Thread Content
آخرین بار توسط 1210 در تاریخ ۳۱-۵-۲۰۱۶ ساعت ۱۲:۲۲، این پست ویرایش شد. استاندارد GB-50187-2012 – مقررات طراحی صفحهای کارخانههای صنعتی، بخش ۸.۱.۲ درباره روش کابلگذاری، باید با توجه به ویژگیهای مواد موجود در لولهها، الزامات فرآیندی و مواد ساختاری، ایمنی تولید، حمل و نقل، تعمیرات و شرایط محوطه کارخانه، و همچنین با در نظر گرفتن شرایط خاص پروژه، پس از مقایسه فنی و اقتصادی، به طور جامع تعیین شود؛ همچنین باید مطابق با مقررات زیر باشد: ۱. برای لولههایی که حاوی مواد قابل اشتعال، خطرناک از نظر انفجار، سمی یا خورنده هستند، باید از روش کابلگذاری در سطح زمین استفاده شود; چطور کسی میگوید میتوان آن را در زمین دفن کرد؟ صنایع پتروشیمی هم میتوانند در زمین دفن شوند، پس چرا شرکتها نمیتوانند؟ آخر نفت را هم در داخل شرکتها دفن نمیکنند، درست است؟
پس از ۵۰۱۸۷ توضیحاتی وجود دارد؛ همچنین، منظور از «باید» این است که در شرایط عادی چنین خواهد بود. اما برخی از لولهکشیها ویژگیهای خاصی دارند؛ مثلاً لولهکشی نفت خام که در سراسر کشور گسترده شده است، به دلیل حمل و نقل در مسافتهای طولانی، معمولاً در زیر زمین قرار میگیرد.
در داخل ساختمانهای شرکتها قرار داده شدهاند، یا لولههای مایعات قابل اشتعال توسط موسسات طراحی، در زیر زمین کشیده شدهاند. چگونه مجازات کنیم؟
آخرین بار این پست توسط «هواگه» در تاریخ ۳۱-۵-۲۰۱۶ ساعت ۱۵:۲۷ ویرایش شد. استانداردهای طراحی چیدمان لولههای فلزی در صنایع نفت و شیمیایی SH3012-2011 را میتوانید مشاهده کنید. کاشت در زمین و کانالهای لولهکشی هر دو مجاز هستند. علاوه بر این، متن اصلی آن عدد ۵۰۱۸۷ که شما گفتید اینطور نیست؛ در آن از «یی» استفاده شده است.
اگر قرار است در زمین دفن شود، باید از لولههای محافظ استفاده کرد و کانالی نیز حفر شود؛ پس از پر کردن آن با شن و خاک، روی آن صفحهای قرار داده میشود.
برای محافظت از لولههای فرو رفته در زمین، معمولاً از رنگ قیری همراه با پارچه الیاف شیشهای استفاده میشود.
لولههای انتقال نفت و گاز، تحت استانداردهای لولههای انتقال طولانی قرار دارند و نه استانداردهای لولههای صنعتی. لازم به ذکر است که شرایط استفاده از لولههای حمل نفت در واحدهای صنعتی، متفاوت از لولههای حمل در مسافتهای طولانی است؛ بنابراین نمیتوان از استانداردهای مربوط به لولههای حمل در مسافتهای طولانی برای آنها استفاده کرد. این همان دلیلی است که لولههای مذکور نباید در زیر زمین قرار گیرند.
قرار گرفتن روی زمین برای تعمیرات و بازرسیها مناسب است