چرا شیر ایمنی با فشار بالاتر زودتر باز می‌شود؟

2016-05-29View Original

Thread Content

دو شیر ایمنی گرمایش‌کننده؛ شیری که تحت فشار بالا فعال می‌شود و شیر دیگری که در فشار پایین فعال نمی‌شود
Reply #22016-05-29
هر شیر ایمنی متفاوت است، محل نصب آن‌ها نیز یکسان نیست و هنگام تنظیم فشار نیز خطا وجود دارد
Reply #32016-05-29
گرم‌کننده‌ها دارای دو نوع شیر ایمنی هستند: شیر ایمنی عملیاتی و شیر ایمنی کنترلی. برای کوره‌های متوسط فشار، فشار تنظیمی شیر ایمنی عملیاتی برابر با ۱.۰۶ برابر فشار کاری است، در حالی که فشار تنظیمی شیر ایمنی کنترلی برابر با ۱.۰۴ برابر فشار کاری می‌باشد. در کتری‌های بزرگ فراتر از فشار بالا، تعداد شیرهای ایمنی گرمایشی بیش از دو عدد است؛ همچنین تفاوتی بین شیرهای ایمنی عملیاتی و شیرهای ایمنی کنترلی وجود دارد، که فشار باز شدن آن‌ها به ترتیب برابر با ۱.۰۸ برابر و ۱.۰۵ برابر فشار کاری است. بنابراین، ممکن است شیر ایمنی کاری با شیر ایمنی کنترلی اشتباه گرفته شده باشد، یا در تنظیم آن خطا وجود داشته باشد؛ البته امکان نقص یا حتی خرابی شیر ایمنی نیز وجود دارد (که قطعاً باید جلوگیری شود). به عنوان مثال، اگر عایق‌بندی بدنه یک شیر ایمنی مناسب نباشد، فنر آن در اثر گرما نرم می‌شود و در صورت افزایش فشار، زودتر عمل می‌کند.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.