من می خواهم در مورد مشکل راه اندازی دو دمنده روت کوچک، یکی در حال استفاده و دیگری در حالت آماده به کار بپرسم.

2016-05-30View Original

Thread Content

برای هوادهی تصفیه فاضلاب از دو دمنده Roots یکی در حال استفاده و دیگری در حالت آماده به کار با توانی در حدود 3 کیلو وات استفاده می شود. من می خواهم به طور خودکار دو فن را کنترل کنم تا به نوبت کار کنند، اما سازنده می گوید توصیه نمی شود فن ها را با بار روشن کنید. آیا باید یک دریچه هواکش با کنترل خودکار اضافه کنم؟ یا از "شیر تخلیه" استفاده کنید (اما من شیر مناسبی پیدا نکردم). لطفاً از قهرمانان با تجربه به من توصیه کنید! خیلی ممنون!
Reply #22016-05-30
به عبارت دیگر هنگام سوئیچینگ می توان مستقیما راه اندازی کرد؟
Reply #32016-05-30
می توانید روش شروع تاخیری را در نظر بگیرید. پس از خاموش شدن واحد اصلی (زمان تنظیم)، واحد آماده به کار مجدداً راه اندازی می شود. فشار اساساً کاهش می یابد.
Reply #42016-05-30
اما در این زمان هنوز فشار آب وجود دارد (عمق آب من 3 متر است). نمی دانم درست می گویم یا نه.……
Reply #52016-05-31
تنظیم فاصله راه اندازی روی 30S مشکلی ندارد، بنابراین فشاری وجود نخواهد داشت.
Reply #62016-05-31
با عرض پوزش، هنوز متوجه نشدم... فکر می‌کنم هنگام شروع باز هم یک بار وجود خواهد داشت، با بار شروع می‌شود. سازنده پنکه استفاده از شیر تخلیه خودکار را توصیه می کند.
Reply #72016-05-31
سپس یکی را با توجه به نیاز سازنده نصب کنید. من همه فن ها را خریدم و هیچ شیری وجود ندارد.
Reply #82016-06-15
افزایش فشار 29.4kpa است. اگر در خروجی هر فن یک شیر چک نصب شده باشد، می توان آن را با بار راه اندازی کرد.
Reply #92016-06-15
افزایش فشار 29.4kpa است، اگر هر کانال فن دارای شیر چک مخصوص به خود باشد. می تواند شروع شود
Reply #102016-06-15
اگر لوله خروجی فن توسط یک شیر چک محافظت شود، می توان آن را مستقیما راه اندازی کرد.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.