مشورت درباره برنامه CS3000

2016-05-30View Original

Thread Content

فرض کنید یک سطح مایع به نام LI11005 وجود داشته باشد؛ من می‌خواهم هر دو ساعت یک بار یک سیگنال PV دریافت کنم، سپس مقدار فعلی را از مقدار دو ساعت پیش کم کنم تا یک تفاوت به دست آید. این فرآیند به طور مداوم ادامه دارد و می‌توان هر دو ساعت یکبار آن را به‌روزرسانی کرد. نمی‌دانم چطور باید این برنامه را اجرا کنم، از کسانی که ماهر هستند کمک می‌خواهم
Reply #22016-05-31
یک TM، یک CALCU TM با زمان‌بندی ۲ ساعته؛ پس از اتمام زمان، CALCU فعال شده و تفاوت را محاسبه می‌کند
Reply #32016-05-31
بلوک TM، PH را روی ۷۲۰۰ تنظیم کنید، سپس از CALCU برای محاسبه FLOAT TMP استفاده کنید; اگر TM.BSTS = “CTUP” باشد، آنگاه:
!زمان تنظیم‌شده فرا رسیده است.
TM.OP = “START”.
پس از شروع مجدد تایمر، مقدار BSTS به NR تغییر می‌کند.
CPV = LI11105.PV – TMP؛ TMP = LI11105.PV.
END IF
می‌توان از یک جدول کنترل برای راه‌اندازی این فرآیند استفاده کرد
Reply #42016-05-31
متشکرم، ابتدا امتحان می‌کنم؛ اگر چیزی نفهمیدم، دوباره سؤال خواهم کرد

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.