HCBBS Forum (فارسی)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

مسائل ضدآتش‌سوزی مخازن سولفوریک اسید

2016-06-01View Original

Thread Content

کمک! در کنار خط تخلیه مخصوص سولفوریک اسید، یک منطقه ذخیره‌سازی سولفوریک اسید ساخته شده است (۲ مخزن ۱۰۰۰ تنی – قطر ۱۰.۵ متر، ارتفاع ۸ متر) ; غلظت سولفوریک اسید ۹۵)، لازم است فاصله مخزن نگهداری از خط تخلیه و لوله‌های انتقال مشخص شود ; فاصله مخازن ذخیره‌سازی. سؤال: ۱. طبقه‌بندی خطر آتش‌سوزی برای مواد نگهداری‌شده در سولفوریک اسید ۹۵٪... طبق دسته بی یا سطح پایین‌تری؟ ; ۲. مقررات موقت مربوط به خطوط ویژه بخش راه‌آهن: فاصله مخزن تخزین تا خط تخلیه مربوطه ۱۲ متر است، آیا این فاصله مطابق با استانداردهای ضدآتش‌سوزی قابل پذیرش است؟ در آنلاین منتظر قهرمانان هستم……
Reply #22016-06-01
درجه خطر آتش‌سوزی برای مواد نگهداری‌شده حاوی سولفوریک اسید، باید در گروه پنجم قرار گیرد؛ زیرا از نظر ویژگی‌های فیزیکی سولفوریک اسید، این ماده تنها یک ماده خورنده اسیدی است و نقطه شعله‌وری برای آن اهمیتی ندارد. مقررات موقت مربوط به خطوط ویژه بخش راه‌آهن: فاصله مخزن تخزین تا خط تخلیه مربوطه ۱۲ متر است؛ از آنجایی که خطر آتش‌سوزی ناشی از سولفوریک اسید در رده پنجم قرار دارد، نیازی به فاصله ایمنی برای جلوگیری از آتش‌سوزی وجود ندارد و تنها کافی است شرایط عملیاتی برآورده شوند. بر اساس استانداردهای ضدآتش، باید قابل تأیید باشد. طبق الزامات استاندارد، در مخازن نگهداری سولفوریک اسید باید دستگاه سنجش سطح مایع نصب شود و همچنین سیگنال سطح مایع به اتاق کنترل منتقل گردد ; در منطقه مخازن، باید حصاری مطابق با استاندارد GB 50351 احداث شود ; در دریچه تنفسی مخزن سولفوریک اسید، باید شیر تنفسی نصب شود.
Reply #32016-06-01
دسته‌بندی خطر آتش‌سوزی برای سولفوریک اسید دودزا، بر اساس دسته بی است
Reply #42016-06-01
تعیین خطر آتش‌سوزی یک ماده صرفاً با توجه به نقطه شعله‌وری امکان‌پذیر نیست؛ سولفوریک اسید غلیظ دارای خاصیت اکسیداسیون قوی است و همین موضوع، آن را حداقل جزو مواد با خطر آتش‌سوزی دسته بی می‌کند
Reply #52016-06-01
حرف شما کاملاً منطقی است، اما هیچ مقررات مرتبطی وجود ندارد که این ادعا را تأیید کند. به عنوان مثال، در مقررات ساختمانی صراحتاً ذکر شده است که خطر آتش‌سوزی ناشی از سولفوریک اسید دودزا تنها در دسته بی‌شماره قرار می‌گیرد، و دلیل آن وجود گازهایی مانند دی‌اکسید گوگرد و تری‌اکسید گوگرد در آن است. علاوه بر این، راهنمای اجرای استانداردهای ایمنی تولید سولفوریک اسید نیز تنها در مورد مناطقی مانند انبارهای گوگرد، مخازن نگهداری گوگرد مایع و مخازن نگهداری دیزل، الزام به تجهیزات خنثی‌کننده الکتریسیته ساکن و تجهیزات آتش‌نشانی مانند شیرآب‌های آتش‌نشانی و تجهیزات خاموش‌کننده بخار را مشخص کرده است ; اشاره‌ای نشده است که مخازن سولفوریک اسید نیز باید اقدامات مشابه آتش‌نشانی را در پیش بگیرند. بنابراین، ادعای اینکه خطر آتش‌سوزی سولفوریک اسید ۹۵٪ مربوط به دسته بی است، بی‌اساس است.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.