؤالی دارم: آیا انبار تک‌طبقه دسته جیم با مساحت ۲۲۰۰ متر مربع نیاز به سیستم پاشش خودکار آب دارد؟ این انبار عمدتاً برای نگهداری مواد خام جامد و قطعات یدکی استفاده می‌شود (مواد خام جامد در کیسه‌های بسته‌بندی کاغذی قرار داده می‌شوند)
Reply #22016-05-20
مقررات ساختمانی، بند ۸.۳.۲: باید نصب شود. مرجع.
Reply #32016-05-20
آخرین بار، این پست توسط wang*nhua77020 در تاریخ ۲۰-۵-۲۰۱۶ ساعت ۱۲:۵۷ ویرایش شد. بر اساس مقررات «مقررات حفاظت در برابر آتش در طراحی ساختمان‌ها»، بند ۸.۵.۱، در مکان‌های زیر باید سیستم خاموش‌کننده آتش خودکار نصب شود؛ به جز مواردی که استفاده از آب برای حفاظت یا خاموش کردن آتش مناسب نیست یا مقررات دیگری وجود دارد، استفاده از سیستم‌های خاموش‌کننده آتش با آب خودکار توصیه می‌شود:
۱. کارخانه‌های پنبه‌پردازی که دارای حداقل ۵۰٬۰۰۰ رول پنبه هستند، در بخش‌های باز کردن رول‌ها و تمیز کردن پنبه; بخش‌های طبقه‌بندی و شانه‌کردن پنبه در کارخانه‌های پنبه‌پردازی با تولید ۵۰۰۰ رول یا بیشتر ; بخش پختن ساقه‌ها و الک کردن در کارخانه کبریت ; بخش‌های پیش‌تولید، قالب‌گیری، برش و حکاکی در کارخانه‌های پلاستیک‌های فومی ; کارخانه‌های چوبی با وسعت بیش از ۱۵۰۰ متر مربع ; کارخانه‌های تک‌طبقه یا چندطبقه برای تولید کفش، لباس، اسباب‌بازی و لوازم الکترونیکی که مساحت زمین آن‌ها بیشتر از ۱۵۰۰ متر مربع یا مساحت کل ساختمان آن‌ها بیشتر از ۳۰۰۰ متر مربع باشد ; کارخانه‌های بلندمرتبه دسته جیم ; بخش آماده‌سازی استاندارد تست موتور هواپیما ; کارخانه زیرزمینی دسته ج، با مساحت ساختمانی بیشتر از ۵۰۰ متر مربع ;    ۲. انبارهایی برای پنبه، پشم، ابریشم، کتان، الیاف شیمیایی، پوست و محصولات آن‌ها، که وسعت هر کدام بیشتر از ۱۰۰۰ متر مربع باشد ; هر انبار کبریتی با وسعت بیش از ۶۰۰ متر مربع ; ایستگاه پستی با انبار کیسه‌های پستی در فضای بیش از ۵۰۰ متر مربع ; انبار زیرزمینی مواد قابل اشتعال با مساحت ساختمان بیشتر از ۵۰۰ متر مربع ; انبارهای مرتفع و بلند برای کالاهای قابل اشتعال و کم‌اشتعال (به جز انبارهای سرد) ;    ۳. تئاترهای درجه یک، درجه الف یا سایر درجات با بیش از ۱۵۰۰ صندلی ; سالن یا تالار با بیش از ۲۰۰۰ صندلی ; سالن ورزشی با بیش از ۳۰۰۰ صندلی ; سالن استراحت افراد و اتاق‌های تجهیزات در ورزشگاهی با ظرفیت بیش از ۵۰۰۰ نفر ;    ۴. ساختمان‌های نمایشگاهی، فروشگاهی، هتلی، و همچنین بخش‌های بیمارستانی مانند بخش‌های بیماران و بخش‌های مراجعات خارجی که مساحت ساختمانی هر طبقه آن‌ها بیشتر از ۱۵۰۰ متر مربع باشد، یا مساحت کل ساختمان آن‌ها بیشتر از ۳۰۰۰ متر مربع باشد ; فروشگاه‌های زیرزمینی با مساحت بنای بیشتر از ۵۰۰ متر مربع ;    ۵ ساختمان‌های اداری و مشابه که دارای سیستم تهویه مرکزی با لوله‌های انتقال هوای ورودی و خروجی هستند و مساحت کل آن‌ها بیشتر از ۳۰۰۰ متر مربع است ;    ۶. مکان‌های تفریحی، رقص، موسیقی و نمایش که در زیرزمین، نیمه‌زیرزمین یا در طبقات چهارم و بالاتر قرار دارند، یا در طبقات اول، دوم و سوم یک ساختمان و مساحت هر یک از این طبقات بیشتر از ۳۰۰ متر مربع باشد (به جز استخرهای شنا) ;    ۷ کتابخانه‌هایی با بیش از ۵۰۰ هزار جلد کتاب. اگر وسعت انبار شما بیشتر از ۱۵۰۰ متر مربع باشد، باید سیستم خاموش‌کننده خودکار آتش نصب کنید
Reply #42016-05-20
طبق استاندارد GB50016-2014: بخش ۸.۳.۲: «۸.۳.۲ به جز در مواردی که این استاندارد قوانین دیگری را تعیین کرده باشد یا انبارهایی که حفاظت یا خاموش‌کردن آتش آن‌ها با آب مناسب نیست، انبارهای زیر باید مجهز به سیستم خاموش‌کننده آتش خودکار باشند و ترجیحاً از سیستم پاشش آب خودکار برای خاموش‌کردن آتش استفاده شود: ۷ هر انبار تک‌طبقه یا چندطبقه‌ای که مساحت زمین آن بیشتر از ۱۵۰۰ متر مربع یا مساحت کل ساختمان آن بیشتر از sO00 متر مربع باشد و حاوی کالاهای دسته سی باشد.» ” ۸.۳.۲ الزامی است؛ شما باید سیستم خاموش‌کننده خودکار آتش را نصب کنید.
Reply #52018-08-03
اجازه می‌خواهم از این فضای ارزشمند استفاده کنم و سؤالی بپرسم: اگر سه انبار از نوع «ب» به صورت مشترک ساخته شوند و با دیوارهای آتش‌بند از یکدیگر جدا شوند، حجم هر انبار کمتر از ۱۵۰۰ باشد اما مجموع حجم آن‌ها بیشتر از ۱۵۰۰ شود، آیا هنوز نیاز به نصب سیستم اطفای حریق خودکار وجود دارد؟ متشکرم

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.