تعداد باز و بسته شدن دریچه پیزوالکتریکی لوکاتور سیمنس

2016-05-29View Original

Thread Content

سلام همگی، به نظر من تعداد بارهای باز و بسته شدن دریچه‌های مربوط به دستگاه تعیین موقعیت، بر عمر آن تأثیر می‌گذارد. لطفاً راهی برای بررسی تعداد بارهای باز و بسته شدن دریچه‌های دستگاه تعیین موقعیت سیمنز PS2 که فاقد قابلیت Hart است، به من بگویید. معمولاً چند بار باید این دریچه‌ها تعویض شوند؟ آیا تجربه یا اطلاعاتی در این زمینه وجود دارد؟ متشکرم!
Reply #22016-05-29
تصحیح می‌کنم، ترجمه رسمی آن «شیر پیزوالکتریک» است و تعداد دفعات عملکرد این دستگاه اصلاً قابل ردیابی نیست
Reply #32016-05-30
این تعداد را می‌توان نادیده گرفت؛ به خاطر تعداد دفعات، دستگاه از کار نمی‌افتد. اما در مدل PS2 سیمنس ما، شیرهای پیزوالکتریکی همیشه مسدود می‌شوند؛ واقعاً آزاردهنده است! ! !
Reply #42016-05-31
انسداد شیر پیزوالکتریکی می‌تواند دقت فیلتر هوای ابزارهای اندازه‌گیری را افزایش دهد. به نظر من، تعداد بیش از حد حرکات شیر پیزوالکتریکی ممکن است ناشی از نشت در قسمت پشتی پوزیشنر یا فاصله کافی نبودن منطقه خاموشی پوزیشنر باشد؛ اگر بتوان تعداد حرکات را بررسی کرد، می‌توان از پیش نگهداری‌های لازم را انجام داد
Reply #52018-05-09
تعداد دفعات عملکرد دریچه پیزوالکتریکی را می‌توان نادیده گرفت، زیرا عمر آن بسیار طولانی است و فراتر از نیازهای کاربردی کنونی می‌باشد. استاندارد محصول، بیش از ۲۰۰ میلیون بار است؛ یعنی اگر هر ثانیه یک بار حرکت کند، عمر آن بیش از ۶ سال خواهد بود. فرکانس واقعی حرکت در استفاده عملی، قطعاً از ۱ بار در ثانیه فراتر نخواهد رفت
Reply #62018-05-10
به جای فکر کردن به تعداد دفعات عملکرد شیرهای پیزوالکتریکی، بهتر است درباره عمر معمولی شیرهای فیلتر و کاهش فشار بحث کنیم! چند بار فیلتر را به دلیل کثیف شدن عوض کردید؟ آیا به مدت زمان استفاده از فیلم داخلی فکر کرده‌اید؟
Reply #72018-05-10
لوکاتور، یک مبدل الکتریکی به همراه یک بازخورد منفی برای موقعیت دریچه است. سوپاپ پیزوالکتریکی، یک مکانیزم دریچه‌ای است و فرکانس عملکرد، عامل اصلی در تعیین طول عمر آن نیست. والوی تنظیمی چیست و کنترل خودکار چیست؟ یعنی همواره در جایی در حال حرکت است، پس چگونه تعداد حرکات را محاسبه می‌کنیم؟ اگر تعداد دفعات حرکت، عمر شیر پیزوالکتریکی را تعیین کند، آیا با تبدیل مسیر شیر تنظیمی به حالت دستی، این لوکاتور می‌تواند مدت زمان بیشتری کار کند؟ ؟ به نظر من، به جای اینکه زمان را صرف شمارش تعداد دفعات عملکرد این دریچه پیزوالکتریکی کنیم، بهتر است پارامترهای PID مدار کنترل دریچه را بهبود بخشیم؛ با بهبود کیفیت کنترل مدار، عمر لوکاتور نیز به طور طبیعی افزایش خواهد یافت.
Reply #82018-05-10
شیرهای پیزوالکتریکی لوکاتورهای سیمنس اغلب خراب می‌شوند و ارتباطی با کیفیت گاز مورد استفاده در دستگاه‌ها ندارد. گاز ابزاری کارخانه تقسیم هوای ما بسیار تمیز است، اما شیرهای پیزوالکتریکی همچنان به طور مداوم خراب می‌شوند. توصیه شخصی من این است که همه را عوض کنید؛ مدل‌های شرکت یاماوا را پیشنهاد می‌کنم، ارزان و قابل اعتماد هستند.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.