Thread Content
در حال حاضر چهار مخزن ذخیره کلر مایع وجود دارد که با خانه های پلاستیکی تقویت شده با الیاف شیشه مهر و موم شده اند. متراژ خانه 20 متر است.* 15m * 8 متر، دو برج باید به صورت سری طراحی شود تا گاز کلر را در حالت حادثه جذب کند. حالا چند سوال دارم که از شما بپرسم.: 1. چگونه می توان حجم تهویه را هنگام نشتی محاسبه کرد؟ آیا حجم مورد نیاز برای تهویه اتاق 12 بار در ساعت مطابق با مقررات تهویه است؟ 2. فن جلوی برج قرار می گیرد یا پشت برج؟ دلیلش چیست؟ مواردی در اینترنت وجود دارد که هوای جذب شده توسط برج جذب به داخل اتاق کلر مایع گردش می کند. من شخصا احساس می کنم که خوب است. اگر جذب کافی نباشد، می توان آن را بازیافت کرد، اما آیا این کار مضراتی دارد؟ 3. چگونه مقدار کلر نشت شده را محاسبه کنیم؟ چون نشتی زیاد است، حداکثر وضعیت نشتی چقدر است؟ چگونه اندازه حوضچه گردش قلیایی را تعیین کنیم؟ آیا قلیایی نیاز به تهیه یکباره دارد یا می توان آن را از خارج تهیه کرد؟ 4. با نگاهی به ادبیات، قلیایی مورد استفاده برای جذب به طور کلی حدود 16٪ است. چرا از قلیایی غلیظ استفاده نمی کنید؟ آیا به دلیل عایق بودن و ردیابی حرارت مخزن قلیایی است یا به این دلیل است که در هنگام جذب قلیایی غلیظ فشار منفی بسیار زیاد است که به تجهیزات آسیب می رساند؟ 5. برای استخراج گاز کلر به چند دریچه هوا نیاز است؟ با توجه به تصادفی بودن نقاط نشتی، بهتر است چند نقطه دیگر راه اندازی کنیم؟ اگر یکی از ارشد پروژه های مشابهی انجام داده باشد، بهتر است که بتواند از آن درس بگیرد. متشکرم!
@* lihuagong @ خوشبختانه، شما در ماهی صحرا @Sammy_استادان وانگ اینجا هستند تا به حل مشکل کمک کنند
این پست آخرین بار توسط * ویرایش شده توسط lihuagong در 2016-6-3 14:52 من نمی توانم چیز دیگری بگویم، من هرگز در معرض کلر مایع قرار نگرفته ام. اما دستگاه هایی برای حذف HCl و Cl2 در گازهای خروجی نیز داریم که می توانید به اختصار به آن ها اشاره کنید.: 1) دو برج به صورت سری به هم متصل می شوند، برج 1 دارای فشار منفی و فن بین برج 1 و برج 2 است، برج 2 دارای فشار مثبت است. 2) برج 1 برای گردش آب برای جذب HCl، برج 2 برای خنثی سازی قلیایی رقیق و جذب Cl2 و HCl است و گاز دم در بالای برج مستقیماً تخلیه می شود. 3) محلول قلیایی مورد استفاده 10 درصد است. ما 32٪ قلیایی غلیظ را از کارخانه های دیگر وارد کردیم و آن را به گونه ای تنظیم کردیم که در 10٪ استفاده شود. به نظر من ممکن است دو دلیل وجود داشته باشد: A: خطوط لوله قلیایی غلیظ برای جلوگیری از تبلور نیاز به ردیابی بخار و عایق دارند که مدیریت را دست و پا گیر و پرهزینه می کند. B: اگر قلیایی غلیظ به طور مستقیم جذب شود، گرمای واکنش زیاد و کنترل در برج ناپایدار خواهد بود. 4) آیا طبق طراحی متعارف نباید حداکثر حجم دبی را در نظر گرفت و سپس برج جذب را طراحی کرد؟ برای جذب چرخه ای، ممکن است برای کاهش هزینه ها، اندازه برج جذب را کاهش دهید. بدون تجربه در واقع، من کاملاً گیج هستم، مخزن ذخیره کلر مایع شما چقدر است؟ چرا مخزن ذخیره کلر مایع را کنترل نمی کنید، اما یک جعبه مهر و موم شده در خارج از مخزن ایجاد می کنید؟ نمی ترسی جعبه هم لو بره؟ از نظر منطقی، می توانید مستقیماً مخزن ذخیره کلر مایع را کنترل کنید، یک شیر اطمینان را در بالای مخزن ذخیره کنید و خط لوله شیر اطمینان وارد برج جذب قلیایی می شود. به این ترتیب می توان حجم تخلیه را با توجه به حجم تخلیه شیر اطمینان طراحی کرد. @در پای تپه هونگشان
از پاسخ شما بسیار سپاسگزارم. امروزه برای جلوگیری از انتشار نشت کلر، مخازن ذخیره کلر مایع باید آب بندی شوند، بنابراین این دستگاه جذب اضطراری ضروری است. اشاره ای به آزاد شدن شیر اطمینان ندارد. عمدتاً موقعیتهای تصادف را در نظر میگیرد، مانند نشتیهای ناشی از شل شدن مهر و موم فلنج یا خوردگی شیر. جمع آوری این نشتی ها دشوار است، بنابراین باید در یک اتاق بسته پوشانده شوند.
من می بینم که یک سال از انتشار این پوستر می گذرد، بنابراین او باید همین الان این کار را شروع می کرد، درست است؟ ما نیز با این مشکل مواجه هستیم، لطفا راهنمایی کنید.
من هم با همین مشکل مواجه شدم و خواستم از شما راهنمایی بخواهم. آیا حاضرید یک روش ارتباطی را ترک کنید؟ ترجیحا تماس تلفنی
در اینجا فن در جلوی برج نصب شده و چندین ورودی هوای فن جریان محوری در اطراف انبار تعبیه شده است. چندین پوشش جذب متحرک را می توان در انبار نصب کرد تا جذب نشتی های کوچک را تسهیل کند. پیکربندی لیسک حدود 16-20٪ است، عمدتاً برای در نظر گرفتن اثر جذب. اگر غلظت خیلی کم باشد، اثر جذب ضعیف است. اگر غلظت بالا باشد، تشخیص نقطه پایانی مایع جذب ناخوشایند است و هیپوکلریت سدیم تولید شده توسط جذب گاز کلر به راحتی تجزیه می شود.
به نظر من، کارخانه ما دارای مخزن ذخیره متیل مرکاپتان است که بسیار سمی است. حفاظت ما شامل اقدامات مختلف فشار ضد دیفرانسیل، سوپاپ های ایمنی، اینترلاک های فشار بالا، اینترلاک های سطح مایع بالا، اینترلاک های مختلف و حفاظت کاتدی برای جلوگیری از خوردگی و نازک شدن مخزن است. سپس مخزن در یک خانه سیمانی آب بندی می شود، بنابراین حتی اگر نشتی داشته باشد، در یک منطقه بزرگ پخش نمی شود. سپس امکانات اسپری و رابط های موقتی برای انتقال متیل مرکاپتان وجود دارد. اول از همه، ما باید در ایمنی ذاتی سرمایه گذاری کنیم. در پایان، تنها چند محافظت برای کاهش عواقب جدی وجود دارد.