پرشنبه یک پست منتشر کردم، هیچکس حمایت نکرد؛ نمیدانم به خاطر این است که سؤالات زیادی پرسیدم یا چیز دیگری. حالا اینجا پست جدیدی میگذارم و فقط میخواهم یک سؤال بپرسم؛ امیدوارم افراد باتجربه که دیدگاهی دارند، به من کمک کنند. اکنون یک منطقه مخزندار برای کلر مایع وجود دارد که شامل چهار مخزن ۵۰ متر مکعبی است؛ این منطقه در یک ساختمان فایبرگلاسی به ابعاد ۲۱.۶×۱۵ متر قرار گرفته است. باید یک برج جذب برای گاز کلر در شرایط حاد تهیه شود؛ گاز کلری که در شرایط حاد نشت میکند، با استفاده از پمپها وارد برج شده و توسط بازالت مایع جذب میگردد. مسئله فعلی این است که میزان جریان هوای این پمپ باد چگونه تعیین شود؟ در استاندارد GB50019-2015 «مقررات طراحی سیستمهای گرمایش، تهویه و کنترل هوا در ساختمانهای صنعتی»، الزام به تهویه در شرایط اضطراری با فراوانی ۱۲ بار در ساعت وجود دارد؛ اما بر اساس این محاسبات، حجم هوای عبوری ۲۳٬۳۲۸ متر مکعب در ساعت خواهد بود که این مقدار بسیار زیاد است و در نتیجه برجهای مربوطه نیز باید بسیار بزرگ باشند. در واقع، میزان این جریان هوا باید چگونه تعیین شود؟
طبق استانداردها، مقدار مورد نیاز همین است. من یک سیستم تخلیه فوری گازهای خروجی را دیدهام که از چندین مجموعه سیستم پردازش گازهای خروجی با ظرفیت ۶۰ هزار متر مکعب در ساعت تشکیل شده بود؛ قطر هر مجموعه ۴ متر و ارتفاع آن حدود ۶ متر بود، در حالی که قطر دودکش ۱.۸ متر بود. کارخانهای که من طراحی کردهام، فقط دارای ۲ مجموعه از این سیستمهاست، نه ۱۲ مجموعه
میخواهم بپرسم، تعیین دو بار در کارخانه شما بر اساس چه چیزی است؟
هیچ مبنایی وجود ندارد؛ بنابراین سرمایهگذاری کمتری لازم است. در عین حال، با این میزان جریان هوا، تهویه بین کارخانه و محیط بیرون امکانپذیر است؛ در نتیجه، نشت هوا به بیرون دشوار خواهد بود. فقط میتوان این موضوع را به کارشناسان بازرسی توضیح داد
میتوانید این استاندارد را اینجا آپلود کنید؟ متشکرم!
برج جذب نمیتواند بر اساس میزان جریان هوا تعیین شود، بلکه بر اساس غلظت گاز کلر تعیین میشود.
آیا این میزان جریان هوا، نشت گاز کلر را در نظر نمیگیرد؟
میزانی که در هنگام نشت حادثه از آن خارج میشود، تعیینکننده اندازه پمپ مورد نیاز است.