همگی نگاه کنید این بخش از کدام استاندارد و مادهی چندم آمده است؟ ؟ ؟ ؟ حدس بزنید! !
Thread Content
همگی نگاه کنید این بخش از کدام استاندارد و مادهی چندم آمده است؟ ؟ ؟ ؟ حدس بزنید! ! همانطور که در ادامه آمده است: هنگام چیدمان تجهیزات، باید با توجه به نیازهای ساختوساز، نگهداری، عملیات و ایمنی، مسیرها و فضاهای لازم را به طور جامع در نظر گرفت. در داخل دستگاه، جادههای مخصوص آن را به بخشهایی از تجهیزات و ساختمانها تقسیم میکنند که وسعت هر کدام کمتر یا معادل ۱۰۰۰۰ متر مربع باشد. هنگامی که وسعت ساختمانهای مربوط به پلیمریزاسیون استری، رشتهکشی و فرآوری نهایی الیاف مصنوعی بیشتر از ۱۰۰۰۰ متر مربع باشد، باید مسیرهایی در دو طرف آنها ایجاد شود. مسیر اصلی حرکت وسایل نقلیه در داخل تجهیزات، باید به جادههای کارخانه متصل باشد. (ل) تنظیم مسیرهای اطفای حریق در دستگاه باید مطابق با الزامات زیر باشد: ل) هنگامی که عرض دستگاه بیشتر از ۶۰ متر باشد، باید مسیر اطفای حریقی یکپارچه در داخل دستگاه ایجاد شود ; ۲) در صورتی که عرض تجهیزات کمتر یا مساوی ۶۰ متر باشد و در دو طرف خارجی تجهیزات، مسیرهای اطفای حریق وجود داشته باشد، نیازی به ایجاد مسیر اطفای حریق مستقیم نیست. مسیرهای بسته درون دستگاه باید دارای فضایی برای برگشت خودرو باشند. ۳) عرض جاده نباید کمتر از ۴ متر باشد؛ فاصله خالی بین قابهای لولهکشی در کنار جاده تا لبه سطح جاده نیز نباید کمتر از ۱ متر باشد. شعاع پیچ در داخل سطح جاده نیز نباید کمتر از ۷ متر باشد؛ همچنین، ارتفاع فضای خالی بالای سطح جاده نباید کمتر از ۴.۵ متر باشد. (۲) مسیر تعمیرات باید الزامات مربوط به عرض جاده، شعاع پیچ و تحمل بار توسط ابزارهای مورد استفاده در تعمیرات را برآورده کند و به سوراخهای بالابری مورد نیاز برای تعمیر تجهیزات منتهی شود. (۳) مسیرهای اصلی حرکت خودروها، مسیرهای آتشنشانی و مسیرهای تعمیرات در دستگاه باید در یک جا قرار گیرند. (۴) مسیرهای عملیاتی باید بر اساس فراوانی عملیات تولید، بازرسیهای دورهای، تعمیرات کوچک و غیره و همچنین توزیع نقاط عملیاتی، تعیین شوند. (۵) الزامات حداقل عرض و حداقل ارتفاع خالی مسیرهای داخل دستگاه همانطور که در جدول ۵.۱.۴۷ آمده است. حداقل عرض و حداقل ارتفاع خالی مسیرهای درون دستگاهنام مسیر | حداقل عرض/متر | حداقل ارتفاع خالی/متر
نام مسیر | حداقل عرض/متر | حداقل ارتفاع خالی/متر
مسیرهای آتشنشانی | ۴.۰① | ۴.۵①
مسیرهای تعمیراتی در زیر کانالهای لولهکشی | ۲.۰(۳.۰) | ۳.۰(۳.۳)
مسیرهای اصلی حرکت خودروها | ۴.۰(۶.۰)② | ۴.۵(۵.۰)②
مسیرهای عملیاتی | ۰.۸ | ۲.۲
مسیرهای فرعی حرکت خودروها | ۳.۰(۳.۵) | ۳.۰(۴.۵)
توجه: ① برای دستگاههایی که احتمال عبور تجهیزات بزرگ از آنها وجود دارد، الزامات مربوط به عرض و ارتفاع خالی مسیرهای اصلی حرکت خودروها مطابق جدول ۵.۱.۴۷ است. ②اعداد موجود در پرانتزهای جدول، مطابق با استانداردهای صنعت شیمی تعیین شدهاند.