Thread Content
آخرین بار، این پست توسط cyj2065cyj2065 در تاریخ ۲۰۱۶-۶-۱ ساعت ۱۱:۱۲ ویرایش شد. در استاندارد «مقررات طراحی فاضلابهای صنعتی شیمیایی و استفاده مجدد از آنها» (GB50684-2011)، در بخش ۲.۰.۱، به بارانهای اولیه که ممکن است در مناطق آلوده توسط مواد خاص آلوده شوند، اشاره شده است. ۳.۰.۲ حداکثر میزان فاضلاب در پروژههای تصفیه فاضلاب، باید بر اساس مجموع فاضلاب ناشی از فرآیندهای تولیدی، فاضلاب خانگی، میزان فاضلاب ناشی از بارانهای آلاینده در ابتدای بارش، و فاضلابات غیرمنتظره تعیین شود... در بند ۳.۰.۲، میزان فاضلاب ناشی از بارانهای آلاینده در ابتدای بارش، باید بر اساس مجموع میزان فاضلاب ناشی از باران در ابتدای بارش و زمان تخلیه مخازن ذخیرهسازی محاسبه شود؛ برای محاسبه میتوان از فرمول زیر استفاده کرد: qs=(Fs*Hs)/(ts*1000) {Fs – مساحت منطقه آلوده، به واحد متر مربع؛ Hs – عمق بارش، بین ۱۰ تا ۳۰ میلیمتر؛ ts – زمان تخلیه مخازن ذخیرهسازی فاضلاب، کمتر از ۱۲۰ ساعت.} --------------------------------------------- از کتاب «استانداردهای طراحی محیط زیست در پروژههای صنعتی» (GB50486-2009)، بند ۲.۰.۱۱: بارانهای ابتدایی: به بارانهایی اطلاق میشود که به تازگی باریدهاند. میزان بارش در ۱۰ تا ۲۰ دقیقه اول یک فرآیند بارشی --------------------------------------------- سؤال: آیا در کارخانههای شیمیایی که نوع باز ندارند (دقیق)، لازم است به بارشهای آلوده در مراحل اولیه توجه کرد؟ چرا؟
آخرین بار این پست توسط «نگهبان ستارگان» در تاریخ ۱۶-۶-۲۰۱۶ ساعت ۱۶:۲۶ ویرایش شد. به نظر من نیازی به آن نیست؛ دلیلش را هم نمیدانم. پاسخ افراد باتجربه را ببینید
باید در نظر گرفته شود; چون اگرچه کارخانه شما غیرباز است، اما چطور میتوانید مطمئن شوید که در سراسر کارخانه هیچ آلایندهای روی زمین وجود ندارد؟ ; حتی لکه روغن هم نیست؟ ; حتی هیچکدام نه ; مقدار COD بارانهای اولیه نیز نسبتاً بالاست ; نمیتوانید تضمین کنید که در داخل کارخانه حتی گرد و غبار و لجن هم وجود نداشته باشد، درست است؟