HCBBS Forum (فارسی)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

شیر الکتریکی کار نمی‌کند

2016-05-25View Original

Thread Content

چرخ دستی شیر الکتریکی قابل چرخش است؛ پس از کنترل از راه دور یا محلی برای قرار دادن شیر در موقعیت مشخص، هشداری صادر می‌شود که ممکن است ناشی از گشتاور بیش از حد باشد. سپس شیر دیگر حرکت نمی‌کند. پس از قطع مجدد برق، هشدار از بین می‌رود اما لزوماً در یک مکان خاص نیست. لطفاً چرا؟ چه کار باید کرد؟
Reply #22016-05-25
(۱) ممکن است چیزی غیرقانونی در محور شیر گیر کرده باشد. (۲) کارت پرکننده خیلی سفت است و موتور نمی‌تواند آن را حرکت دهد. با دست می‌توان آن را باز کرد. من فقط با این دو حالت مواجه شده‌ام.
Reply #32016-05-25
گشتاور بیش از حد، هشداری است که مدار کنترل دریچه الکتریکی در صورت فراتر رفتن جریان موتور از حد مجاز، ارسال می‌کند. دو عامل می‌تواند باعث گشتاور بیش از حد شود؛ یکی همان‌طور که در بالا ذکر شد، گیر کردن جسم خارجی در قسمت سوپاپ است که منجر به باز و بسته نشدن صحیح دریچه و در نتیجه ارسال هشدار گشتاور بیش از حد می‌شود. دلیل دوم می‌تواند کوتاه‌شدن سیم‌پیچ موتور باشد که منجر به جریان بیش از حد می‌شود؛ می‌توان با بررسی اینکه آیا حرکت شیر در هنگام چرخاندن دستی روان است یا خیر، قضاوت اولیه‌ای انجام داد، اما نمی‌توان با اطمینان تشخیص داد. پس از گزارش دادن، آن‌ها موقعیت را محدود کردند
Reply #42016-05-25
پس از فراخوانی پلیس، شیر قفل می‌شود و بنابراین نمی‌تواند حرکت کند؛ پس از قطع برق، هشدار از بین می‌رود.
Reply #52016-05-26
از آنجایی که می‌توان آن را به دستی در جای خود قرار داد، احتمالاً در شیرهای الکتریکی شما سوئیچ محدودکننده وجود دارد؛ به نظر می‌رسد حرکت بیش از حد آن باعث شده است که قبل از رسیدن به موقعیت نهایی، سیستم نشان دهد که به حد مجاز رسیده است
Reply #62016-05-26
منظور این جمله را متوجه نشدم: «پس از قطع مجدد برق، هشدار از بین می‌رود اما لزوماً مکان آن مشخص نمی‌شود.» ”؟ ........
Reply #72016-05-26
گشتاور بیش از حد، هشداری است که مدار کنترل دریچه الکتریکی در صورت فراتر رفتن جریان موتور از حد مجاز، ارسال می‌کند. دو عامل می‌تواند باعث گشتاور بیش از حد شود؛ یکی همان‌طور که در بالا ذکر شد، گیر کردن جسم خارجی در قسمت سوپاپ است که منجر به باز و بسته نشدن صحیح دریچه و در نتیجه ارسال هشدار گشتاور بیش از حد می‌شود. دلیل دوم می‌تواند کوتاه‌شدن سیم‌پیچ موتور باشد که منجر به جریان بیش از حد می‌شود؛ می‌توان با بررسی اینکه آیا حرکت شیر در هنگام چرخاندن دستی روان است یا خیر، قضاوت اولیه‌ای انجام داد، اما نمی‌توان با اطمینان تشخیص داد. پس از گزارش دادن، آن‌ها موقعیت را محدود کردند
Reply #82016-05-26
پس از برداشته شدن هشدار، شیر همچنان قابل حرکت نیست؛ پیشنهاد می‌شود موقعیت کلید را دوباره تنظیم کنید، یعنی محدوده آن را دوباره تعیین نمایید

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.