HCBBS Forum (فارسی)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

درباره مسئله طراحی جریان اکسیژن

2016-05-24View Original

Thread Content

مشکلی در طراحی میزان جریان اکسیژن در کارخانه وجود دارد؛ مقادیر محاسباتی تئوری با واقعیت مطابقت ندارد، لطفاً از کارشناسان کمک بخواهید. فوری! در حال حاضر، قطر لوله ۲۵ است و فشار تقریباً ۱۳ کیلوگرم است؛ در دمای معمولی، میزان جریان اکسیژن چقدر خواهد بود؟ اگر دبی را به ۱۲۰۰ متر مکعب بر ساعت افزایش دهیم، قطر لوله چقدر باید باشد؟ من دمای محیط را بر روی ۲۷ تنظیم کرده‌ام؛ بر اساس فرمول Q=S*v (که در آن S مساحت مقطع عرضی و v سرعت جریان اکسیژن است؛ در اینجا حداکثر سرعت ۲۵ متر بر ثانیه در نظر گرفته شده است)، میزان جریان واقعی در لوله‌هایی با قطر ۲۵، در شرایط صنعتی، ۴۴.۱۶ متر مکعب بر ساعت محاسبه می‌شود؛ سپس بر اساس فرمول P0V0/T0=P1V1/T1 (که در آن ۰ به معنای شرایط استاندارد و ۱ به معنای شرایط واقعی است)، محاسبات انجام می‌شود ; تبدیل به دبی استاندارد: ۵۶۲ متر مکعب بر ساعت ; مشکل اینجاست که در تولید واقعی، میزان جریان اکسیژن که توسط دستگاه اندازه‌گیری نشان داده می‌شود، حدود ۷۵۰ متر مکعب در ساعت است و حداکثر به ۱۰۰۰ متر مکعب در ساعت می‌رسد ; تقریباً دو برابر حجم محاسبات نظری است. لطفاً دلیلش چیست؟ چه کسی می‌تواند به من کمک کند تا محاسبه کنم! محاسبه مرحله اول مرا گیج کرد، بعد از آن اصلاً نتوانستم ادامه دهم!
Reply #22016-05-24
محاسبات شما درست است، احتمالاً مشکلی در شمارنده جریان وجود دارد. یا اینکه قطر لوله در واقعیت با آنچه محاسبه کرده‌اید مطابقت ندارد.
Reply #32016-05-24
قطر لوله را در محل اندازه‌گیری کردم، مشکلی نیست. در مورد شمارنده جریان، عدد نشان داده شده همواره حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ است. مگر اینکه همان موقع خرید مشکلی پیش بیاید. آیا امکان دارد که سرعت واقعی جریان از مقدار تئوری بیشتر شود؟
Reply #42016-05-24
آخرین بار، این پست توسط ylb913 در تاریخ ۲۴-۵-۲۰۱۶ ساعت ۱۲:۴۵ ویرایش شد. سرعت ۲۵ متر بر ثانیه تنها سرعت ایمنی پیشنهادی برای جریان اکسیژن در استانداردها است؛ یعنی لزوماً سرعت جریان محیط نمی‌تواند از ۲۵ متر بر ثانیه فراتر رود. همچنین مواردی وجود دارد که سرعت جریان گاز به ۱۰۰ متر بر ثانیه می‌رسد. راه‌حل این است که، با تأیید صحت نمایش دبی جریان، یا میزان جریان را کاهش دهید و یا قطر لوله‌ها را بزرگ‌تر کنید تا آن را به زیر سرعت ایمن برسانید.
Reply #52016-06-20
آخرین بار، این پست توسط «خوشحالم که تو هستی» در تاریخ ۲۱-۶-۲۰۱۶ ساعت ۰۸:۰۹ ویرایش شد. ابتدا باید دقت و صحت دستگاه اندازه‌گیری را بررسی کنیم؛ شرکت ما دارای دستگاه‌های اندازه‌گیری است که می‌تواند به صورت رایگان محدوده اندازه‌گیری را برای شما تنظیم کند، اما این کار فقط برای دستگاه‌هایی با اصل حرارتی امکان‌پذیر است. در صورت نیاز، می‌توانید از طریق پیام درون‌سایت با من تماس بگیرید

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.