Thread Content
معمولاً در مناطق مخزنهای اسید و باز، حصارهایی احداث میشود؛ آیا ارتفاع این حصارها مشخصات قانونی دارد؟ عجله عجله عجله! ! !
ارتفاع سد موجود کنار مخازن اسید نمکی که دیده شده، بسیار کم است؛ حدود ۲۰۰ میلیمتر. این عمدتاً شامل فاصله پاشش، ظرفیت تخلیه دریچههای تخلیه، و همچنین ظرفیت تأمین مواد رقیقکننده و خنثیکننده آب میشود.
آخرین بار، این پست توسط «دونگهایشوی» در تاریخ ۳۱-۵-۲۰۱۶ ساعت ۰۸:۱۵ ویرایش شد. پیشنهاد میشود به فصلهای مربوطه در استانداردهای GB50016 و GB50160 مراجعه کنید. احتمالاً حجم فضای ایجادشده توسط سد، نصف حجم بزرگترین مخزن در داخل سد است؛ ارتفاع طراحیشده باید ۰.۲ متر بیشتر از ارتفاع محاسبهشده باشد و بین ۱.۰ تا ۲.۲ متر باشد. صفحات P41-42: برای هیدروکربنهای مایع و آمونیاک مایع، این مقدار حدود ۰.۵ متر است.
قبلاً به آن سد محیطی میگفتند، اکنون نامش سد حفاظتی شده است؛ الزامات برای آن نیز مانند سد ضدآتش است
در مقررات ساختمانی و صنایع پتروشیمی چیزی تعیین نشده است؛ آنچه مشخص شده، وجود دیوارههای جداکننده و دیوارههای ضدآتش است. ارتفاع سدهای محیطی معمولاً کم است، حدود ۲۰ سانتیمتر؛ هدف از آن جمعآوری مقدار کم مایعاتی که نشت میکنند در مخازن فاضلاب برای پردازش بعدی است.
بله، تفاوتی بین سد آتشنشانی و حصار محافظ وجود دارد؛ برای حصار محافظ، ارتفاع ۱۵۰ سانتیمتر کافی است
«STANDARد SH3011-2011: استانداردهای طراحی چیدمان تجهیزات فرآیندی صنایع نفت و شیمی»، بخش ۳.۰.۱۸: در مناطقی که در حین عملیات یا تعمیرات، ممکن است با مایعات قابل اشتعال، مواد خورنده یا مواد سمی آلوده شوند، باید حصارهایی ایجاد شود؛ همچنین، در مناطقی که تجهیزات مربوط به پردازش مواد خورنده قرار دارند، باید کفپوشهای ضدخوردگی نصب گردد. نصب سد محیطی باید مطابق با الزامات زیر باشد: الف) ارتفاع سد محیطی نسبت به منطقه زیر آن، نباید کمتر از ۱۵۰ میلیمتر باشد ; ب) درون سد موقت باید تجهیزات تخلیه آب وجود داشته باشد ; ج) سطح داخل سد موقت باید به سمت تأسیسات تخلیه آب شیب داشته باشد و شیب آن نباید کمتر از ۰٫۰۰۳ باشد.
در استاندارد SH3011-2011 «مقررات طراحی چیدمان تجهیزات فرآیندی پتروشیمی»، به «در حین عملیات یا تعمیرات» اشاره شده است؛ پس در مورد مناطق مخازنی که در معرض مواد خورنده یا سمی قرار دارند چه؟
خب، طبق استانداردها تنها برای مواد قابل اشتعال، الزاماتی در مورد دیوارههای ضدآتش وجود دارد؛ برای چنین موادی که قابل اشتعال نیستند اما خورنده هستند، روش محاسبه ارتفاع دیوارههای ضدآتش مشخص نشده است.
استانداردهای طراحی تأسیسات پتروشیمیایی GB50984-2014، بند ۴.۴.۸: چیدمان مخازن مایعات سمی و خورنده باید مطابق با الزامات زیر باشد: ۱. بهتر است که این مخازن در نزدیکی جادههایی که تردد افراد در آنها زیاد است یا در نزدیکی تأسیسات تولیدی اصلی قرار نگیرند; ۲ در اطراف مجموعه مخازن، باید سدی ایجاد شود؛ حجم مفید داخل این سد نباید کمتر از حجم بزرگترین مخزن موجود در مجموعه باشد ; ۳ فاصله مخزن عمودی تا خط پایه دیوار حفاظتی، نباید کمتر از نیمی از ارتفاع دیواره مخزن باشد ; ۴ کف، کانالهای زهکشی و مخازن جمعآوری مایعات خورنده در این مجموعه باید تحت عملیات ضدخوردگی قرار گیرند.