Thread Content
آخرین بار، این پست توسط TH373637 در تاریخ ۳۱-۵-۲۰۱۶ ساعت ۱۶:۱۹ ویرایش شد. پاسخ: افزودن فسفات سدیم تریناتریوم به آب دیگ، علاوه بر جلوگیری از تشکیل رسوبات، باعث افزایش رسانایی الکتریکی آب دیگ و همچنین افزایش میزان Na+ در بخار میشود که اثرات منفی دارد. در صورت افزودن مقدار بیش از حد، باعث افزایش چشمگیر رسانایی الکتریکی آب در کتری میشود؛ همچنین میزان Na+ در بخار فراتر از حد مجاز خواهد رفت. در موارد شدید، این امر میتواند منجر به وقوع حادثه جوش مشترک بخار و آب شود. در بلندمدت نیز، این وضعیت میتواند به کاهش عملکرد مجموعه لولههای همرفت، تشکیل فسفر در دهانه لولهها و خوردگی شدید فاز آبی منجر شود. بنابراین، تا زمانی که مقداری فسفات در آب بخار وجود داشته باشد (بیش از ۱۰ ppm)، بهتر است میزان آن پایین باشد. پاسخ: برای جلوگیری از افزایش بیش از حد غلظت آب داخل کوره، شاخصهای مربوط به آب کوره و بخار در محدوده مقادیر مشخص شده کنترل میشوند. بنابراین، باید از طریق روشهای تخلیه فاضلاب، کنترل و تنظیم انجام شود. پاسخ: دفع فاضلاب در دیگها به دو روش انجام میشود: دفع فاضلاب به صورت دورهای و دفع فاضلاب به صورت مداوم. پاسخ: کنترل سطح آب در مخزن بخار، عمدتاً از طریق عملیاتهای متعادل و پیشبینیپذیر انجام میشود؛ چه به صورت خودکار و چه دستی، باید به ثبات نسبی فشار آب ورودی و فشار مخزن بخار توجه کرد. همچنین باید مطمئن شد که نسبت جریان آب ورودی به جریان بخار مناسب باشد؛ تغییرات جریان آب ورودی باید به آرامی اتفاق بیفتد تا از افزایش یا کاهش ناگهانی آن جلوگیری شود. باید از عملیاتهایی که بر سطح آب تأثیر میگذارند، آگاه بود و نوسانات سطح آب را در حداقل میزان ممکن نگه داشت. پاسخ: ۱) بیدقتی کارکنان، نظارت ناکافی بر سطح آب، تنظیمات بهموقع نشدن یا عملیات اشتباه. ۲) سطحسنج، سطح آب نادرستی نشان میدهد و شمارنده جریان بخار یا شمارنده جریان آب، اندازهگیریهای دقیقی ارائه نمیکنند؛ این امر باعث تصمیمات اشتباه کارکنان میشود. ۳) خرابی تنظیمکننده خودکار آب یا نقص در شیر تنظیم. ۴) فشار آب ورودی کاهش مییابد و میزان آب ورودی به دستگاه بخار کمتر میشود. ۵) خرابی پمپ تأمین آب بویلر. ۶) دفع ناصحیح فاضلاب یا نشت شدید دروازههای تخلیه فاضلاب. ۷) میزان بخار تولید شده بیش از حد است. پاسخ: وضعیت پر بودن دیگ با وضعیت کم بودن آب در دیگ برعکس است و علل اصلی آن عبارتند از: ۱) سطح آب در مخزن بخار بالاتر از سطح طبیعی است. ۲) نشانگر دروغین سطح مایع. ۳) میزان خروجی بخار بسیار کم و فشار شبکه بخار بالا است. ۴) جریان آب ورودی غیرطبیعی است و بیشتر از جریان بخار میباشد. ۵) میزان نمک در بخار افزایش مییابد. ۶) شیر ورودی آب دچار اختلال شده و نمیتواند به درستی عمل تنظیم را انجام دهد.
۱. محافظت از تجهیزات: کورههای با مخزن بخار، در طول فرآیند راهاندازی، از تجهیزاتی مانند مخزن بخار، دیوارههای سردکننده آب، دستگاههای صرفهجویی در مصرف سوخت، دستگاههای گرمایش بخار و دستگاههای گرمایش مجدد، محافظت میکنند. محافظت از مخزن بخار: ⑴ کنترل دقیق دمای آب ورودی و سرعت ورود آب ; ⑵کنترل دقیق تفاوت دمای بین دیوارههای بالا و پایین مخزن بخار و همچنین تفاوت دمای بین دیوارههای داخلی و خارجی، به گونهای که از مقادیر مشخص شده فراتر نرود ; ⑷سرعت افزایش دما و فشار را بهطور استراتژیک کنترل کنید. محافظت از دیوارههای سردشونده آب: انتخاب صحیح و تعویض مناسب نازلهای روغن احتراق یا برانکرها، به منظور توزیع یکنواخت گرما بر روی دیوارههای سردشونده آب ; ⑵اطمینان از انبساط یکنواخت تمام بخشهای دیواره سردکننده آب، و تخلیه مناسب آب از مخزن پایینی دیوارههایی که انبساط کمتری دارند ; ⑶در مراحل اولیه روشن شدن، بخار حاصل از کوره مجاور وارد مخزن پایینی شده تا گرمایش ایجاد شده و چرخه آب تسریع گردد. حفاظت از گذرگاه (ریهیتر): سرعت افزایش مقدار سوخت هنگام روشن شدن نباید بیش از حد باشد ; ⑵مرکز شعله را بدون انحراف نگه دارید تا میزان پر شدن خوب باشد ; ⑶درهای ضدآب را باز کنید تا آب به موقع دفع شود ; ⑷کاهش مرکز شعله، کنترل دمای دود در خروجی کوره ; ⑸تغییر منظم شعله برای کاهش انحراف حرارتی ; ⑹استفاده مناسب از کولر آبی. حفاظت از کندانسور بخار: هنگام ورود آب، دریچه بازگشت را ببندید؛ هنگام توقف ورود آب، دریچه بازگشت را باز کنید یا از طریق سیستم تخلیه دائمی یا متوالی، آب را خارج کنید تا ورود آب به طور مداوم ادامه یابد. ۲. تنظیم بار: از آنجایی که میزان فلز مصرفی در بویلرهای دارای مخزن بخار، ۱۰ تا ۱۵ درصد بیشتر از بویلرهای مستقیم است و حجم آب در آنها نیز بالاتر است، قابلیت ذخیرهسازی گرما در بویلرهای دارای مخزن بخار نیز بیشتر است؛ همچنین، فضای بخار موجود در مخزن، میتواند مقدار مشخصی بخار را در خود نگه دارد. هنگامی که مقدار سوخت ثابت است و بار تغییر میکند، تغییر فشار بخار دیگ به آرامی اتفاق میافتد. با افزایش بار و قبل از انجام تنظیمات، به دلیل ثابت ماندن مقدار سوخت، میزان بخار تولید شده کمتر از میزان بخار مصرفی است و فشار بخار نیز حتماً کاهش خواهد یافت. دمای اشباع آب بخار نیز به همین ترتیب کاهش مییابد؛ بخشی از گرمای ذخیرهشده در آب بخار و فلز، باعث تبخیر بخشی از آب بخار میشود و مقدار کمی بخار تولید میگردد تا افزایش بار را جبران کند. بخار موجود در فضای دیگ بخار، هنگام کاهش فشار بخار، گسترش مییابد؛ در نتیجه سرعت کاهش فشار، پیش از افزایش مقدار سوخت، کاهش مییابد. در مقابل، هنگامی که میزان بخار تولید شده بیشتر از بار مورد نیاز باشد، از یک سو بخار اضافی به صورت فشرده در فضای بخار دیگ مخزن میشود و از سوی دیگر، گرمای اضافی نیز به صورت افزایش دمای اشباع آب کوره و دمای فلزات ذخیره میگردد؛ در نتیجه سرعت افزایش فشار بخار کاهش مییابد. توان ذخیرهسازی گرمایی کتریهای بخار، قدرت بالاتری برای سازگاری خودکار با تغییرات بار را فراهم میکند که از ویژگیهای مثبت آنهاست. هنگامی که تنظیم فعال برای تغییر فشار بخار انجام میشود، به همین دلیل، سرعت بازگشت فشار بخار به حالت عادی نیز کندتر است که این یک جنبه منفی محسوب میشود. دانستن این ویژگی بویلرهای دستگاه بخار، برای تنظیم صحیح بار و حفظ ثبات فشار بخار بسیار مفید است. به عنوان مثال، هنگام تنظیم دستی فشار بخار، اگر مشاهده شد که فشار بخار کاهش یافته است، این بدان معناست که میزان بخار تولید شده توسط کتری کمتر از بار مورد نیاز است و باید به موقع سوخت اضافه شود. اگر کاهش فشار بخار متوقف شود، به این معناست که میزان تولید بخار و بار، بر روی یک پایه جدید، به تعادل رسیدهاند. برای بازگشت به فشار بخار اولیه، نیاز به افزایش مجدد سوخت وجود دارد. به همین دلیل، هنگامی که فشار بخار افزایش مییابد، باید به موقع مقدار سوخت کاهش یافت تا فشار بخار دیگر افزایش نیابد و به حالت عادی بازگردد. از آنجایی که کورههای دارای مخزن بخار، توان ذخیرهسازی گرما بالاتری دارند، پس از تغییر مقدار سوخت، تغییر فشار بخار به آرامی رخ میدهد. بنابراین، هنگام تغییر فشار بخار باید به موقع تنظیمات لازم انجام شود؛ نه اینکه منتظر بمانیم تا فشار از محدوده مشخص شده فراتر رود. این کار باعث میشود فشار بخار در کوره نسبتاً پایدار باقی بماند.
عالیه د!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
تحلیل آب در بویلرهای دستگاه بخار واقعاً مهم است.
چرا رسانایی الکتریکی دیگ بخار بالا است؟ فاضلاب کوچک i؟
خارج کردن آب شور از ورودی، افزودن فسفات به آب، گرفتن عکسهای متوالی از رسوبات معلق در آب، و دفع مداوم رسوبات و شن از پایین، همگی برای حذف لجنها انجام میشود؛ زیرا با تولید مداوم بخار، آب شور نیز به طور مداوم غلیظ میشود. تحلیل عموماً شامل اندازهگیری pH، غلظت فسفات و دیاکسید سیلیس میباشد.
O(∩_∩)O ممنون برای اشتراکگذاری