آیا می‌توان از شیرهای قطع اضطراری لوله‌کشی مناطق مخزن، شیرهای دوکاره استفاده کرد؟

2016-05-20View Original

Thread Content

لطفاً از مهندسان باتجربه کمک می‌خواهم تا پاسخ دهند، متشکرم!
Reply #22016-05-20
@stone2000 @*lihuagong @ylb913 @هایچوان_شیائودانگجیا @HSLJHZ
Reply #32016-05-20
در مورد شیرهای قطع اضطراری، توصیه می‌شود از شیرهای تک‌عملکردی استفاده شود. انتخاب سیلندر تک‌عملکردی و دو‌عملکردی بر اساس شرایط محیطی انجام می‌شود؛ به عنوان مثال، در برخی از لوله‌کشی‌ها، در صورت بروز اختلال در منبع گاز، دریچه باید باز یا بسته باشد. در چنین مواردی، نیاز به استفاده از سیلندر تک‌عملکردی وجود دارد. سیلندرهای تک‌عملکردی دارای فنر درونی هستند؛ بنابراین، زمانی که گاز وارد نمی‌شود، دریچه بسته می‌ماند. در این حالت، سیلندر پر از گاز می‌شود و منبع گاز فنر درونی را فشرده می‌کند؛ وقتی که جریان گاز قطع می‌شود، فنر دوباره به حالت اولیه خود برمی‌گردد و باعث بسته شدن دریچه می‌شود. اگر می‌خواهیم دریچه حتی در زمان قطع جریان گاز نیز باز بماند، کافی است موقع مونتاژ، موقعیت اولیه دریچه را باز تنظیم کنیم. سیلندرهای تک‌عملکردی نسبت به سیلندرهای دو‌عملکردی، گاز کمتری مصرف می‌کنند؛ اما گشتاور و نیروی تولید شده توسط سیلندرهای تک‌عملکردی کمتر از سیلندرهای دو‌عملکردی است. برای باز یا بسته کردن دریچه در سیلندرهای دو‌عملکردی، نیاز به انرژی از منبع گاز وجود دارد؛ در حالی که سیلندرهای تک‌عملکردی تنها به انرژی لازم برای باز یا بسته کردن دریچه نیاز دارند. شیرهای تک‌عملکردی بیشتر برای قطع جریان استفاده می‌شوند، در حالی که شیرهای دو‌عملکردی بیشتر برای تنظیم جریان به کار می‌روند.
Reply #42016-05-20
آیا هدف از پرسش صاحب پست، استفاده از شیرهای دوکاره برای قطع فوری و تضمین قطع ایمن است؟ در واقع باید به این موضوع توجه کرد، اما از منظر ایمنی کل سیستم، شیر قطع اضطراری تنها یک عنصر نیست. از دریچه‌های دوکاره استفاده می‌شود که ضریب ایمنی آن‌ها به اندازه دو دریچه‌ی تک‌کاره که به صورت زنجیره‌ای به هم متصل شده‌اند، بالا نیست. و از نظر ساختار، این دو دریچه تک‌عملکردی بسیار متفاوت هستند.
Reply #52016-05-20
متشکرم، آیا برای دریچه‌های تک‌عملکردی نیاز به در نظر گرفتن عمر فنر وجود دارد؟ علاوه بر این، شیرهای تک‌عملکردی واقعاً نیاز به فشار هوای بالاتری دارند.
Reply #62016-05-20
مرور کلی محصول شیر قطع اضطراری پنوماتیکی: شیر قطع پنوماتیکی آمونیا دارای عملکرد فنی بسیار خوب، کاهش کمترین تلفات در بار و قابلیت اطمینان بالایی است. این شیر در لوله‌کشی‌های آمونیا نصب می‌شود و همراه با منابع گازی از راه دور استفاده می‌گردد؛ با استفاده از منبع گاز، باز و بسته شدن شیر کنترل می‌شود تا در صورت نشت گسترده یا حتی آتش‌سوزی در لوله‌ها یا مخازن، بتوان به سرعت فشار منبع گاز را کاهش داد. همچنین، در دماهای بالای ۷۵٪p5C%D، آلیاژهای ذوب‌پذیر ذوب شده و سیلندر به طور خودکار فشار را کاهش داده و شیر به سرعت بسته می‌شود تا نشت متوقف شود و از ایمنی افراد محافظت گردد. شیر قطع پنوماتیک، نوعی شیر در سیستم‌های خودکار است که از یک مکانیزم اجرایی تشکیل شده است؛ این مکانیزم می‌تواند از نوع مکانیزم فیلم پنوماتیک با چندین فنر یا مکانیزم پیستون شناور باشد. این شیر، سیگنال‌های دریافتی از دستگاه‌های کنترلی را دریافت کرده و باعث قطع، وصل یا تغییر جهت جریان مایع در لوله‌های فرآیندی می‌شود. ویژگی‌هایی مانند ساختار ساده، حساسیت بالا و عملکرد قابل اعتماد را دارد. می‌توان آن را به طور گسترده در بخش‌های تولید صنعتی مانند نفت، شیمی و فلزکاری به کار برد. منبع هوای مورد نیاز برای شیر قطع پنوماتیک، هوای فشرده تصفیه‌شده است و محیطی که از داخل شیر عبور می‌کند، باید مایع یا گازی بدون ناخالصی و ذره باشد. مشخصات فنی شیر قطع اضطراری پنوماتیکی:
درجه فشار: ۲.۵/۴.۰ مگاپاسکال
فشار کاری سیلندر: ≤۲.۰ مگاپاسکال
دمای کاری: -۴۰ تا +۸۰ درجه سانتی‌گراد
محیط کاری سیلندر: نیتروژن، هوای بدون رطوبت؛ گاز طبیعی، گاز مایع، آمونیاک مایع
زمان بسته شدن در دمای ±۷۰ درجه سانتی‌گراد: ≤۵ ثانیه
فشار باز شدن سیلندر: ≥۰.۳-۰.۶ مگاپاسکال
مواد ساختاری شیر: فولاد ضدزنگ WCB، استیل ۳۰۴، ۳۱۶، ۳۱۶L
نوع شیر: باز همیشگی، بسته همیشگی

نکات مربوط به نصب شیر قطع اضطراری پنوماتیکی:
۱. هنگام نگهداری، تمام مسیرهای ورودی و خروجی شیر را با درپوش یا پوشش ببندید؛ آن را در مکانی خشک و هوادار نگهداری کنید. در صورت نگهداری طولانی‌مدت، باید به طور مداوم آن را بررسی کرده، آلودگی‌ها را از بین برد و روی سطوح مربوطه روغن ضدزنگ بمالید تا از زنگ‌زدگی جلوگیری شود. ۲. پیش از نصب، باید این شیر کاملاً تمیز شود و اتصالات رزوه‌ای آن محکم گردد. ۳. شیر قطع اضطراری بر اساس اصل شیر بازگشتی عمل می‌کند و تنها قادر به قطع جریان است؛ هنگام نصب باید به نشانه‌های روی شیر توجه کرد و سمتی که قرار است محافظت شود را ورودی شیر در نظر گرفت. جهت نصب شیر: ورودی از بالا و خروجی از پایین. ۴. هنگام سفارش، باید نوع سطح مهر و موم فلنج، درجه فشار و استانداردهای اتصال مشخص شود. شیر آمونیا مایع، شیر گاز آمونیا، شیر قطع اضطراری پنوماتیکی
Reply #72016-05-20
نام و مدل محصول: شیر قطع امونیاک دوکاره دستی-پنوماتیکی QDQ641F-25C
خلاصه محصول: شیر قطع امونیاک دوکاره دستی-پنوماتیکی دارای عملکرد فنی بسیار خوب، کاهش کمترین تلفات در بار و قابلیت اطمینان بالایی است. این شیر در لوله‌کشی‌های گاز نفتی مایع، امونیاک مایع و گازی نصب می‌شود و با منابع گازی از راه دور همکاری می‌کند. از منبع گاز برای کنترل باز و بسته شدن شیر استفاده می‌شود تا در صورت نشت گسترده یا حتی آتش‌سوزی در لوله‌ها یا مخازن، بتوان به سرعت فشار منبع گاز را با روش دستی کاهش داد. همچنین، در دماهای بالای ۸۰ درجه سانتی‌گراد، آلیاژ فروپاشنده ذوب شده و سیلندر به طور خودکار فشار را کاهش داده و شیر به سرعت بسته می‌شود تا نشت را متوقف کرده و نقشی در حفاظت ایمنی ایفا کند. شیر قطع فشار بالا به طور گسترده در تجهیزات ایمنی مواد شیمیایی خطرناک، سیستم‌های لوله‌کشی گاز، کارخانه‌های تولید انرژی حرارتی از گاز، اتاقک‌های دیگ‌های گازی و مسکن‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. شیر قطع امونیاک دوکاره پنوماتیکی، نوعی شیر در سیستم‌های خودکار است که مزایای شیرهای بسته‌کننده، شیرهای بازگشت‌زدا، شیرهای الکترومغناطیسی و شیرهای پنوماتیکی را در خود ترکیب کرده است. این شیر از یک مکانیزم اجرایی فیلم پنوماتیکی چندفنری یا مکانیزم اجرایی پیستون شناور و همراه با یک شیر تنظیم‌کننده تشکیل شده است؛ این شیر سیگنال‌های دریافتی از دستگاه‌های تنظیم را دریافت کرده و کنترل قطع، وصل یا تغییر جهت جریان مایع در لوله‌های فرآیندی را انجام می‌دهد. ویژگی‌هایی مانند ساختار ساده، حساسیت بالا و عملکرد قابل اعتماد را دارد. می‌توان آن را به طور گسترده در بخش‌های تولید صنعتی مانند نفت، شیمی و فلزکاری به کار برد. ۱. در ورودی منبع هوای شیر قطع، یک سوئیچ الکترومغناطیسی دو حالته سه‌خروجی نصب می‌شود تا بتوان از طریق کنسول کنترل الکتریکی از راه دور، شیر را باز و بسته کرد. ۲. هنگام فعال شدن آلارم نشت گاز، سوئیچ الکترومغناطیسی روشن شده و گاز خارج می‌شود؛ در این حالت، دریچه به طور خودکار بسته می‌شود.
۳. کنترل دستی سوئیچ الکترومغناطیسی (فشار دادن دکمه قرمز) برای خارج کردن گاز؛ در این حالت نیز دریچه به طور خودکار بسته می‌شود.

ویژگی‌های فنی دریچه قطع گاز آمونیاک با کنترل دستی و پنوماتیک:
سطح فشار: ۱.۶/۴.۰ مگاپاسکال
فشار کاری سیلندر: ≤۲.۰ مگاپاسکال
دمای کاری: -۴۰ تا +۸۰ درجه سانتی‌گراد
محیط کاری سیلندر: نیتروژن، هوای بدون آب
محیط کاری دریچه: گاز طبیعی، گاز مایع، آمونیاک مایع، گازهای دیگر
زمان بسته شدن دریچه در دمای ±۷۰ درجه سانتی‌گراد: ≤۵ ثانیه
فشار باز شدن سیلندر: ≥۰.۳-۰.۶ مگاپاسکال
جنس بدنه دریچه: فولاد ضدزنگ. فنرها: ۳۰۴، ۳۱۶، ۳۱۶L؛ جنس فنرها: ۵۰CrVA (فولاد فنری). سیلندر و پیستون: چدن گرانولی. حلقه‌های درزبندی: پلی‌تترافلوئورواتیلن، لاستیک نایلون. درجه محافظت الکتریکی: CEI IP65/IP67. درجه مقاومت در برابر انفجار: Eexm II T4/Eexm II T5. ولتاژ و توان کاری: جریان متناوب، ۲۴ ولت یا ۲۲۰ ولت، ۵۰ هرتز/۱۴ ولت ; جریان مستقیم: AC12V/8.5W، AC24V/8.5W؛ نوع: باز همیشگی، بسته همیشگی. دستورالعمل‌های استفاده از شیر قطع گاز آمونیاک با کنترل دستی و پنوماتیک: ۱. فشار کاری سیلندر شیر قطع باید ≥۰.۳-۰.۶ مگاپاسکال باشد؛ فشار کاری روزانه سیلندر نیز نباید کمتر از ۰.۴ مگاپاسکال باشد تا عملکرد صحیح شیر تضمین شود. ۲. در فعالیت‌های روزمره، شیر در حالت باز قرار دارد و سیم‌پیچ سوئیچ الکترومغناطیسی خاموش است؛ بنابراین انرژی الکتریکی مصرف نمی‌شود. ۳. هنگام وقوع حادثه، سیم‌پیچ شیر به طور ناگهانی روشن می‌شود که باعث بسته شدن سریع شیر و ورود آن به حالت قفل خودکار می‌گردد. در این حالت، حتی با قطع برق، شیر همچنان در حالت قفل خودکار باقی می‌ماند و دوباره به طور خودکار باز نخواهد شد. ۴. پس از آنکه کارکنان حادثه را برطرف کردند و دستی دریچه‌ها را باز کردند، تأمین گاز دوباره از سر گرفته می‌شود. ۵. محیطی که از داخل شیر عبور می‌کند، باید گازی بدون ناخالصی و بدون ذرات باشد. ۶. دمای محیط کار: -۱۵ تا ۶۰ درجه سانتی‌گراد
۷. شیر قطع هیدروژن آمونیاک پنوماتیک، بر اساس اصل شیر بازگشتی عمل می‌کند و تنها می‌تواند در یک جهت جریان را قطع کند؛ هنگام نصب باید به نشانه‌های روی شیر توجه کرد و سمتی که قرار است محافظت شود، را ورودی شیر در نظر گرفت. جهت نصب شیر: ورودی از بالا و خروجی از پایین.
Reply #82016-05-20
باید از نوع تک‌عملکردی استفاده شود؛ در صورتی که کابل دوباره سوخت، در بازوی فنری بسته می‌شود.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.