چگونه برنامه‌ای بنویسیم تا مشخص کند داده‌ها واقعی هستند یا نه؟

2016-05-19View Original

Thread Content

سیستم ما در حال حاضر با چنین مشکلی روبرو است که اغلب وضعیت مرگ ساختگی رخ می‌دهد و داده‌ها به صورت خطی پیش می‌روند. ما می‌خواهیم یک برنامه کوچک طراحی کنیم که اگر داده‌های DCS در عرض سه دقیقه تغییر نکنند، هشداری ارسال شود تا فرض بر مرگ ساختگی برنامه باشد. لطفاً راهنمایی کنید که چگونه می‌توانم این برنامه کوچک را بنویسم؟
Reply #22016-05-20
آخرین بار این پست توسط chensf123 در تاریخ ۲۰-۵-۲۰۱۶ ساعت ۰۸:۴۶ ویرایش شد. از ماژول تأخیر خالص استفاده می‌شود (در سیستم‌های کنترل مرکزی به آن ماژول تأخیر خالص گفته می‌شود؛ برای سایر سیستم‌های DCS باید اطلاعات بیشتری جستجو کرد). مقدار PV فعلی از خروجی ماژول تأخیر خالص کم می‌شود، سپس این مقدار با مقدار تنظیم‌شده مقایسه می‌گردد و نتیجه برای هشداردهی ارسال می‌شود; اگر مقدار مقایسه‌شده کمتر از مقدار تنظیم‌شده باشد، هشدار فعال می‌شود.
Reply #32016-05-20
چندین بار در عرض ۳ دقیقه نمونه‌برداری کرده و میانگین آن‌ها را محاسبه کنید، سپس یک منطقه خاموش تعریف کرده و نتایج مقایسه را بررسی نمایید.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.