برای مثال، منطقه مخازن متانول ضدانفجار است؛ متانول از طریق لولهها به مناطق غیرضدانفجار منتقل میشود. آیا این مناطق نیز باید ضدانفجار باشند؟ یا باید اطراف این لوله در برابر انفجار محافظت شود؟ مبنای قانونی وجود دارد؟ متشکرم، قهرمان!
اگر گفته شود که نقاط نشت وجود دارد، باید منطقه ضدانفجار تعیین شود و تمام دستگاههای اندازهگیری و تجهیزات الکتریکی مربوطه باید ضدانفجار باشند، پس چگونه محدوده آن را مشخص کنیم؟ ؟ ؟ لولههای سالم نشتی ندارند؛ تنها فلنجهای دریچهها یا هنگام تعمیرات ممکن است نشت داشته باشند. آیا در مقرراتی درباره این موضوع ذکر شده است؟ ؟
دیدهام که معیار تقسیمبندی منطقه، نقطه نشت را مرکز قرار داده و اعداد ۴.۵ متر و ۱۵ متر ذکر شده؛ جزئیات دقیقش مشخص نیست
استانداردهای طراحی تجهیزات الکتریکی در محیطهای پرخطر، GB 50058-2014
بخشهایی که ممکن است نشت داشته باشند، مانند شیرها و فلنجها
کارخانههایی که از مواد دسته الف استفاده یا در آنها تولید میشود، میتوانند به عنوان کارخانههای دسته الف طبقهبندی شوند؛ آیا در ارزیابی خطر آتشسوزی در مناطق غیرضدانفجاری شما مشکلی وجود دارد؟
اول از همه، سؤالی دارم: متان شما از کجا عبور میکند تا به منطقه غیرانفجاری برسد؟ وارد تونل لولهکشی شدن؟ یا وارد منطقههای دیگر شویم؟ اگر قرار است وارد منطقه دیگری شویم، باید دلیلی وجود داشته باشد. این چیز نمیتواند از مناطق غیرمرتبط عبور کند.
اگر منطقه مخازن متانول در برابر انفجار محافظت شده باشد، متانول از طریق لولهها به مناطق غیرمحافظتشده علیه انفجار منتقل میشود و این لولهها نیازی به محافظت در برابر انفجار ندارند. GB 50160، GB 50058، کتاب «فناوری لولههای تحت فشار» نوشته یوئه جینکای از شرکت پتروشیمی چین، کتاب «طراحی لولههای تحت فشار و مثالهای عملی» نوشته سونگ کهکه، کتاب GB/T20801 نوشته پروفسور یینگ دائویان