بزرگان عزیز: از نظر سیمکشی، سیگنالهای دیجیتال و آنالوگ دستگاهها باید جداگانه متصل شوند؛ این کار برای جلوگیری از اختلال سیگنالهای دیجیتال در سیگنالهای آنالوگ انجام میشود. اما پس از استفاده از جعبه سیمکشی، باسهایی که از آن خارج میشوند، در نهایت در کنار هم در راهآهنها تلاقی پیدا میکنند؛ در این صورت آیا سیگنالها دیگر با یکدیگر اختلال ایجاد نخواهند کرد؟ لطفاً از بزرگان راهنمایی بخواهید، متشکرم.
مزاحمتی ایجاد نمیشود، کابل سیگنال دارای محافظ است!
اگر واقعاً میخواهید در این مورد تردید کنید، آنها را جداگانه قرار دهید؛ معمولاً برقهای قوی و ضعیف باید از هم جدا باشند
وارد کردن سیگنالهای مختلف به جعبههای اتصال جداگانه، هم برای حفظ ایمنی و مدیریت مناسب است تا از درهمآمیختگی سیگنالها و بروز اختلالات جلوگیری شود.
نه، در غیر این صورت نباید کار ساخت را ادامه داد. ۱. کابلها دارای لایه محافظ هستند. ۲. مقادیر آنالوگ معمولاً از نوع «بن-آی» هستند و مقادیر دیجیتال معمولاً از نوع «ضد انفجار»؛ این دو نوع کابل در بخشهای مختلف جعبههای کابلگذاری قرار میگیرند و در بین آنها نیز یک لایه محافظتی وجود دارد
من از سرپوش میدانم، پس چرا جعبه کابلها باید به دو دسته سیگنالهای آنالوگ و دیجیتال تقسیم شود؟ مگر در آن هم لایه سرپوش وجود ندارد؟
دلیلش این است که جعبههای اتصال در واقع برای مدیریت متمرکز کابلکشیهای محلی طراحی شدهاند؛ جداسازی نوع «بن-آی» و «ضدانفجار» کاملاً منطقی است. علاوه بر این، در جعبههای اتصال معمولی، بهویژه آنهایی که برای استفاده در شرایط اضطراری هستند، تنها یک کابل چندهستهای نصب میشود؛ بنابراین در یک جعبه نیز تنها میتوان یک نوع سیگنال داشت. معمولاً سیگنالهای آنالوگ از نوع «بن-آی» و سیگنالهای دیجیتال از نوع «ضدانفجار» هستند؛ این رویکرد درست است. در واقع میتوانید فکر کنید که چرا سیگنالهای آنالوگ معمولاً از نوع «بن-آی» و سیگنالهای دیجیتال از نوع «ضدانفجار» هستند
من هم نمیدانم چرا، در ابتدا فکر میکردم که از دیدگاه محدودیت انرژی بن-آن، محاسبه محدودیت انرژی و رعایت شرایط مربوط به مدار بن-آن برای سیگنالهای جریانی آسانتر است. در سیگنالهای دیجیتال، هنگامی که تماسها به هم چسبند، به راحتی میتوانند از آستانه مشخص شده فراتر روند؛ اما به نظر میرسد سیگنالهای دیجیتال «اینسیف» غیرنوع NAMUR نیز وجود دارند. فکر میکنم این مشکلی باشد که از گذشته به جا مانده است. . . در واقع، مسیر طراحی از همان ابتدا به این شکل بوده است. علاوه بر این، چند نکته دیگر درباره سؤال صاحب پست اضافه میشود: مقرراتی که در برخی پروژهها مورد توجه قرار میگیرند: باید از تماس غیرمجاز مدارهای «بیخطر» با مدارهای «غیربیخطر» جلوگیری کرد. کابلهای «بن-آی» و غیر«بن-آی» از اتاق کنترل تا محل پروژه، به ترتیب در کانالهای مخصوص خود قرار میگیرند و با دیوارههای جداکننده از یکدیگر جدا شدهاند؛ همچنین این کانالها دارای درپوش هستند تا از آسیب ناشی از عملیاتهای مکانیکی خارجی جلوگیری شود. کابلهای بیخطر و کابلهای غیربیخطر نمیتوانند از یک لوله فلزی مشترک و یک جعبه اتصال مشترک در محل استفاده کنند. چندین مدار ایمن یا مدارهای مرتبط نباید از یک کابل مشترک استفاده کنند (مگر در مواردی که هستههای کابل به طور جداگانه محافظت شده باشند) یا در یک لوله فولادی مشترک قرار گیرند (مگر در مواردی که از سیمهای محافظتشده استفاده شود)