سؤالی درباره سد آتش‌نشانی دارید؟ ؟ ؟ عجله عجله عجله! ! !

2016-05-20View Original

Thread Content

۱. لوله خروجی در پایین سد آتش‌نشانی به پمپ متصل می‌شود؛ آیا امکان دارد لوله از میان دیوار ضدآتش عبور کند؟ کدام ماده باید رعایت شود؟ ۲. پمپ‌های نشت و پمپ‌های انتقال در خارج از سد آتش‌نشانی قرار می‌گیرند؛ فاصله آتش‌نشانی این پمپ‌ها تا سد چقدر است؟ کدام ماده را برآورده می‌کند؟ ۳. سد آتش‌نشانی چگونه محاسبه می‌شود؟ ۴. فاصله ضدآتش‌سوزی سد ضدآتش‌سوزی از سایر تجهیزات چقدر است؟ متشکرم، قهرمان!
Reply #22016-05-20
مسائل خیلی زیاد است و من خیلی درک دقیقی ندارم؛ فقط می‌دانم که لوله‌های پمپ می‌توانند از روی سد آتش‌نشانی عبور کنند، اما به نظر می‌رسد باید ورودی‌ها را مسدود کرد. جزئیات دقیق مشخص نیست. محاسبات مربوط به سد آتش‌نشانی با حجم مخازن مرتبط است؛ برای اطلاعات دقیق، به مقررات صنعت پتروشیمی مراجعه کنید
Reply #32016-05-20
ماده اول، بر اساس استانداردهای طراحی سدهای آتش‌نشانی در مناطق مخزن‌داری، لوله‌ها می‌توانند از میان دیوارهای ضدآتش عبور کنند، اما باید اقدامات مؤثری برای مهار نشت انجام شود. سه مورد باقی‌مانده باید بر اساس شرایط واقعی تعیین شوند؛ می‌توان به مقررات مربوط به معماری و استانداردهای صنایع پتروشیمی مراجعه کرد.
Reply #42016-05-21
در صورتی که مایع قابل اشتعال باشد، ماده اول: به مقررات شماره ۶.۲.۱۷ در زمینه صنایع پتروشیمی و ماده چهارم مراجعه کنید؛ در نقاطی که لوله‌ها از روی سد عبور می‌کنند، باید از مواد غیرقابل اشتعال برای بسته‌بندی کامل استفاده شود; ماده دوم: در صورتی که منطقه پمپاژ شامل چندین پمپ باشد، بر اساس مقررات صنعت پتروشیمی، فاصله آن از نوع A باید حداقل ۱۵ متر باشد؛ اما در صورتی که تنها یک پمپ وجود داشته باشد، می‌توان مایعات قابل اشتعال غیر از نوع A را در خارج از سد آتش‌نشانی قرار داد و فاصله آتش‌نشانی محدودیتی نخواهد داشت.
ماده سوم: برای محاسبه فاصله از سد آتش‌نشانی، باید به مقررات صنعت پتروشیمی، بخش‌های ۶.۲.۱۱ تا ۶.۲.۱۷ مراجعه کرد؛ برای هیدروکربن‌های مایع نیز باید به بخش‌های ۶.۳.۵ تا ۶.۳.۸ مراجعه کرد.
ماده چهارم: پس از محاسبه فاصله تجهیزات تا سایر دستگاه‌ها، بر اساس جدول ۴.۲.۱۲ مقررات صنعت پتروشیمی، باید فاصله مخازن تا سد آتش‌نشانی مطابق با ماده سوم باشد؛ در این صورت می‌توان فاصله بین سد آتش‌نشانی و دستگاه‌ها را نیز محاسبه کرد.
Reply #52016-05-21
۵.۳.۵ منظور این است که تنها در مناطق پمپاژ ویژه می‌توان چنین کاری انجام داد؛ مناطق پمپاژ عادی بر اساس بخش ۴.۲.۱۲ عمل می‌کنند. علاوه بر این، حتی در مورد سیستم‌های پمپاژ تخصصی نیز، مقدار ۱۵ متر که ذکر شده، فاصله از پمپ تا مخزن است، نه فاصله از پمپ تا دیواره ضدآتش. آقای صاحب پست، معمولاً در استانداردها فاصله بین مخزن و پمپ مشخص شده است؛ هیچ الزامی برای فاصله بین دیواره ضدآتش و پمپ وجود ندارد.
Reply #62016-05-23
...به این شکل درک کنیم، کمی انعطاف‌پذیر باشیم؛ با داشتن فاصله مخزن تا سد آتش‌نشانی و فاصله منطقه پمپاژ تا مخزن، آیا فاصله پمپ تا سد آتش‌نشانی نیز مشخص نمی‌شود؟ زیرا برای درک نقش و اهمیت فاصله، ابتدا باید به نقش سد آتش‌نشانی پرداخت؛ زیرا این سد با ایجاد فاصله، از پاشیدن محتویات مخازن جلوگیری می‌کند. همچنین، فاصله پمپ تا مخازن نیز برای جلوگیری از این است که آتش‌سوزی در مخازن، استفاده از سایر پمپ‌ها را تحت تأثیر قرار دهد. آیا تعیین فاصله جداگانه‌ای برای پمپ تا سد آتش‌نشانی اهمیتی دارد؟ فاصله تحت تأثیر ماده قرار دارد.
Reply #72016-05-23
علاوه بر این، فاصله ۵.۳.۵ به معنای فاصله بین دو دستگاه است؛ برای یک مورد خاص و دقیق‌تر، باید به مفاد جزئی و روش‌های محاسبه نگاه کرد.
Reply #82016-05-23
۱. لوله خروجی در پایین سد آتش‌نشانی به پمپ متصل می‌شود؛ آیا امکان دارد لوله از میان دیوار ضدآتش عبور کند؟ کدام ماده باید رعایت شود؟ می‌شود. کافی است الزامات عبور لوله از سد برآورده شود. به‌ویژه مسدود کردن نشتی‌ها. ۲. پمپ‌های نشت و پمپ‌های انتقال در خارج از سد آتش‌نشانی قرار می‌گیرند؛ فاصله آتش‌نشانی این پمپ‌ها تا سد چقدر است؟ کدام ماده را برآورده می‌کند؟ مقررات صنعت پتروشیمی ۵.۲.۱۲، ۵.۳.۵، ۵.۳.۶: تحلیل جداگانه برای مسائل خاص. ۳. سد آتش‌نشانی چگونه محاسبه می‌شود؟ بر اساس حجم، به استاندارد GB 50351-2014 «مقررات طراحی سدهای آتش‌نشانی در مناطق مخزن‌داری»، بند ۴ مراجعه کنید: فاصله آتش‌نشانی سد از سایر تجهیزات چقدر است؟ متشکرم، قهرمان! در اینجا، فاصله عمدتاً به مجموعه مخازن اشاره دارد؛ بر اساس مقررات صنعت پتروشیمی ۴.۲.۱۲، در این حالت خط مرکزی سد آتش‌نشانی به عنوان نقطه شروع و پایان در نظر گرفته می‌شود. کسانی که فکر می‌کنند عملکردشان خوب بوده، لطفاً بهترین کمک را انتخاب کنند :)
Reply #92016-05-23
همه‌ی چیزهایی که پرسیدید در مقررات پتروشیمی وجود دارد! پیشنهاد می‌شود خودتان ببینید، این‌گونه جامع است و سوءتفاهم پیش نمی‌آید!
Reply #102016-05-23
آخرین بار این پست توسط liujia1987 در تاریخ ۲۰۱۶-۵-۲۳ ساعت ۱۸:۲۴ ویرایش شد. این مسئله مربوط به انعطاف‌پذیری نیست، بلکه شما خیلی ساده فکر می‌کنید. اولاً، در مورد پمپ‌های انتقال خارج از منطقه مخازن، مشخص نیست که آیا این پمپ‌ها مخصوص همان گروه مخازن هستند یا خیر؛ با توجه به توضیحات صاحب سوال، نمی‌توان در این مورد قضاوت کرد. در چنین شرایطی، استفاده مستقیم از بخش ۵.۳.۵ ممکن است صاحب سوال را گمراه کند. دوم، سوال صاحب پست درباره فاصله پمپ انتقال تا دیواره ضدآتش بود، اما شما به فاصله پمپ انتقال تا مخزن پاسخ دادید؛ یعنی به سؤال پاسخ ندادید. در استانداردها، الزامی برای فاصله پمپ‌های انتقال تا سد آتش‌نشانی وجود ندارد. طبق آنچه گفتید، با دانستن فاصله مورد نیاز بین مخزن و پمپ انتقال، و همچنین فاصله مورد نیاز بین مخزن و سد آتش‌نشانی، می‌توان فاصله مورد نیاز بین پمپ انتقال مخزن و سد آتش‌نشانی را محاسبه کرد. کمترین فاصله بین مخزن نوع A-A تا پمپ، ۱۵ متر است؛ مخازن نوع A-A به عنوان مخازن دراز در نظر گرفته می‌شوند و کمترین فاصله بین دیواره مخزن و سد آتش‌نشانی، ۳ متر است. همچنین، طبق گفته شما، فاصله ایمن بین سد آتش‌نشانی و پمپ، ۱۲ متر است. فرض کنید در محل، یک مخزن خوابیده نوع A وجود داشته باشد که فاصله‌اش تا دیوار ضدآتش ۱۰ متر و تا مخزن ذخیره‌سازی ۱۶ متر است؛ بنابراین فاصله تا دیوار ضدآتش ۶ متر خواهد بود که کمتر از ۱۲ متر است. اگر به دیگران بگویید که این موضوع مطابق استانداردها نیست، آن‌ها شما را مسخره خواهند کرد. سوم، آنچه شما گفتید که «مایعات قابل اشتعال غیر از A می‌توانند در خارج از سد آتش‌نشانی قرار گیرند و فاصله آتش‌نشانی محدودیتی ندارد»، مربوط به موقعیت پمپ‌های ویژه مخازن است؛ یعنی این بدان معنا نیست که تنها با وجود یک پمپ در خارج از مجموعه مخازن، می‌توان فاصله را بدون محدودیت تعیین کرد.
Reply #112016-05-23
۵.۳.۵ واضح است که این فاصله بین مخزن و پمپ است؛ چطور می‌توان آن را با دستگاه یکسان دانست؟ اگر مخازن با دستگاه‌های مشابه باشند، در جدول ۴.۲.۱۲ نیازی به تمایز بین دستگاه و مخزن وجود ندارد.
Reply #122016-05-23
احتمالاً صاحب پست در زمینه طراحی فعالیت نمی‌کند، برای همین سؤالاتش چندان حرفه‌ای نیست. اما اگر همچنان طبق روش فکری او پاسخ دهید، تنها نتیجه‌اش اشتباهاتی حتی بدتر خواهد بود. مسئله فاصله ضدآتش‌سوزی، یا وجود دارد یا ندارد؛ چطور می‌تواند با افزایش یا کاهش، پیدا شود؟
Reply #132016-05-23
مسائل فوق با الگوبرداری از مقررات ساختمانی، مقررات صنایع پتروشیمی و استانداردهای طراحی انبارهای نفت و مناطق مخزن‌سازی تدوین شده‌اند
Reply #142016-06-06
“در اینجا، فاصله عمدتاً به مجموعه مخازن اشاره دارد؛ بر اساس مقررات صنعت پتروشیمی ۴.۲.۱۲، در این حالت خط مرکزی سد آتش‌نشانی به عنوان نقطه شروع و پایان در نظر گرفته می‌شود. ” قهرمان، در جدول ۴.۲.۱۲ به فاصله خط مرکزی سد آتش‌نشانی تا سایر تأسیسات اشاره‌ای نشده است؟ ؟
Reply #152016-06-06
آخرین بار، این پست توسط jacques0920 در تاریخ ۶-۶-۲۰۱۶ ساعت ۱۶:۵۵ ویرایش شد. گفته شده که اگر منظور، مجموعه مخازن باشد، فاصله از خط مرکزی سد آتش‌نشانی محاسبه می‌شود. بقیه به تجهیزات غیرمربوط به مجموعه مخازن اشاره دارد، و فاصله از خط محیطی شروع می‌شود.
Reply #162016-06-06
برای اطلاعات دقیق، می‌توانید به GB50160 مراجعه کنید
Reply #172016-06-08
“طبق گفته شما، فاصله ایمن تا سد آتش‌نشانی تا پمپ ۱۲ متر است. ”قهرمان، این جمله کجا ذکر شده است؟ آیا مربوط به قوانین است؟
Reply #182016-06-28
“بر اساس مقررات پتروشیمی ۴.۲.۱۲، در این حالت خط مرکزی سد آتش‌نشانی به عنوان نقطه شروع و پایان در نظر گرفته می‌شود. چرا باید از خط مرکزی سد آتش‌نشانی به عنوان نقطه شروع و پایان استفاده کرد؟ به نظر می‌رسد در مقررات صنعت پتروشیمی چنین اصطلاحی وجود ندارد!
Reply #192019-11-21
مقررات استاندارد GB 50351-2014 برای طراحی سدهای آتش‌نشانی در مناطق مخازن، بند ۳.۱.۴: انواع لوله‌ها و کابل‌های ورودی و خروجی به گروه مخازن، باید از بالای سد آتش‌نشانی یا دیوارهای حفاظتی عبور کنند، یا از زیر زمین عبور نمایند. هنگامی که لازم است از روی سد آتش‌نشانی یا دیوار محافظ عبور کرد، باید لوله‌های محافظی در نظر گرفته شده و آن‌ها با مواد غیرقابل اشتعال به خوبی بسته شوند؛ یا اینکه از لوله‌های کوتاه ثابت استفاده شده و دو انتهای آن‌ها با لوله‌های نرم به هم متصل شوند. اما معیارهای کیفی برای اقدامات محدودکننده چیست؟ ؟ ؟ همیشه متخصصان ارزیابی ایمنی وجود دارند که مشکل ایجاد می‌کنند. . . می‌گویند لوله‌کشی شما از استانداردها پایین‌تر است، چه کار می‌کنید؟ ؟ ؟

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.