DCS به طور جداگانه به زمین متصل میشود، پس پوسته ابزارهای اندازهگیری چگونه متصل میشود؟
Thread Content
سیستم DCS پایههای زمینی مجزا دارد و تمام تجهیزات غیرمرتبط با سیستم نمیتوانند به این سیستم زمینی متصل شوند. سیستمهای محافظت در برابر صاعقه و سیستمهای الکتریکی به یک زمین مشترک پس اگر پوسته دستگاههایی مانند فرستندههای محلی من باید به زمین متصل شود، آیا باید به پایه زمینسازی DCS متصل شود تا در هنگام رعد و برق، خطوط سیگنال و پوسته دستگاه در یک پتانسیل قرار گیرند، هیچ تفاوت پتانسیلی وجود نداشته باشد و مدارهای الکترونیکی آسیب نبینند؟ اگر به سیستم خنککننده صاعقه متصل شود و پتانسیل آن با پتانسیل سیستم DCS یکسان نباشد، تجهیزات آسیب خواهند دید. این درست است؟۱. هنگام وصل کردن دستگاههای اندازهگیری به DCS، از روش زمینگیری تکطرفه استفاده میشود؛ یعنی لایه محافظ کابل به الکترود زمینگیری DCS متصل میشود.
۲. زمینگیری سیستم حفاظتی DCS و زمینگیری عملیاتی، به ترتیب به رشتههای مسی مربوطه متصل میشوند.
۳. رشتههای مسی مربوط به زمینگیری حفاظتی و عملیاتی، در یک رشته مسی واحد ادغام شده و سپس به الکترود زمینگیری مخصوص دستگاهها یا الکترود زمینگیری کارخانه متصل میشوند.
۴. مقدار مقاومت زمینگیری کلی دستگاهها باید کمتر از ۰.۴ اهم باشد