HCBBS Forum (فارسی)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

مشکل اختلال سیگنال‌های دستگاه‌های اندازه‌گیری

2016-05-27View Original

Thread Content

خواهش می‌کنم راهنمایی کنید؛ در حال حاضر سیگنال دمای چیلر نوسان دارد. قضاوت اولیه این است که علت آن اختلالات خارجی است. نمی‌دانم چه روشی می‌تواند مشکل را برطرف کند، متشکرم!
Reply #22016-05-27
با کنار گذاشتن مشکلات تجهیزات اتصال، می‌توانید سیم سیگنال را در یک لوله نرم فلزی بپیچید و امتحان کنید
Reply #32016-05-27
مدت زیادی صحبت کردند اما نگفتند چه چیزی مزاحمت ایجاد کرده است؟ الان مزاحمت الکترومغناطیسی در موتور وجود دارد؟ لرزش باعث ناهمواری در اندازه‌گیری دمای هسته مقاومتی می‌شود؟ کابل فاقد لایه محافظ است؟
Reply #42016-05-27
خطوط سیگنال با سیم‌کشی محافظتی استفاده شده و به خوبی به زمین متصل هستند....
Reply #52016-05-27
من هم با این مشکل روبرو شده‌ام؛ دلیل آن این است که کابل‌های مربوط به برق قوی و سیگنال‌های ضعیف، توسط تولیدکنندگان دستگاه‌های یخساز از هم جدا نشده‌اند. کافی است طبق استانداردها دوباره نصب شود. توجه داشته باشید که سیم محافظ باید طبق استانداردها به زمین متصل شود.
Reply #62016-05-27
در دمای راکتور ما نیز چنین اتفاقی رخ داد؛ یکی از نقاط اندازه‌گیری از ۷۱ به ۷۴ افزایش یافت، ۷۵ مقدار حدی بود و در آن زمان هم مشخص نبود دلیلش چیست
Reply #72016-05-27
با کنار گذاشتن مشکلات تجهیزات اتصال، می‌توانید سیم سیگنال را در یک لوله نرم فلزی بپیچید و امتحان کنید
Reply #82016-05-27
بخش تأمین برق سنسور نیز باید ایزوله شود
Reply #92016-05-27
یک ایزولاتور سیگنال اضافه کنید و امتحان کنید؛ زمین‌سازی سیم سیگنال را نیز اندازه‌گیری کنید
Reply #102016-05-29
خاک‌سنجی و محافظت را بررسی کنید؛ همچنین سیم‌کشی نیز مهم است و باید محکم باشد، به‌ویژه در جلوی ترانسمیتر و صفحه نمایش. اگر محکم نباشد، ممکن است به دلیل لرزش‌ها و عوامل خارجی، اتصال نیمه‌بازی ایجاد شود. همچنین، کیفیت فرستنده نیز اهمیت دارد؛ کیفیت پایین یا پیری فرستنده باعث نوسانات در مقادیر اندازه‌گیری می‌شود. کابل متصل به فرستنده باید دارای سیستم محافظتی باشد. اگر دستگاه اندازه‌گیری درون زمین قرار دارد، توصیه می‌شود آن را تعویض کنید؛ حتی اگر در خارج از زمین باشد نیز توصیه می‌شود آن را تعویض کرده و وضعیت را زیر نظر داشت. سیگنال دما نباید نوسان کند، اما چندین بار چنین اتفاقی افتاده است؛ این موضوع شایسته بحث عمیق‌تری است.
Reply #112016-05-30
صاحب پست کجا کار می‌کند؟ ما هم چهار دستگاه یخساز داریم

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.