آیا یافتن جریان در لایه محافظ کابلهای کابینت DCS طبیعی است؟ فکر میکنم لایه محافظ به زمین کاری متصل باشد؛ لایه محافظ دارای بار القایی میشود، به سمت زمین کاری حرکت کرده و در نهایت وارد زمین میشود. وجود جریان در زمین کاری امری طبیعی است. آیا همه در محل اندازهگیری کردهاند؟
۱: جریان وجود دارد؟ جریان چقدر است؟ ۲: استانداردها مقرر میکنند که «لایه محافظ معمولاً از طریق یک سر به زمین متصل میشود و معمولاً در اتاق کنترل به زمین متصل میگردد». از آنجایی که سیستم به یک نقطه زمین متصل است، هیچ مداری تشکیل نخواهد شد؛ بدون وجود مدار، چگونه میتوان جریان ایجاد کرد؟
جریان الکتریکی وجود دارد؟ چه میزان جریان؟ ممکن نیست که متر چندکاره اشتباه نشان دهد؟ ساعت دیگری بردارید و اندازهگیری کنید؛ از نظر تئوری، همانطور که در بالا گفته شد، نباید جریانی وجود داشته باشد. اگر چنین چیزی وجود داشته باشد، همزمان با مسدود شدن اتصالات زمین، پتانسیل الکتریکی القایی نیز به وجود میآید و تنها در این صورت است که میتوان جریان الکتریکی ایجاد کرد.
این کابل از منبع الکتریکی میآید یا از دستگاههای اندازهگیری موجود در محل؟ اگر از منبع الکتریکی باشد، اتصال زمینسازی الکتریکی را قطع کنید؛ فقط زمینسازی در اتاق کنترل کافی است. موضوع در محل نیز به همین شکل باید حل شود. معمولاً در مواردی که انرژی از منبع الکتریکی تأمین میشود، جریان القایی ایجاد میشود که بسیار آزاردهنده است؛ پس سریعاً آن را برطرف کنید
آخرین بار، این پست توسط yuchenchf در تاریخ ۱ سپتامبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۶:۳۷ ویرایش شد. به طور کلی، الزام این است که لایه محافظتی در یک نقطه به زمین متصل شود تا جریانی وجود نداشته باشد. . وجود جریان ممکن است ناشی از اتصال دو نقطه به زمین و تشکیل یک مدار باشد. بلکه باعث اختلال در سیگنالهای داخل لایه محافظ میشود.
شخصاً فکر میکنم طبیعی است. خرج کردن چنین مبلغ زیادی برای نصب لایه محافظ، در حالی که هیچ تأثیری ندارد، غیرطبیعی است. اگر لازم باشد سیم زمین را ضخیمتر کنیم.
خاکسازی یکطرفه، نباید باعث ایجاد جریان شود
به نظر میرسد مشکل از زمینگیری تکنقطهای است؛ بررسی کنید که آیا نقاط زمینگیری چندگانه شدهاند یا خیر. ممنوع
با دقت بررسی کنید که اتصال زمین مطمئن است یا خیر. جریان را آزاد کنید
شما کمی درک اشتباهی دارید. زمینگذاری واقعاً الکتریسیته ناشی از القای الکتریکی را به زمین منتقل میکند. اما این یک فرآیند پایدار و مداوم نیست. بنابراین نمیتوان آن را با ابزارهای معمولی اندازهگیری کرد. اگر تشخیص داده شود، فقط نشاندهنده نشت برق است. پوشش عایق خراب شده است.